Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Раздел «Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости»

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 


Темы 1 - 1266 из 1266
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
Форум: «Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости»
Заголовок темы
Автор темы
Ответов
По возрастаниюПо убыванию
Прочитано
По возрастаниюПо убыванию
Последнее сообщение
По возрастаниюПо убыванию
что за герметик был на резьбе манометрического коллектора?
0 106 01-01-1970 03:00
Автор:Nikkar
Коды ошибок на McQuay
0 52 01-01-1970 03:00
Автор:den.volg
Давайте делиться информацией!
4 6170 29-10-2001 20:47
Автор:aircon
TADIRAN!!!! HELP! HELP!
1 4708 26-11-2001 15:53
Автор:DY
Соотношение BTUh и kW
2 6046 30-11-2001 10:07
Автор:papusha
Соотношение трубок
2 4667 10-12-2001 17:55
Автор:north_s
Тепловая завеса Olefini
4 7172 20-12-2001 17:08
Автор:Петрович
hitachi utopia
1 4780 19-02-2002 12:42
Автор:Ziggurat
SAMSUNG 3 ГОДА. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
6 7933 01-03-2002 15:40
Автор:Jonny
Запах пыли из внутреннего блока
(Страницы: 1 2 )
37 30433 12-03-2002 18:18
Автор:avt19646
Нужен совет
19 15052 14-03-2002 20:40
Автор:alexNov
подскажите
1 4589 18-03-2002 15:26
Автор:DCC
ПОМОГИТЕ течет TADIRAN
10 10426 29-03-2002 16:57
Автор:jarich
Обосновать расценку!
6 8493 15-04-2002 20:01
Автор:DCC
Поиск утечки фреона
16 24816 17-04-2002 20:43
Автор:SerLeon
Эксплуатация кондиционера зимой
21 18987 18-04-2002 09:36
Автор:TK
Вопрос про геотермальные тепловые насосы
1 4827 20-04-2002 17:57
Автор:Igor1962
Дренаж в элитный санузел
3 5710 29-04-2002 18:08
Автор:DDD
Начать СВОЙ бизнес!
5 6466 13-05-2002 12:02
Автор:BIOSPERA
Шипение потолочника
3 6292 13-05-2002 18:21
Автор:human
McQuay 100 канальный ошиюка Е3
4 6865 17-05-2002 22:16
Автор:ppsa
нагреватель-помогите
5 6622 12-06-2002 13:22
Автор:DCC
Вибрация LG 0760
2 4813 15-06-2002 20:18
Автор:H_Tech
ME
2 4514 20-06-2002 16:09
Автор:melco
Toshiba RAS-24UKHP рестарт???
8 9316 02-07-2002 22:56
Автор:Bai
Проверка наличия масла в компрессоре
1 4803 11-07-2002 09:43
Автор:BIOSPERA
Очень нужен совет по переносным моноблокам!
4 5425 26-07-2002 10:29
Автор:diarm
Гул в трубопроводах.
4 5789 07-08-2002 13:28
Автор:Ref1
Фреон 134 или 407?
1 6650 28-08-2002 14:27
Автор:Allchemi
Mitsubishi split с настенным пультом
3 5446 04-09-2002 17:56
Автор:FILKA
Пайка магистрали
4 7310 23-09-2002 16:31
Автор:AVN
Накопительные помпы.
1 4341 24-09-2002 18:38
Автор:popov68
Daikin-датчик высокого давления и SRK
11 14874 27-09-2002 14:49
Автор:avt19646
Контроль расходника
16 10266 27-09-2002 17:26
Автор:dutf
Расчёт гидравлики
2 6291 11-10-2002 12:15
Автор:LordN
Низкотемпературный комплект.
4 8484 11-10-2002 13:09
Автор:LordN
запах уксуса при работе кондиционера
5 30297 11-10-2002 14:42
Автор:LordN
Буду признателен за инструкцию к TA-mini and TA-1
3 6211 11-10-2002 14:55
Автор:LordN
Неприятный запах или как почистить барабанный вентилятор (PANASONIC CS
9 14498 11-10-2002 15:18
Автор:LordN
старые волки-проектировщики
1 4124 11-10-2002 15:23
Автор:LordN
Как бороться с конкурентом?
11 9660 11-10-2002 15:32
Автор:LordN
Пусковые конденсаторы
6 8885 17-10-2002 17:23
Автор:avt19646
Неприятный запах при работе на тепло нового кондиционера
3 6688 17-10-2002 20:05
Автор:PAM
Fujitsu General ASG24G -?Установка регулятора скорости вентилятора вн
6 7560 10-11-2002 11:10
Автор:bigor_2
Обслуживание "БК"-шек
2 4055 11-12-2002 19:12
Автор:mir.zd
Сплит 2,5-3 квт с притоком?
17 16308 17-12-2002 08:56
Автор:direktor
точка росы
12 9341 18-12-2002 10:54
Автор:LordN
Борьба с бактериями, "болезнь легионеров"
1 4028 23-12-2002 11:19
Автор:FILKA
Промывка холодильного контура
3 9347 03-01-2003 15:28
Автор:konstebl
Замена R-12 на М1LE
4 4907 09-01-2003 20:00
Автор:konstebl
Мануал на Century 21-23кВт
1 4075 10-01-2003 00:18
Автор:aircon
Осушители
4 6165 10-01-2003 16:41
Автор:kvo
LG LM3063H3L
2 5082 13-01-2003 10:55
Автор:ssalexaa
вытяжка купола
1 3793 15-01-2003 10:24
Автор:stvm
Транспортировка кондиционеров?
1 5597 16-01-2003 09:26
Автор:Ziggurat
Нужен совет: резервирование кондиционеров? как управлять (включать/вык
14 15685 06-02-2003 14:33
Автор:LordN
Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
7 6761 06-02-2003 17:50
Автор:kord
Где взять инструкции Carrier.
1 3131 11-02-2003 10:38
Автор:bigor_2
Зимний комплект до - 40 с
1 4048 20-02-2003 19:08
Автор:q1
гидроудар в медном теплообменнике
17 19614 22-02-2003 22:59
Автор:FLYER
заправка фреоном
3 4754 07-03-2003 12:58
Автор:q1
Нужна информация по медным трубкам...
2 4452 14-03-2003 15:57
Автор:human
Прошу совета
3 5626 14-03-2003 16:01
Автор:human
Паспортизация систем как самостоятельная работа
4 4751 17-03-2003 14:49
Автор:Elena
Слив из системы, медный теплообменник...
3 4856 18-03-2003 14:31
Автор:stranger
шумоизоляция боулинг клуба
4 5521 19-03-2003 09:46
Автор:power
Разыскивается каталог ВТС КЛИМА
1 3398 19-03-2003 21:39
Автор:DimaD
Чистка внутреннего блока в кафе
5 5560 27-03-2003 09:12
Автор:lexaf
Кондиционеры.
2 3876 01-04-2003 20:24
Автор:frost
Зависимость канального нагревателя
1 3052 11-04-2003 10:04
Автор:stvm
Шум вентилятора внутреннего блока на E9BKP [panasonic]
1 3737 16-04-2003 13:15
Автор:human
Нужен мануал на Uniflair
8 8900 21-04-2003 11:04
Автор:Masanov
Оконные вентиляторы с расходом от 500 м3/ч ? Где можно приобрести чтоб
2 3841 24-04-2003 10:53
Автор:SAG
Течет конденсат из внутреннего блока
11 11911 14-05-2003 14:12
Автор:popov68
Авторестарт
3 4179 15-05-2003 11:12
Автор:LordN
Инструкция на мобильник
1 3441 26-05-2003 10:27
Автор:dav
Что это за чиллер?
1 3636 26-05-2003 12:39
Автор:robin
Шум при работе кондиционера + неприятый запах. Помогите. (ч.2)
26 18524 26-05-2003 17:02
Автор:popov68
Подскажите где в Киеве можно приобести оборудование Refco
1 3416 29-05-2003 15:42
Автор:UK55
Постоянно замерзает кондиционер
0 6798 29-05-2003 17:44
Автор:
Вытяжная свечка!...
3 3529 21-06-2003 11:46
Автор:DimaD
Пескоструйная камера
2 4550 02-07-2003 11:06
Автор:Hokum
Help! не хочет работать чилер
10 8974 04-07-2003 10:20
Автор:robin
Б/ушный шкаф LG LP-5080
5 4331 09-07-2003 15:21
Автор:human
Шум при работе кондиционера + неприятый запах. Помогите.
(Страницы: 1 2 )
32 35561 29-07-2003 13:22
Автор:azhurav1
Нужна помощь
16 13623 30-07-2003 07:47
Автор:Chogory
Из кассетника канальник
6 5224 01-08-2003 14:14
Автор:slava1
Вентиляция сварочного производства.
2 4885 05-08-2003 21:02
Автор:Gonza
Ищу кондиционеры LG
1 3811 06-08-2003 08:45
Автор:Setler
Промышленные осушители воздуха
1 3243 07-08-2003 11:00
Автор:direktor
Переточные решетки
4 5402 13-08-2003 06:15
Автор:Dato
кондиционирование серверной
8 8443 15-08-2003 13:43
Автор:sxto
маленькая хитрость :-)
14 11598 15-08-2003 14:11
Автор:Dato
Прецизионники от неклиматических фирм
6 6111 22-08-2003 10:22
Автор:q1
Мозги "китайца" на "YORK"
1 3041 10-09-2003 13:05
Автор:gleban
Airwell, авария по высокому давлению
6 6381 19-09-2003 04:15
Автор:Setler
немного о боулингах
1 3135 23-09-2003 08:41
Автор:alisa
снег со льдом из настенника LG
11 7542 23-09-2003 13:18
Автор:skv1
Списание кондиционера
5 16111 06-10-2003 22:22
Автор:gpvm
Глюки у Мицубитськи
3 4665 07-10-2003 11:33
Автор:human
Масло и низкие температуры
8 7890 09-10-2003 13:14
Автор:whip
Проблема стыковки R250 dAIKIN С rOSENBERG ПРИТОЧКА
4 6349 13-10-2003 21:08
Автор:tuguzak
Работа совместно с системой "Умный дом"
7 7271 17-10-2003 13:23
Автор:melco
режим влагоотделения
12 9846 06-11-2003 02:51
Автор:sprima
Качество кондиционеров BALLU
1 3578 18-11-2003 08:50
Автор:Dim27
Помогите с инструкцией к очистителю дайкин
1 3315 20-11-2003 13:32
Автор:sibproject
9 или 12 вместо 24
6 5119 29-11-2003 18:59
Автор:skv1
Мойка, чистка внутреннего внешнего блока.
2 4995 04-12-2003 11:06
Автор:avt19646
Как промыть конденсатор
13 13142 04-12-2003 11:25
Автор:avt19646
Зависимость давления фреона от температуры наружного воздуха
4 13406 16-12-2003 21:13
Автор:bigor_2
Редуктор для азота?
4 6975 18-12-2003 00:00
Автор:Alexandr
Кондиционер Contek?!!!!
3 4272 19-12-2003 11:45
Автор:pepper
Проверка азотом?
2 4343 24-12-2003 14:03
Автор:avt19646
хочу открыть свою фирму.посоветуйте!!!!!!!!!!!!!
19 14946 25-12-2003 10:30
Автор:prygynov
Шум в нагнетательном трубопроводе
12 9822 29-12-2003 10:04
Автор:aspirant
Потёк красный шланг(1,5м) от манометров
3 5000 07-01-2004 09:44
Автор:LordN
R134а и R22
1 3364 08-01-2004 13:28
Автор:jetcool
Испытательные пакеты
5 4332 09-01-2004 09:50
Автор:kord
Вентдоводчики
1 3008 21-01-2004 10:42
Автор:LordN
Длина трассы для Hitachi RAS 09CH
8 8208 23-01-2004 13:15
Автор:dm101
Оттайка внешнего блока от снега и льда после метели. Как отчистить с м
5 5854 27-01-2004 10:01
Автор:aspirant
Помогите побороть Сет-Фри(+)
7 5591 06-02-2004 08:54
Автор:Petrk
Клапан подпора при противодымной защите
1 3110 17-02-2004 13:32
Автор:aspirant
Вентиляционные решетки
1 3703 17-02-2004 16:51
Автор:Nikolya
Вопросик
2 3885 20-02-2004 14:31
Автор:ss.23
статтья
0 3695 26-02-2004 13:04
Автор:power
Камера орошения заболела "перхотью"
21 15098 27-02-2004 15:34
Автор:Vnik
Ищется автоматика для приточных установок made in RUSSIA :)))
9 8784 08-03-2004 10:54
Автор:ss.23
Естественная система вентиляции в храмах
9 9718 15-03-2004 16:24
Автор:DimaD
проектанты и менеджеры по продажам, у кого как?
25 19512 18-03-2004 14:32
Автор:aspirant
Определение типа масла
1 2967 19-03-2004 20:32
Автор:bigor_2
Анемометр
5 5868 20-03-2004 15:24
Автор:ss.23
Отверстие в бетоне
10 14715 24-03-2004 21:37
Автор:O.G.Tula
Help! Помогите найти решетки!
2 3553 31-03-2004 00:59
Автор:sergko
Есть щекотливая тема, а не подскажет ли кто есть ли независимая экспер
3 4695 02-04-2004 17:46
Автор:alem
Hitachi - мультизональные системы!!!
6 5604 06-04-2004 22:21
Автор:Vktr
Дезинфекция воздуховодов
7 6804 10-04-2004 20:52
Автор:cveterok
куда пойти, куда податься?
8 6817 15-04-2004 15:15
Автор:q2
Как в Зоомагазине обеспечить "чистый" воздух???
4 4275 19-04-2004 22:27
Автор:DY
вопрос по канальным кондиционерам
9 8437 21-04-2004 07:47
Автор:iunaz
вент. оборудование
3 4591 21-04-2004 19:10
Автор:ss.23
"Стабилизатор напряжения"
6 6415 22-04-2004 00:01
Автор:DY
Теплоутилизация тепла
4 6060 27-04-2004 14:49
Автор:aspirant
техническое заключение
0 3556 29-04-2004 12:19
Автор:Karson
Промывка Сплит системы
2 4128 29-04-2004 19:17
Автор:air_wave
Кислородный модуль в Haier?
0 3576 30-04-2004 23:40
Автор:Alexandr
То Sergko: решетки
0 3186 11-05-2004 11:21
Автор:Aise
Вентиляция помещений с избытком влаговыделений
5 6017 21-05-2004 01:35
Автор:kvo
ГОСТ 617-90 Медные трубы
0 4258 21-05-2004 11:24
Автор:shorty
"использованные баллоны и порядочные производители" )
6 5822 24-05-2004 10:59
Автор:DimaD
Косвенно-испарительное охлаждение
3 4503 07-06-2004 07:13
Автор:LordN
Предел огнестойкости клапана
2 4161 08-06-2004 12:06
Автор:flashdee
Подключение аварийных контактов помпы?
1 3862 08-06-2004 14:45
Автор:LordN
Проблема-Я менеджер...!
10 9172 09-06-2004 06:17
Автор:aspirant
Влага в системе
2 3732 09-06-2004 18:54
Автор:Buba1
VTS Klima
1 5052 09-06-2004 20:10
Автор:Песок
Управление сплитом через ИК компьютера
11 10571 09-06-2004 20:56
Автор:sandr
HITACHI SCROLL SISTEM MULTI 80 OC INVERTOR OUT RAM 80QH1.
4 6942 10-06-2004 10:44
Автор:Alexandr
Климатический безнес
5 5079 18-06-2004 07:49
Автор:hamster1
Изготовить фильтрующую вставку для канальника?
3 4406 19-06-2004 11:48
Автор:ss.23
Кассетники FUJI
1 3262 25-06-2004 11:28
Автор:Darkwing
Господа, нужен совет (помощь).
3 3833 29-06-2004 14:58
Автор:itpro
Вопрос по "Temperature exchanging efficiency" рекуператора
15 15362 02-07-2004 12:35
Автор:Denni
Electra 24 - есть вопрос
5 5194 09-07-2004 10:08
Автор:Phoenix
Зависимость расхода от сечения при постоянном давлении.
7 6327 09-07-2004 10:49
Автор:Phoenix
Возможность регулирования холодопроизводительности в центральном конди
3 3685 09-07-2004 16:55
Автор:gleban
Датчики загрязнённости фильтров.
3 4437 13-07-2004 10:51
Автор:LordN
FUJI ELECTRIC Производительность по воздуху?
2 5131 13-07-2004 12:24
Автор:Darkwing
Об естественной вентиляции 16-ти эт. жилого дома
21 16444 14-07-2004 15:27
Автор:Bradly
Автоматическое поддержание постоянства расхода вентсети
(Страницы: 1 2 )
48 42870 21-07-2004 15:30
Автор:ss.23
Уважаемые специалисты, прошу совета!
6 5070 29-07-2004 00:46
Автор:tnv
Внешние блоки канальников вместо Компрессорно-конденсаторных блоков
8 8588 30-07-2004 16:13
Автор:aspirant
Кратность воздухообмена при курении
10 20869 06-08-2004 12:34
Автор:Vnik
GREE KFR-120 Casette
1 3643 06-08-2004 18:16
Автор:BIOTHERM
Неприятный запах при работе в режиме вентиляции
5 7971 06-08-2004 19:02
Автор:bpmd
Фирма "Климатические системы"
1 3052 10-08-2004 17:55
Автор:whip
Теплопритоки и тепловыделения - объективность оценки.
6 7400 11-08-2004 11:18
Автор:shorty
Отзыв о мультизональной VRF-системе Multi V (LG)
3 3779 12-08-2004 04:54
Автор:stas74
Checker VRV
3 4161 15-08-2004 17:35
Автор:Sir
Multi Daikin
1 4468 16-08-2004 09:21
Автор:AVN
Монтаж и пусконаладка прецизионников
20 15763 17-08-2004 17:39
Автор:airhandl
Помогите с зимном комлектом для 410 фреона
1 3153 25-08-2004 13:54
Автор:AVN
Утеплитель для воздуховода
0 3622 26-08-2004 16:12
Автор:Nikolya
кондиционер и сигнализация
8 8879 30-08-2004 16:50
Автор:LordN
Каток внутри торгового центра!
2 3659 31-08-2004 17:24
Автор:fylhtq
Чистка дренажа
2 4257 05-09-2004 09:47
Автор:LordN
Нормативы для овощехранилищ
2 4010 11-09-2004 05:45
Автор:chak
Хлораторная
1 3721 14-09-2004 23:36
Автор:lyszov
Как Вы прописываете замену компрессора в смете(акте)?
3 4475 17-09-2004 13:22
Автор:whip
помогите найти программы
7 7001 27-09-2004 16:07
Автор:mermal
в ангар для самолетов нужна тепловая завеса
14 11917 07-10-2004 16:28
Автор:ViSky
Собственный шум шумоглушителей
9 8277 18-10-2004 20:00
Автор:ss.23
проблемы после замены компрессора
9 6368 19-10-2004 11:30
Автор:LordN
установка воздуховодов в неотапливаемом помещении-вход только для &quo
4 4362 25-10-2004 13:44
Автор:Krilyon
Как лучше направить жаллюзи в кинозале . Спасибо .
2 3135 26-10-2004 12:28
Автор:ar-111
Инвертора
2 4020 03-11-2004 12:45
Автор:Walrus
Чем охладить операционную
8 7357 04-11-2004 17:53
Автор:borei
Оборудование на 410
2 3396 12-11-2004 11:05
Автор:Walrus
Торговый центр
7 5334 16-11-2004 20:26
Автор:tosh
Трасса
4 4644 17-11-2004 17:52
Автор:AVN
Вентиляция на складе бытовой химии
2 2805 18-11-2004 14:40
Автор:PNHAT
Вопрос(больной) для многих.Помогите!!!!!
15 10121 19-11-2004 14:34
Автор:Deda
Проектирование ледовых арен
4 5674 19-11-2004 17:17
Автор:Andronov
Matsudo-Help!!!!!
0 3501 22-11-2004 11:36
Автор:Walrus
заливка испарителя чиллера
8 7511 23-11-2004 23:14
Автор:air_wave
Помогите найти зонт
11 8279 30-11-2004 11:52
Автор:Zirex
Кондиционер JAX ACS24 – сколько скоростей на вентиляторе внешнего блок
3 5031 06-12-2004 13:59
Автор:LordN
насосная
1 2723 10-12-2004 06:47
Автор:bers
Горячий цех и рекуператор
21 19565 14-12-2004 12:11
Автор:Andronov
Приод 3-х ходового клапана
11 7181 14-12-2004 14:21
Автор:Andklima
Напольные фэнкойлы
6 4635 14-12-2004 14:26
Автор:RIN
Бульканье во внутренем блоке
6 8306 16-12-2004 15:00
Автор:stepa
помогите найти
3 3664 17-12-2004 11:23
Автор:tat555
Проблемы с конденсатными насосами
9 5448 22-12-2004 15:37
Автор:airhandl
Очень нужен авторестарт кондиционера SHARP
7 7115 24-12-2004 18:32
Автор:stepa
LG 05
1 2790 05-01-2005 23:21
Автор:borei
ремонт колонника chunlan
2 3788 11-01-2005 16:30
Автор:hamster1
Mitsubishi City Multi настройка
2 4176 13-01-2005 16:15
Автор:melco
Проблемы с мультсистемой GE
4 4201 18-01-2005 12:49
Автор:dennuis
замена блоков с разными фреонами
15 13076 26-01-2005 19:26
Автор:air_wave
Подсказка по зимнему комплекту
18 10379 31-01-2005 15:55
Автор:dennuis
огнезад. клапана
9 8601 06-02-2005 09:11
Автор:lyszov
Водоподготовка и парогенератор
12 21308 21-02-2005 17:08
Автор:Andronov
щит автоматики
1 3427 24-02-2005 13:20
Автор:bar44
Вентиляция складов хоз.-бытовых товаров.
0 3268 01-03-2005 10:47
Автор:Andklima
Химический анализ газа
2 4317 02-03-2005 23:35
Автор:air_wave
Ламинарный поток!
4 5065 04-03-2005 15:02
Автор:seeker
Пожарная лицензия
2 3203 04-03-2005 18:19
Автор:al19
инвертор TOSHIBA
4 4755 05-03-2005 11:00
Автор:sermen11
Развлекательные центры
0 2815 06-03-2005 19:16
Автор:vice29
Расчет расстояния между пластинами в охладителе
20 11809 08-03-2005 13:04
Автор:flashde
Panasonic серии СКР с зимним комплектом, ПОМОГИТЕ!
5 4891 09-03-2005 18:08
Автор:TOL74
я не нахал,но форму наезда знаю?
11 10187 16-03-2005 10:31
Автор:comrad
Посоветуйте!
0 3146 16-03-2005 14:02
Автор:andr70
Статья
6 5000 18-03-2005 12:33
Автор:aircon
Шумоизоляция спиральных к-ров Copeland
8 9648 22-03-2005 13:40
Автор:PY
:о) ???
2 3309 25-03-2005 10:15
Автор:akwair
Коды ошибок
0 3951 26-03-2005 15:08
Автор:Walrus
Кто что делает
6 5387 30-03-2005 17:52
Автор:Parasito
Есть 12и 18сплиты, все б.у. Хочу сделать мульт. Подскажите.
3 3272 04-04-2005 17:19
Автор:LordN
4-х.ход. клапан в качестве коллектора на мульт.
8 6323 05-04-2005 07:07
Автор:LordN
К спецам холодильщикам
4 5583 05-04-2005 17:03
Автор:avt19646
Пдскажите пожалуйста
СНиП
1 3912 12-04-2005 22:33
Автор:lyszov
Сильно повышается влажность
7 11602 22-04-2005 13:37
Автор:Leus
Вентиляция и оргтехника
5 7799 23-04-2005 00:22
Автор:k-kont
зимний комплект на кондиционеры с многоскоростными вентиляторами наруж
13 10600 26-04-2005 21:10
Автор:air_wave
Помогите с Литературой
1 2932 27-04-2005 06:58
Автор:LordN
Самый "Короткий" внутренний блок
Прошу помощь "зала"
2 6090 27-04-2005 09:53
Автор:sibproject
2 PULSERa
8 8946 28-04-2005 20:07
Автор:pzotov
По вопросу авторестарта
4 5072 05-05-2005 19:09
Автор:aircon
Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?
10 10636 06-05-2005 09:12
Автор:борман
Квалифицированная консультация трэба.
26 16931 10-05-2005 12:22
Автор:bigor_2
два вентилятора на один водяной калорифер
1 3528 11-05-2005 07:31
Автор:LordN
Не работает авторестарт!!!!!
3 5903 12-05-2005 19:56
Автор:LordN
help liebert
1 3173 13-05-2005 09:54
Автор:Buba1
Как охладить небольшую площадь в большом помещении?
12 11086 17-05-2005 19:29
Автор:LordN
Вот что. Предлагают ИНВЕРТОРЫ LG S12LHN или SAMSUNG S12VCD - ???
3 3994 23-05-2005 10:30
Автор:Petrk
Кто собирает гидромодули в Москве?
нужено собрать гидромодуль в сжатые сроки
2 3399 26-05-2005 10:42
Автор:ss.23
И все таки - как промыть внутренний блок сплита ?
29 46339 28-05-2005 18:46
Автор:SergeMFQ
ekrv15p
6 6731 29-05-2005 00:48
Автор:aircon
Перенос кондиционера
Обмен опытом при переносе кондея.
3 7439 31-05-2005 12:15
Автор:Sir
прошивка Hitachi ras-09chv1 (наружний)
Слетела прошивка eeprom IC 401
0 3251 01-06-2005 10:56
Автор:pit-d
Форма масляной ловушки
Какова оптимальная форма масляной ловушки
2 4210 10-06-2005 08:17
Автор:925
Точное название пульта управления.
Ищется описание <Делонговских> пультов.
1 3248 14-06-2005 10:25
Автор:Alexandr
Плачет сплит
16 11208 17-06-2005 07:11
Автор:BIOTHERM
HITACHI RAS24ch1
1 4001 17-06-2005 22:11
Автор:LordN
Компрессора
3 4155 18-06-2005 23:46
Автор:hamster1
набор для пайки Turbo Set от Wigam
у кого есть опыт работы?
11 12452 20-06-2005 13:49
Автор:KLS
Сервисное описание
0 3427 20-06-2005 13:55
Автор:KLS
Засада с Sity-Multi VRV help-SOS!!!!
Наружний блок не тащит.
5 5275 24-06-2005 17:29
Автор:LordN
Изобретаю датчик исправности кондиционера. Каким ему быть?
(Страницы: 1 2 )
35 32462 24-06-2005 20:59
Автор:Altair ®
SCADA-Citect и SCADA-InTouch
Любая инфа по этим системам
0 4437 25-06-2005 13:02
Автор:uvn
Вопрос по мультисплиту Самсунг
0 3118 05-07-2005 16:56
Автор:bege01
Канальник AKIRA AC-D50HG
Help
0 3655 08-07-2005 10:26
Автор:rog
Обозначения фреона 410А ИЛИ 410С?
Вопрос
8 9416 12-07-2005 13:23
Автор:ученик
Подготовка кондиционера к сезону.
Средства очистки.
3 4036 12-07-2005 18:27
Автор:KJ7OYH
Помогите пожалуйста!!!
2 4389 13-07-2005 10:19
Автор:KJ7OYH
Документация Hitachi RAS-24CHV2
10 6996 19-07-2005 18:15
Автор:LordN
Мануал на Sanyo колонник SPW-V362GH5
коды ошибок
1 3395 19-07-2005 19:16
Автор:LordN
R407c-подскажите
11 10325 21-07-2005 07:04
Автор:altair1
Нужен мануал на Hitachi RAS-8HK2
0 3423 26-07-2005 14:52
Автор:Igor122
Свет без электричества.
энергосбережение
4 6233 27-07-2005 01:01
Автор:vko
контролер UCM -CLD
чилер TRANE заблокировался
5 4722 28-07-2005 09:14
Автор:ttt
Мульти-сплит Electra manual
1 3301 02-08-2005 00:55
Автор:axl-m
Help! Инструкция к сплиту Hitachi RAS(C)-25CNH1
5 6278 02-08-2005 14:55
Автор:vnipi
сервисная прокачка
1 3345 02-08-2005 16:47
Автор:ttt
температура обратки фанкойла +23*?
6 13250 15-08-2005 02:49
Автор:vko
SETPOINT помогите разобратся что к чему
15 10724 15-08-2005 18:17
Автор:LordN
WESPER
нужен мануал
1 3086 18-08-2005 11:35
Автор:ttt
какой пульт у FDT408HES?
RCD-HKX-S-F2 такой будет с ним работать?
2 4744 19-08-2005 18:27
Автор:LordN
Сплит слабо холодит
16 32333 19-08-2005 21:36
Автор:dsa
Samsung
1 3465 23-08-2005 01:22
Автор:kolyo
вакуумно зарядная станция SP42DVA6
возможности данной станции
3 4774 24-08-2005 11:15
Автор:Mark-off
Проверка дренажа в кассетнике.
9 9832 26-08-2005 14:02
Автор:hamster1
alarm relay на Daikin FHYB100
2 4489 30-08-2005 15:04
Автор:twilight
Господа соконфетники, помогите, плз.
5 5901 31-08-2005 14:39
Автор:Mark-off
нужен совет
0 3129 05-09-2005 09:24
Автор:roliuxas
Дренаж в кассетах
4 5216 07-09-2005 08:40
Автор:bigor_2
Охлаждение серверной зимой НЕ кондиционером.
Интересует, есть ли такое оборудование?
3 11198 13-09-2005 20:19
Автор:Andronov
ИЩУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ
10 7610 14-09-2005 14:05
Автор:Sawras
Дополнительная регулировка скорости вентилятора McQuay MCC 50CR AFAB
0 3626 14-09-2005 19:45
Автор:Alexandr
липкое масло
в первый раз такое вижу.
16 12096 20-09-2005 12:00
Автор:Leha_old
Знаете ли такие курсы?
3 3931 21-09-2005 14:17
Автор:swift
Проблема c Панасоником 12DKD (инвертор 410)
Работал три дня ,а потом умер внутр. блок
3 5001 21-09-2005 22:25
Автор:K_proff
Очистка воздуха.
13 11113 26-09-2005 15:30
Автор:berg
Опять про паяльный пост.
Пытаюсь выбрать.
8 10942 29-09-2005 09:48
Автор:Менеджер
i-s диаграмма
скачать программу
3 9754 03-10-2005 12:12
Автор:Mark-off
Организация труда
4 4637 04-10-2005 17:43
Автор:vvs
Проблемы с Panasonic
(Страницы: 1 2 )
35 31025 05-10-2005 01:29
Автор:dm101
Помогите войти в сервис на пульте Funai
Не могу согласовать ИК команды платы с пультом
0 3230 05-10-2005 13:44
Автор:pit-d
Как проверить исправность термобалона на ТРВ???
7 13452 07-10-2005 23:20
Автор:Nickdon
Fasec 33 на инвертор Hitachi RAM-50CNHZ2
0 3470 20-10-2005 16:43
Автор:upts
Взрывозащита
Объекты для взрывозащиты
2 4178 23-10-2005 17:44
Автор:vko
Охлаждение воды в купели
5 7428 04-11-2005 10:46
Автор:Alex_S
RAS 25cnh2
HELP
6 6105 11-11-2005 10:23
Автор:hristofor
Диаграмма состояния R407c
10 16881 16-11-2005 16:33
Автор:Absorber
Срочно нужна инструкция!
1 3416 17-11-2005 00:30
Сборный кондиционер
Стыковка внутреннего и внешнего блока от разных производителей
18 30291 17-11-2005 09:20
Автор:Leha_old
помогите в наладке вентилиационой системы!!!
3 4357 23-11-2005 00:14
Автор:Рashа
монтаж ALCO
Нужна помощь
0 3323 23-11-2005 16:06
монтаж ALCO
Нужна помощь
2 4179 23-11-2005 17:13
Автор:bigor_2
Промывка трассы от горевшего масла
(Страницы: 1 2 )
32 43895 25-11-2005 23:28
Автор:Kühler
Фреон R-410a рабочее давление
5 10379 10-12-2005 11:13
Автор:LordN
help Regin corigo
где найти ссылочку
4 6825 10-12-2005 11:16
Автор:LordN
Пароувлажнители шумят
2 4061 12-12-2005 14:08
Автор:GrishaT
Инструкция по ТБ
3 5356 14-12-2005 14:05
Автор:alex-servis
Необходимость установки зимнего комплекта? на McQuay MCC 50CR
25 17092 14-12-2005 19:54
Автор:LordN
Mitsubishi Electric - ошибка Н4
3 5425 20-12-2005 08:31
Автор:LordN
Panasonik XE12DKD
3 4004 24-12-2005 11:21
Автор:SERG_711
Низкотемпературный комплект марки Season
5 4943 29-12-2005 11:06
Автор:Aise
Установка теплообменника под наклоном
3 4903 27-01-2006 15:57
Автор:avch
диаметры капиллярной трубки
4 9550 20-02-2006 15:08
Автор:refeng
электронные NO Frost
бытовые холодильники
3 3809 20-02-2006 23:10
Автор:pvitali
конденсат на стакане дефлектора
3 7924 27-02-2006 13:50
Автор:shorty
Подмоторные рамы
0 3366 27-02-2006 14:14
Автор:Mangoose
Переходник под R410
3 8314 02-03-2006 11:01
Автор:bigor_2
установка наружных блоков
0 3375 07-03-2006 07:14
Автор:vera2
Кассета LG T-28LH
Сильный шум внутреннего блока
17 11076 12-03-2006 00:35
Подскажите по ремонту.
Ремонт кондиционеров сплит
2 4861 14-03-2006 12:25
Автор:bigor_2
Просьба о помощи!
Чиллер TRANE CGMW
7 5302 25-03-2006 20:18
Автор:alex-servis
мануал на carrier c водянным охлаждением
2 4519 30-03-2006 18:18
Автор:rosservis
аккумулирующий бак для чиллера
3 5511 31-03-2006 14:25
Автор:Veter
380 vs 220
что же выбрать? (Страницы: 1 2 )
31 25431 10-04-2006 09:34
Автор:Kroudion
Ищу pass на доступ hitachiserviceeu.com
0 3551 04-05-2006 17:23
Автор:gogo6969
Антиретрофит
3 3621 05-05-2006 16:55
Автор:Alex_S
Проконсультируйте по следующим моделям кондиционеров
6 6966 05-05-2006 18:52
Автор:LordN
Вопрос по Panasonic CS-PA7DKD
4 4568 07-05-2006 07:18
Автор:winstone
Вопрос по Gree Cool Dragon, Butterfly, Bird, 2000
4 4090 11-05-2006 08:23
Автор:Vovan2109
вентустановка systemair vx-700e
глючит плата управление
9 8875 12-05-2006 09:53
Автор:LordN
Вопрос по Tadiran GTM-07H
2 4876 13-05-2006 00:18
Автор:dm101
кондиционер GOLF KFR-35GW
нужен ИК пульт
3 6358 22-05-2006 15:43
Автор:vvs
Поддержание температуры в подвале
Подскажите каким образом добиться постоянной температуры +3+5 поцельси
2 4259 26-05-2006 10:50
Автор:rex63
Измерение уровня шумопоглащения
Help
1 3256 26-05-2006 15:55
Автор:seeker
Пароочиститель
9 8367 29-05-2006 17:37
Автор:Olmer79
Автоперезапуск на JAX ACS-24HE
0 3161 02-06-2006 16:06
Автор:Logit
Помогите решить броблему с Hitachi RAS-10FSG
Поломка спиральных компрессоров
19 13488 12-06-2006 14:02
Автор:leonid_
Ошибка на Hitachi
1 3192 12-06-2006 18:37
Автор:Olmer79
Пластины шумоглушения
Подскажите!
2 4101 14-06-2006 20:08
Автор:skaramush
какие есть способы загасить шум???
11 9002 24-06-2006 10:28
Автор:DEA
Вентиляция морга
Вентиляция морга
3 7528 24-06-2006 20:16
Автор:Serg89
Авторестарт Mr.Slim
2 3492 26-06-2006 15:47
Автор:tretyak
Перегрев компрессора
Это просто "праздник" какой-то...
6 44197 28-06-2006 11:04
Автор:ttt
проверка производительности вакуумника
3 4678 07-07-2006 14:27
Автор:boiler
Помогите! Не работает вентилятор наружного блока MHI
2 6056 10-07-2006 09:49
Автор:bigor_2
Проблема с York'ом.
Вибрация в наружном блоке
12 7779 10-07-2006 19:38
Автор:pvitali
Замена масла в прецинзионных кондиционерах
9 8287 19-07-2006 00:41
Автор:Mark-off
AutoCAD 200x
15 15589 21-07-2006 14:23
Автор:olegbig
Потолочные модели LG
3 4405 23-07-2006 00:51
Автор:KpoT
помогите кто чем может !!!!!!!
1 3188 31-07-2006 12:52
Автор:den223
Упрощение монтажа кондеров- НОУ ХАУ
Маленикие и большие хитрости (Страницы: 1 2 )
46 45528 01-08-2006 08:02
Автор:vko
Daikin без зимнего комплекта.
(Страницы: 1 2 )
45 39611 12-08-2006 14:29
Автор:LordN
Сравнение компрессоров
5 6011 25-08-2006 14:09
Автор:bigor_2
Как перестроить термостат оконника?
9 9673 26-08-2006 14:56
Автор:AII
Соединения металлических труб при использование антифриза
Прошу помощи
4 5196 28-08-2006 20:23
Автор:jetcool
Воздушное отопление
Воздушное отопление жилого здания
2 3589 30-08-2006 14:28
Автор:DimaD
PDA как IR пульт
(Страницы: 1 2 )
43 29527 01-09-2006 15:31
Автор:Leha_old
Немецкая климатическая техника
11 10168 13-09-2006 11:54
Автор:jetcool
как заправить инвертор?
6 12656 13-09-2006 12:02
Автор:jetcool
Проблемы - чиллеры McQuay
3 4334 19-09-2006 09:41
Автор:Zawin
слит-система TOILER
КУЧА ПРОБЛЕМ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
8 8025 23-09-2006 09:47
Автор:555alex555
Сплит-система "Rolsen"
глюки ДУ?
9 9898 02-10-2006 12:51
Автор:AII
помогите замерзаю
2 4495 05-10-2006 11:27
Автор:human
Эвакуация этиленгликоля, последствия для трубопроводов.
9 8381 07-10-2006 11:20
Автор:Duglas
Форточный вентилятор.
Какой лучше выбрать?
2 9480 07-10-2006 19:51
Автор:Alexandr
Монтажные дела. Кто что должен делать на объекте.
Об обязанностях генподрядчика и субподрядчика.
5 5821 20-10-2006 17:10
Автор:Kovik
ПОМОГИТЕ
8 6885 27-10-2006 02:34
Герметизация трещины
12 14125 30-10-2006 23:34
Автор:Olmer79
Балансировка турбинки внутреннего блока.
Нужен совет.
7 5429 14-11-2006 13:43
Автор:Alexandr
ПИ-РЕГУЛЯТОР
7 9969 17-11-2006 21:35
Автор:urix
Повышение КПД обогрева Gree 2000
22 17600 23-11-2006 19:21
Автор:TARANTINO
LG 36 холодит и не греет
и все вроде нормально ЧЕ ДЕЛАТЬ?
3 4983 23-11-2006 19:26
Автор:TARANTINO
Karcher?
2 4186 25-11-2006 09:14
Автор:Olmer79
Нужен совет по установке регулятора давления конденсации (LAC-1/4).
7 9210 29-11-2006 15:06
Автор:Graff
Прибор для систем кондиционирования воздуха и холодильных систем SH-36
6 7446 02-12-2006 08:44
Автор:hromoi
подсветка в кухонных вытяжных зотах
3 4679 11-12-2006 22:30
Автор:Gonza
нужна работа выпускнику
как её найти
0 2866 12-12-2006 17:26
Автор:Kato
Всё равно газовый кран обмерзает!!!
15 16016 22-12-2006 09:33
Автор:Duglas
Тяжелая техника
Всем тем, кто хочет помочь
12 7737 30-12-2006 17:31
Автор:Сергей васютин
Производство воздуховодов, толщина стали
17 23165 06-01-2007 10:41
Автор:MerlinD
Проектанты vs монтажники
21 15296 10-01-2007 14:10
Автор:gleban
Поделитесь опытом
тепло от отопления в приточке (Страницы: 1 2 )
38 26814 24-01-2007 12:28
Автор:vittor
Помогите советом
Открытие фирмы по обслуживанию
15 7948 31-01-2007 08:12
Автор:hamster1
Люди... коллеги помогите!!!
нужен датчик СО2
3 4597 02-02-2007 13:29
Автор:ss.23
Помогите советом! Дренажный насос.
11 11073 22-02-2007 19:53
Автор:jetcool
Зимний комплект
19 18385 24-02-2007 15:28
Автор:LordN
Помогите советом! Размещение внутренних блоков сплит-системы
9 9155 25-02-2007 20:25
Автор:LordN
Уплотнитель труб койлов
Посоветуйте
13 7965 25-02-2007 21:51
Автор:Ext
Автоматизированный расчет разветвленной сети воздуховодов? Где можно д
26 23737 17-03-2007 03:46
Автор:ovk-2007
Пластиковые короба
посоветуйте пожалуйста
2 4321 07-04-2007 14:01
Автор:BIOTHERM
Температурные датчики зимних комплектов?
6 6305 11-04-2007 17:16
Автор:hromoi
Дренажный насос
опять вопросы по насосу.
12 10302 13-04-2007 00:07
Автор:Kompas
Вентиляция бассейна
Хочется принять какое-то решение
12 11419 13-04-2007 00:18
Автор:colibri
Вакуумный насос
3 5040 19-04-2007 17:00
Автор:roolf
Отверстие в медной трубе
3 5234 20-04-2007 09:04
Автор:Менеджер
Eckerle EE1000 проточная помпа
0 4767 23-04-2007 21:05
Автор:RusBuka
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ II
21 18292 26-04-2007 08:42
Автор:BIOTHERM
Упрямо возвращаюсь к теме замены теплообменника с возд. на водяной
Делаю отопление дома (Инвертор+канальник) (Страницы: 1 2 )
32 52468 26-04-2007 16:08
Автор:sermen
Электронный термометр.
Помогите с выбором.
5 6512 30-04-2007 07:13
Автор:alem
заправка по весам
10 8801 02-05-2007 11:07
Автор:AII
самодельный вентилятор кондиционер?
такое будет работать?
14 24298 04-05-2007 09:14
Автор:AII
контроллеры Dixell
нужна программа Easy Prog
1 10042 06-05-2007 08:51
Автор:LordN
Зимний комплект по РУССКИ
4 7681 06-05-2007 11:35
Автор:RusBuka
Приток без подогрева
Клиент хочет в помещениии гостиницы в три этажа
5 5795 16-05-2007 11:03
Автор:airhandl
Теоретический вопрос по кондиционерам.
Хочу доработать кондиционер.
6 6510 17-05-2007 11:21
Автор:dm101
Рабочее давление на Mitsubishi Heavy
2 3800 17-05-2007 23:24
Автор:Kompas
Дренажный насос
Подскажите сколько реально максимально вертикально горизонтально качаю
4 4796 21-05-2007 21:15
Автор:vnikair
Очень высокое давление всасывания на Samsung 24000 btu
15 15379 23-05-2007 06:17
Автор:dsa
ELECTRA WMN30
5 5080 24-05-2007 20:32
Автор:dsa
McQuay чиллер АLR-120.st Программирование контроллера
1 4468 27-05-2007 15:00
Автор:gleban
Проблема с OSAKA CH-20-SR - не горит дисплей
0 3178 30-05-2007 10:21
Автор:Geolog_Burgas
Зимник на CU-L43DBE5 Инвертор
4 5027 08-06-2007 16:45
Автор:Sankrot
Заправка сплита при помощи манометра и баллона...
(Страницы: 1 2 3 )
77 79121 10-06-2007 10:19
Автор:LordN
помогите войти в сервис меню YORK YDAJ
3 4616 12-06-2007 20:29
Автор:Holodilshik
неприятный запах у Panasonic 9 AC Robot
14 12397 29-06-2007 14:37
Автор:sxto
Как обмануть датчик на внешнем блоке?
7 10759 29-06-2007 23:52
Автор:AII
Канальник Acson
2 3655 04-07-2007 14:55
Автор:senk2000
Как проверить инверторный компрессор?
22 60400 05-07-2007 19:28
Автор:GRIDLIK
Нет связи между внутр. и наруж. блоками.
Простейший пробник.
3 5223 06-07-2007 10:43
Автор:LordN
samsung AQT24A5RE
samsung AQT24A5RE клучаетса через минуту
1 2885 11-07-2007 14:49
Автор:Malchik
Помпа Aspen Mini Aqua
Неприятный звук при работе
14 15203 11-07-2007 21:11
Автор:hromoi
Мир глазами инженера
Половина больше целого. Гесиод ок. 720г. до н.э. (Страницы: 1 2 3 4 )
95 89729 12-07-2007 11:40
Автор:Kroudion
Есть у кого нибудь коды ошибок на кондер Haier
5 5018 27-07-2007 10:50
Автор:sobikashi
ТО Блока Wesper ALP 35P
2 3825 29-07-2007 15:14
Автор:air_wave
Авторестарт на Samsung´ах
7 6044 31-07-2007 10:46
Автор:silt
Haier не работае выдает ошибку Е14
6 14274 03-08-2007 14:16
Автор:ilia1982
AKAI
отключается
8 7005 05-08-2007 16:39
Автор:silt
Ballu 07H: как убрать звуки (писк) включения/отключения?
2 5535 07-08-2007 22:17
выбираем фреон
2 4031 08-08-2007 18:08
Автор:Zanuda
C-midea после включеня выключается через 15-20 минут
0 2927 11-08-2007 18:33
Автор:vidark
нюансы монтажа кассеты
9 5968 14-08-2007 21:49
Автор:AII
Электронный клапан (stepmotor)
Возможность внешнего управления.
4 5003 20-08-2007 23:30
Автор:den223
Пусконаладочные работы
10 16832 22-08-2007 00:56
Автор:8vojager
Вопрос по фреонам
Помогите подобрать фреон
1 3416 27-08-2007 09:51
Автор:dm101
пенфол для круглых воздуховодов
6 5912 31-08-2007 09:56
Автор:Denni
проблемма с компрессорм
3 3969 10-09-2007 19:12
Автор:monaxxx
Delonghi CP 30 - после мойки внутреннего запела турбика.
3 4324 10-09-2007 21:46
Автор:Kompas
нештатное использование наружного блока
13 10710 12-09-2007 14:20
Автор:Kroudion
Нужен сервисный код на Samsung SH24ZW6
вышел из строя после промывки
8 6744 15-09-2007 21:56
Канальник в качестве приточки
Канальник в качестве приточки
25 24864 17-09-2007 18:29
Автор:_GothiC_
LG LSN1264DM1
Может дело не в мозгах?
6 4868 19-09-2007 22:04
Автор:doosMAN
DAIKIN FT60GV1FB
Куда подходит питание 220 в. ?
1 3454 20-09-2007 13:45
Автор:AII
Витёк
0 2738 20-09-2007 21:34
Автор:doosMAN
балоны от фреона
24 36185 27-09-2007 13:10
Автор:штирлиц
YORK MAH45C17
Возможно ли вскрыть не демонтируя?
5 5672 03-10-2007 17:04
Автор:dm101
как "перепрошить" ЭРВЕН
2 3493 10-10-2007 05:57
Автор:практик
Ошибка Е5 ХУАЛИНГ
1 3930 10-10-2007 09:40
Автор:AII
Регулировка расхода воздуха.
Нужно нестандартное решение.
4 4866 10-10-2007 20:35
Автор:e.a.chashchin
Глюк Samsung SH07ZZ8
11 11413 12-10-2007 04:50
Автор:moroz-83
Помогите с кондиционером БК
14 16709 13-10-2007 21:17
Автор:Serg89
Шланги с 410го на 22м
6 6777 13-10-2007 21:44
Автор:Serg89
Оригинальное решение
9 10752 13-10-2007 21:49
Автор:Serg89
работа кондиционера (требуется поддерживать температуру + 18 С)
12 10107 14-10-2007 03:25
Автор:karmanzik
AMCOR XF 2X9 ошибка F03
2 4461 21-10-2007 13:37
Автор:silt
SANYO TR 363GH56 - SPW-C363GH8
15 12451 23-10-2007 23:18
Автор:dm101
самсунг наверно глюк
2 3461 01-11-2007 06:21
Автор:dikii13
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ от KENTATSU
1 3182 09-11-2007 10:45
Автор:AEROFLOT
Глюки у Panasonic PA -GKD,DKD
cамопроизвольное включение
4 6553 10-11-2007 19:54
Автор:vnikair
расчет тепловыделения оборудования help
2 14836 21-11-2007 18:35
Автор:Denni
выбор течеискателя
12 16415 23-11-2007 16:23
Автор:air_wave
Цикличная работа колонника и касетника 48 типа размера
4 5055 06-12-2007 11:41
Автор:Garry
Марка сигнального кабеля для ВРВ.
3 5409 07-12-2007 15:19
Автор:bigor_2
Напольно-потолочный Дайкин
Располоннжение дренажных ва
2 3858 07-12-2007 17:24
Автор:hamster1
GREE
не развивает обороты двигатель
5 6958 11-12-2007 23:56
Автор:paulino
Выбор припоя
помогите определиться
11 16216 24-12-2007 05:40
Здравствуйте кто может помочь.САМСУНГ 18
НУЖНО ФОТО
14 10100 04-01-2008 20:00
Автор:штирлиц
Узлы прохода через кровлю
20 23134 10-01-2008 17:34
Автор:RusBuka
Есть ли кого-нибудь это же но на русском?
1 2957 24-01-2008 01:07
Автор:aircon
HEPA-фильтр
14 11159 01-02-2008 04:22
Автор:alem
Как восстановить пасту-флюс?
Чем можно "разбодяжить" пасу-флюс ?
1 3646 01-02-2008 19:04
Автор:airhandl
Силовой щит чиллера Trane
6 6461 18-02-2008 07:48
Автор:tikhon
обмерзают наружные блоки
17 10569 22-02-2008 12:19
Автор:air_wave
Промывка контура или фильтр
что лучше
6 7385 03-03-2008 08:07
Автор:air_wave
Утепление уличных воздуховодов
Чем утеплить и чем защитить утеплитель
6 10497 06-03-2008 12:30
Автор:al17209
Фреон 141В
4 5356 08-03-2008 13:06
Автор:alex0202
без межблочки
19 15705 17-03-2008 23:43
Автор:colibri
Рестарт Panasonic CS-A43BTP
Ошибка F27
6 9532 18-03-2008 16:41
Автор:paulino
Пайка теплообменика
не можем починить
21 19335 02-04-2008 21:19
Автор:air_wave
охлаждение до +5
6 5242 06-04-2008 22:00
Автор:sunsaech
Компрессор Капланд
Возможна ли замена на Самсунг???
4 4653 11-04-2008 15:51
Автор:саша444
Панасоник CU-E7GKD не правильно подведено питание
схема подключения при неправильно подведенном питании
19 14853 14-04-2008 10:54
Автор:Володька
Переделка БК 2300
24 20408 30-04-2008 19:21
Автор:serena
Установка термостата защиты от "дурака"
3 4244 03-05-2008 23:35
Автор:narkom
Панас конект тоо МН
соединение несовместимого
2 4250 04-05-2008 17:51
Автор:step134
Вопрос по Ballu BSC-09H
27 32145 04-05-2008 22:24
Автор:Серик
??? Работа кондиционера на тепло прии зимнем комплекте!
26 19935 06-05-2008 12:59
Автор:air_wave
Шкалы манометров.
15 20292 10-05-2008 09:45
Автор:dsa
Замена двухходового крана
4 4486 10-05-2008 16:49
Автор:air_wave
Пульт ДУ для МЕ, поможите люди добрые!!!
9 6432 13-05-2008 11:28
Автор:екв
Toshiba RAS-13NKHD...HELP!
0 2822 13-05-2008 15:44
Автор:slavik33
Помогите советом
21 15517 16-05-2008 17:47
Автор:AALLEEX
Замена компрессора R22 в системах с R410.
20 25489 17-05-2008 09:29
Автор:LordN
Полупром митсубиши и азот
20 15862 27-05-2008 07:24
Автор:Рыжик
Опыты и эксперименты)))
8 7964 30-05-2008 06:30
Автор:Ars
картонные масляные фильтра
москвич и холодильная машина!!
0 2709 06-06-2008 17:42
Автор:dimon5022
samsung AQT24A5RE
код
6 4517 08-06-2008 20:07
Автор:Romas1
Организация небольшой фирмы по монтажу
(Страницы: 1 2 3 )
62 46542 11-06-2008 23:10
Автор:BIS
Удаленная серверная
4 5324 13-06-2008 17:59
Автор:SERVISNIK
Дренаж на midea MUA 18HR
Проблемы с дренажом!
3 3964 17-06-2008 02:58
Автор:MIB
Сплит akai RAS-120AH
Возможно ли запустить функцию "авторестарт"
0 4134 17-06-2008 13:52
Автор:надя2
LG настенный сплит 36
Помогите с 36 настенным сплитом LG
10 12047 19-06-2008 12:46
Автор:maxsbor
Оохлаждение бассейна 10 кубов
10 10882 20-06-2008 00:59
Автор:rodnin
Гигиенические сертификаты Даичи
Нужен СЭС сертификат
1 3225 20-06-2008 23:14
Автор:AII
обмерзание газового крана обратки
Самсунг AQ 18 XANSER. (Страницы: 1 2 )
40 56312 21-06-2008 15:53
Автор:RusBuka
Lear lock-клей для стыковочных соединений
кто-то пользовался им-я работаю с ним на 410 хладагенте-пока без пробл
5 6709 25-06-2008 06:24
Автор:Рыжик
нужен сервис код на SAMSUNG AQ24FAN
нужен сервис код на SAMSUNG AQ24FAN
3 5238 25-06-2008 19:46
Автор:шамрин
Суд с соседом из-за внешнего блока !!!!
16 16679 08-07-2008 10:36
Автор:Suegger
Замена компрессора на Тошибе RAV-46AH 8-P.
3 4160 09-07-2008 00:09
Автор:air_wave
МАКВЭУ 5КВт по холоду кассета
НЕ пойму что с заправкой
6 5678 12-07-2008 21:46
Автор:mik1471
самсунг SH09ZWH
мигают не 3 свдиода... может у кого сервис мануал есть?
4 6923 13-07-2008 09:09
Автор:dsa
Проблемма с наружным блоком Samsung
8 10820 13-07-2008 22:09
Автор:dm101
Коды на Midea
0 4015 14-07-2008 23:57
Автор:Maleyev72
Завышение диаметра газовой магистрали
Может ли....?
23 16836 16-07-2008 03:02
Автор:Рыжик
сервис код SAMSUNG SH09ZW8 или SH12ZWHD
0 6511 16-07-2008 16:09
Автор:шамрин
LG FREE MULTI
FM25AH
3 3719 18-07-2008 08:25
Автор:air_wave
Литература по ремонту и сервису
16 16802 20-07-2008 22:56
Автор:Nikkar
подскажите по заправке
19 15803 22-07-2008 22:48
Автор:Ruslw
Ремонт чиллера McQuay
Американский вариант ( видео )
4 5276 25-07-2008 00:24
Автор:exelente
обмерзание крана
(Страницы: 1 2 3 )
88 69090 07-08-2008 23:30
Автор:Рыжик
невключается кондеционер Beko BK-090 моргают RUN и SLEEP одновременно.
4 5068 13-08-2008 00:15
Автор:mik1471
как организовать функцию авторестарта на Mitsubishi SRK28HJ
4 4285 13-08-2008 11:42
Автор:Gotthard
Расчет мощности на помещение !!!!
(Страницы: 1 2 )
45 51753 23-08-2008 19:58
Автор:Ruslw
Спасение компрессора.
О дохлом компрессоре замолвите слово.
11 9466 23-08-2008 23:48
Автор:Rajbek
борьба с ветром
задувает через дренаж
25 22932 23-08-2008 23:59
Автор:Rajbek
Кондюк - сплитушник за три часа?
Реально или идеально? (Страницы: 1 2 )
43 43029 24-08-2008 00:15
Автор:Rajbek
Использование обрезков от медных труб ???
(Страницы: 1 2 )
33 45681 25-08-2008 13:14
Автор:Aghtung
Монтажный комплект - качество
21 16789 25-08-2008 13:22
Автор:mcshkiper
Нужна помощь!!!!
Нужна помощь!!!
14 9445 25-08-2008 19:40
Автор:Maleyev72
Нужон совет
(Страницы: 1 2 )
39 31986 28-08-2008 21:21
Автор:Maleyev72
Обмерзание внутреннего блока.
Нужна Помощь
24 19244 30-08-2008 00:47
Автор:Мега
Полупром и Зимний Комплект
14 11336 04-09-2008 06:31
Автор:LordN
Переход на другой фреон
требуется совет специалиста
3 4475 05-09-2008 09:05
Автор:Leningrad
Уходит фреон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 15541 08-09-2008 22:31
Автор:dsa
Фильтр на ваккумный насос
1 3162 09-09-2008 03:44
Автор:maior
чудеса монтажа и монтажников
2 3964 12-09-2008 10:50
Автор:DIII
Собираюсь сам собрать станцию эвакуации фреона
15 31951 14-09-2008 14:24
Автор:BIS
Что это может быть?
проблема в сплите.
24 13091 15-09-2008 21:47
Автор:mik1471
Samsung sh18zwj мигают две зеленые лампочки .
3 4583 16-09-2008 20:47
Автор:paulino
Про производительность кон-ра на холод и тепло??
(Страницы: 1 2 )
35 30367 18-09-2008 18:51
Автор:LordN
Mitsubishi El. Выключить работу на тепло
17 17919 19-09-2008 15:39
Автор:K_proff
Panasonic E9DKD - как почистить вентилятор внутреннего блока?
13 19430 22-09-2008 22:45
Автор:dm.i3
Треск пластмассы во внутреннем блоке
15 40683 23-09-2008 12:01
Автор:Андрей1982
заправка по весам
29 24213 23-09-2008 17:06
Автор:Maleyev72
Сити мульти Мицубиси
Превышение суммы индексов
17 12193 24-09-2008 10:29
Автор:LordN
Странный случай.
4 6276 09-10-2008 10:01
Автор:AXE9
Работа для монтажников кондиционеров
Интересная разовая работа на севере от Москвы
14 15144 09-10-2008 21:38
Кривые руки
Этож надо было так смонтировать
13 13146 11-10-2008 22:25
Автор:air_wave
не знаю что и думать....
замерзло все что можно
13 9286 14-10-2008 09:53
Автор:bujhm
Максимальное количество атмосфер при опресовке...
Вопрос такой ! какую нагрузку опресовки выдержит кондиционер
13 13730 14-10-2008 12:02
Автор:Olmer79
Mitsubishi electric MXZ-8A140VA проблемма с электропитанием.. !
Позвонил клиент и говорит что ему в розетку нужно включить 5 кондицион
27 19883 22-10-2008 17:44
Автор:Gena Bukin
Принцип работы и отключения кондиционера!
Хочется проанализировать принципиальную схему кондиционера
13 14413 22-10-2008 18:08
Автор:exelente
Не сезон
интересно узнать
20 16210 24-10-2008 20:40
Автор:Petrovi4
Проблемы использования рекуператора!!!
14 12120 25-10-2008 19:18
Автор:exelente
Плата управления
5 6022 28-10-2008 13:24
Автор:AXE9
Низкотемпературный комплект + инвертор
как обойти??
27 19448 31-10-2008 22:37
Автор:Olmer79
Мультизональная система SANYO. SPW-CR-1154.
23 18305 07-11-2008 20:24
Автор:air_wave
Про монтаж датчика Низкотемпературного комплекта
23 14564 12-11-2008 21:27
Автор:огн
База строящихся объектов г Москвы
1 4149 13-11-2008 09:36
Автор:AXE9
"Обмануть" кондиционер.
Обогрев только за счет эл.нагревателя.
5 7389 14-11-2008 20:27
Автор:Maleyev72
Решетка обратная с фильтром (Twitoplast) вместо фильтра EU3
9 6768 16-11-2008 00:10
Автор:kayot
Про Daikin FBQ-B35
10 8169 30-11-2008 22:08
Автор:senk2000
Дайкин MA90CKV1
26 20272 05-12-2008 11:10
Автор:alex&alex
Ремонт Fujitsu
Перевод с R407c на R22
16 12591 07-12-2008 08:13
Автор:hromoi
Дополнительный китайский провод
12 9831 19-12-2008 19:34
Автор:Володька
Аномальный показатель давления (Panasonic GKD 9 R22)
Скачет монометр при замере давления
12 12460 05-01-2009 16:35
Автор:hromoi
Разморозка поддона наружного блока
10 10110 15-01-2009 10:55
Автор:s.a.s.
Работает монтажнег
19 16795 15-01-2009 21:50
Автор:xrust
проблема с LG
12 12652 18-01-2009 09:51
Автор:sibproject
Как можно найти...
Кондиционер Beko...
20 16427 23-01-2009 15:51
Автор:Да-уж
Сервис-коды сплитов "Самсунг"
Подскажите,где скачать сервис-коды на сплиты "Самсунг"
6 9730 27-01-2009 14:23
Автор:step134
Утилизация
как это делать?
6 6487 29-01-2009 20:25
Автор:step134
утечка гликоля
7 7579 29-01-2009 20:34
Автор:step134
Непонятное поведение вак.насоса
насос не держит вакуум
17 14086 29-01-2009 22:01
Автор:step134
Таймер наработки часов Прицинзионник Liebert Hirros
Помогите пожалуйсята решить проблему!
7 7274 31-01-2009 22:31
Автор:dm.i3
авторизoванные установщ panasonic
помогите
22 18033 01-02-2009 12:34
Автор:Gena Bukin
логика включения оттайки сплита
4 7677 08-02-2009 18:09
Автор:Войт Бн
Транспортирование кондиционера
штабелирование
1 5087 09-02-2009 08:25
Автор:sibproject
программы
помогите найти
13 12309 09-02-2009 18:50
Автор:Да-уж
Козырьки и их необходимость.
(Страницы: 1 2 )
39 38080 11-02-2009 02:31
Автор:Blaz
Ссылки Ballu.Midea
Ссылки Ballu .Midea
11 12815 15-02-2009 23:21
Автор:Leo2107
проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh
(Страницы: 1 2 )
37 40677 17-02-2009 19:44
Автор:antileto
кассетный LG24
2 3486 17-02-2009 19:52
Автор:dm101
Прошу помощи по Pioneer
15 14503 18-02-2009 20:11
Автор:Gena Bukin
Станция промывки хладонового контура
15 12751 21-02-2009 08:43
Автор:dm.i3
ремонт наружного блока LG art cool
16 11688 21-02-2009 12:15
Автор:antileto
помогите советом
21 15764 24-02-2009 13:44
Автор:Да-уж
Вопрос по проводке
12 10655 27-02-2009 21:36
Автор:krio
А есть ли залом на трубе?
Как определить? (Страницы: 1 2 3 )
88 48476 11-03-2009 00:41
Автор:air_wave
Хитрость о вентиляторе
(Страницы: 1 2 )
36 25730 19-03-2009 16:19
Автор:exelente
Код ошибки "F6" на бытовом сплите "Кoro"
Подскажите, что значит?
3 7906 24-03-2009 04:51
Автор:krio
Неполадки с вентилятором внутреннего блока конд-ра Маквей.
1 3220 28-03-2009 14:27
Автор:step134
Сервисные коды HITACHI RAS-5182CH
6 5734 28-03-2009 21:40
Автор:gosman1
Дозаправка инвертора.
Или всё таки перезаправка?
5 4525 30-03-2009 22:31
Автор:airclim
анализатор инвертора
помогите найти
2 5241 31-03-2009 19:13
Автор:LordN
неполадки Ballu
на внутреннем блоке отсутствует питание
6 6978 06-04-2009 19:35
Автор:Maleyev72
Диаметр труб на 410 фреон
вместо 3/8" - 1/2"
1 3912 09-04-2009 19:23
Нейтрализация кислоты
кислотный осадок
10 12396 13-04-2009 18:29
Автор:Poulel
взаимозаменяемость сплит-систем
2 4037 14-04-2009 19:54
Автор:antileto
помогите разобратся с проблемкой VRF FUJITSU
0 2987 23-04-2009 16:10
Автор:gekast
Panasonic - CS-PA9DKD
D x`v ghj,ktvf!
12 14840 27-04-2009 11:59
Автор:black60
Трубы в земле
Как проложить трассу в земле
16 14943 27-04-2009 20:00
Автор:Boriska13066
сопротивление кабеля
6 6871 28-04-2009 14:15
Автор:хоха
расслабица!-трудности перевода!
хи-хи
13 12441 30-04-2009 16:44
Автор:m_a_f
Samsung AQ07XAN проблема обогрева. нужен Option code
13 11389 30-04-2009 17:37
Автор:штирлиц
Carrier 30HXC-206
Объект с проблемным чиллером, надо бы разобраться с лекарствами от гемороя...
17 15866 01-05-2009 17:02
Автор:exelente
просьба
3 3640 05-05-2009 21:15
Автор:Nikkar
Поделитесь опытом
Распредиление вознагрождения
19 15578 07-05-2009 01:46
Автор:саша444
дозаправка врф-ки (410)
4 4292 09-05-2009 20:43
Автор:air_wave
AQL40COB COIL чиллер аирвел ошибка F5
модель может написана с ошибками!
3 5659 12-05-2009 21:56
Автор:AXE9
Вопрос аттестации монтажников систем вентиляции и кондиционирования
22 16930 16-05-2009 14:09
Автор:antileto
Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+
Интересует эффективность и надежность работы системы.
8 10068 17-05-2009 21:43
Автор:BIS
LG G07LH режим обогрева
должно ли так быть, или это в сервис
2 2818 19-05-2009 21:31
Автор:antabis
Странный Panasonic ?!
19 15309 20-05-2009 19:57
Автор:Maleyev72
LG G07LH режим обогрева
должно ли так быть, или это в сервис
18 13052 22-05-2009 02:03
Автор:dm101
Вопросец, труба 6 мм или 9 мм, что будет лучше??????????
3 3675 24-05-2009 10:01
Автор:andrey46
чем грозит многократный запас мощности кондиционера?
(Страницы: 1 2 )
55 53016 26-05-2009 09:45
Автор:Blackfoot
Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER
13 18230 27-05-2009 18:07
Автор:roma_2709
Масса медной трубы
7 9474 28-05-2009 16:34
Автор:Nikkar
Пароувлажнитель VAPAC
Не работает на полную мощьность
7 9377 01-06-2009 20:50
Автор:narkom
Climaveneta FOCS/ B 2442
3 4741 03-06-2009 09:53
Автор:kkr-knez
вопрос про резьбу
26 16311 04-06-2009 14:43
Есть желание поставить с ног на голову приточно-вытяжную с роторным рекуператором.
Из раздела Оч.умелые ручки в условиях кризиса
9 6987 04-06-2009 21:53
Автор:Maleyev72
Конд.AMERICOOL.Не охлаждает.
Помогите с диагностикой.
5 6092 04-06-2009 23:51
Автор:txt71
LG V24LH(lvuh246blao)
вопрос
5 5032 08-06-2009 16:35
Автор:trides
Замена наружного блока
9 6789 08-06-2009 23:27
Автор:air_wave
Утилизация фреона R22 - стравить не получиться, нужен акт. Где?
11 19957 09-06-2009 18:46
Автор:Ne0_
чиллер wesper mhp-40p
нужна помощь.
6 7867 09-06-2009 21:50
Автор:1979web
toyo ta22chs
4 6750 10-06-2009 23:01
Автор:Blackfoot
заправка с использованием таблиц по перегреву для 410а
15 20601 11-06-2009 05:56
Автор:LordN
самозаправка VRV3
20 20003 13-06-2009 00:17
Автор:air_wave
Всесезонные блоки на кондиционерах
По температуре или по давлению
25 19142 17-06-2009 09:07
Автор:air_wave
Греющие саморегулирующиеся кабели?
13 9010 18-06-2009 08:22
Автор:Justas71
Samsung AQT24A1QE
Код
8 8999 25-06-2009 19:24
Автор:штирлиц
ССМ 200
назначение клем ттс
1 4769 27-06-2009 21:55
Автор:Blackfoot
проблема с Dantex RK-36ЫВЬ2
7 9120 28-06-2009 19:55
Автор:Maleyev72
Помогите: BOSCH ИЛИ DE WOLT
22 14992 30-06-2009 08:56
Автор:RusPaladin
что нужно для того чтобы открыть сервис центр?
29 18006 01-07-2009 21:53
Автор:den223
LG касетный L48LH пишит наружний блок
11 8527 03-07-2009 01:22
Автор:DDAVID
Samsung AQ09A1VE
Нужен код конфигурации !
3 5943 08-07-2009 21:56
Автор:WWN
Заправка вместо R407 R22
17 20082 11-07-2009 01:29
Автор:DDAVID
Включение кондиционера
21 21221 15-07-2009 18:52
Автор:штирлиц
сервис
11 10334 25-07-2009 01:44
Автор:DDAVID
Заправка БК-1500
14 48987 26-07-2009 03:10
Автор:dm101
Если голуби мешают
12 15496 27-07-2009 04:21
Автор:InterVent
fugitsu jeneral
1 2734 28-07-2009 19:32
Автор:Nikkar
Раздельное управление компрессором и вентилятором - зачем?
7 6284 30-07-2009 04:57
Автор:Nikkar
Samsung sh12zwh
Мигают светодиоды TIMER и TURBO
2 3475 31-07-2009 10:34
Автор:КАГ
Утопленик
кто скока берёт за ремонт
13 11632 07-08-2009 23:04
Автор:human
Haier 09
компрессор гудит и не запускается
16 15988 09-08-2009 21:56
Автор:Maleyev72
переделать сплит в холодильник
15 22655 12-08-2009 22:21
Автор:LordN
Можно ли вместо 5/8 ставить 3/4 трубу?
Кондиционер канальный митсубиси хэви 7кВт.
1 2844 19-08-2009 11:55
Автор:exelente
Вот сегодня сваял
6 7227 31-08-2009 11:02
Автор:maxsbor
Testo 523
4 5946 02-09-2009 21:29
Автор:human
Дайкин FTK35JAV1NB
LED-3 Перегрузка по току на выходе
15 18322 02-09-2009 23:12
Автор:Blackfoot
Экспресс диагностика по портам наружнего блока
Справедливо ли мнение , что влажные порты наружнего блока исключают нехватку фреона в сплит системе при температуре окружающего воздуха не ниже 15 градусов? (Страницы: 1 2 )
52 37739 07-09-2009 15:45
Автор:BIS
vrf-система v-серии фуджицу-генерал
заклинивание компрессоров (Страницы: 1 2 )
31 20087 24-09-2009 14:13
Автор:AXE9
Совмещение различных кондиционеров
(Страницы: 1 2 3 )
75 50858 25-09-2009 07:37
Автор:hamster1
Срочно вномер, горю!!!!
Осмечивание работ по пуско-наладке.
5 6566 25-09-2009 10:41
Автор:alex-servis
неиправности
8 8669 02-10-2009 09:59
Автор:Zuk
Опрессовка трассы мультизоналки.
Что может быть?
17 18379 05-10-2009 19:06
Автор:Alexandr
Лажа от"Лыжи"?
Не совсем обычная схема подключения нагревателя картера компрессора в LG S-36LHP
16 15063 05-10-2009 21:07
Автор:valve
WinСмета
20 20682 08-10-2009 06:50
Автор:alex-servis
что за герметик был на резьбе манометрического коллектора?
4 4976 09-10-2009 17:09
Автор:Boriska13066
мультизоналка на троиниках вместо рифнетов...
14 15693 11-10-2009 12:46
Автор:baza66
Вопрос тем кто паяет балончиками MAPP газа
(Страницы: 1 2 )
59 92632 12-10-2009 10:35
Автор:alpha
холодильные контроллеры Elewell кто програмировал, работал?
5 7855 12-10-2009 14:17
Автор:dm.i3
Почему плавает перегрев
(Страницы: 1 2 )
40 31927 14-10-2009 11:44
Автор:human
вопрос про ниппель?
(Страницы: 1 2 3 4 5 6 )
172 114635 15-10-2009 22:07
Автор:Magician
Грязь в трубах теплоснабжения.
Чего с ней делаем?
12 12106 15-10-2009 22:58
Автор:exelente
При дозаправки кондиционера даление на всасе не поднимается
17 20416 16-10-2009 23:07
Автор:Gena Bukin
Схемы установки Fasec 33 на кондиционеры.
12 19657 21-10-2009 21:49
Автор:Nikkar
Таинственная книга по LG ???
1 3146 06-11-2009 17:50
Автор:LordN
зимний комплект
(Страницы: 1 2 )
32 28340 06-11-2009 23:26
Автор:vovanv
Контроллер
3 6371 09-11-2009 22:21
Автор:1979web
Подключение наружнего блока
22 16329 17-11-2009 21:30
Автор:human
LG lmn1962h2n (9500W/H) .1150 W.5A сгорел компрессор как подобрать новый
5 9998 18-11-2009 21:47
Автор:valve
Аварийный сигнализатор температуры
14 13505 05-12-2009 12:42
Автор:robin
холодильное оборудования на фреоне r 12
онкости работы на r 12
5 6362 06-12-2009 00:47
Автор:litto
Запуск sanyo без пульта
Помогите русским мануалом
6 5989 11-12-2009 17:39
Автор:BONDGOMEL
хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460
(Страницы: 1 2 )
39 38578 12-12-2009 11:39
Автор:litto
требуется заправить холодильный агрегат термокинг
5 10402 20-12-2009 18:33
Автор:krio
Монтаж VRF c выбросом горячего воздуха из помещения
8 7918 27-12-2009 02:28
Автор:paninaa
Адаптеры под щелевые решетки Арктос
11 11194 27-12-2009 19:19
Автор:ravv
Как победить дренаж
8 11138 31-12-2009 09:21
Автор:narkom
Выгорел варистор
(Страницы: 1 2 )
55 67025 31-12-2009 20:06
Автор:valve
Электроснабжение офиса
2 4081 19-01-2010 09:39
Автор:Filuk-03
Обратный клапан для зимнего комплекта
14 13557 19-01-2010 17:47
Автор:human
Сплит с самого начала
(Страницы: 1 2 )
36 36717 20-01-2010 21:11
Автор:Gena Bukin
Дымоудаление
1 3280 21-01-2010 02:51
Автор:DDAVID
Вирус "Н-16" или странное заболевание инверторов Panasonic
14 25889 23-01-2010 14:42
Автор:DDAVID
Пригодность лабораторного вакуумника для монтажа сплита?
двухступенчатый
15 14274 29-01-2010 10:33
ищу поставщика fujitsu в краснодаре
7 8013 29-01-2010 19:36
Автор:borei
McQuay
1 3259 04-02-2010 21:02
Автор:roma_2709
смонтировать наружный блок от сплита маквей с приточкой
3 3579 06-02-2010 11:37
Автор:borei
Тип вентилятора установки
(Страницы: 1 2 )
33 24559 10-02-2010 11:44
Автор:n25
Совместимость вентилятора и регулятора скорости
14 12007 16-02-2010 15:25
Автор:valve
mitssubishi electric psi-rp100ga/pu100yha
ошибка Р6 ?
5 5969 17-02-2010 09:22
Автор:narkom
сколько нужно свежего воздуха
11 9408 24-02-2010 03:04
Автор:инж323
Паровые цилиндры увлажнителей
расходные материалы увлажнителей фанкойлов Libert
23 20158 01-03-2010 07:47
Автор:niho
какой вентилятор поставить на на мангал с открытым огнем?
12 11664 09-03-2010 13:24
Автор:borei
Зимний комплект
на инвертор
1 3360 29-03-2010 16:41
Автор:BIS
А у кого есть пароль на быза данных Феникс от Даичи ?
4 10031 01-04-2010 16:25
Автор:Maleyev72
R600a
11 12146 09-04-2010 18:28
Автор:Olmer79
критическая скорость
8 8913 13-04-2010 17:22
Автор:slava1
вытяжка их ХАМАМ (турецкой бани)
9 10448 18-04-2010 10:15
Автор:kayot
сертификация
1 2986 19-04-2010 23:41
Автор:DEVOLT
перепутали внутренние блоки Hitachi
6 7142 19-04-2010 23:44
Автор:DEVOLT
затаривайте фреон R22
Доступность фреона R22
0 3459 24-04-2010 23:45
Автор:ramil81
Коды ошибок для кондиционеров Braun
12 20095 26-04-2010 09:46
Автор:BIS
air conditioning question
3 5034 27-04-2010 04:30
Автор:viacheslav
помогите советом
12 9874 28-04-2010 22:07
Автор:Filuk-03
LG
Сигнал
27 17150 07-05-2010 16:40
Автор:1979web
Кабель-канал (короб) или белая гофра
6 7742 09-05-2010 11:10
Автор:aluk
НУЖНЫ КОДЫ ДОСУПА НА ЧИЛЛЕР CARRIER ПАНЕЛЬ PRO-DIOLOG+
0 2809 11-05-2010 18:30
Автор:mayk
Dantex07 не видит пульт
Плата управления или что?
1 2926 12-05-2010 15:59
Автор:BIS
про энергоэффективность инверторов...
2 3539 14-05-2010 18:25
Автор:LordN
осушка холодильного контура после разморозки пластинчатого теплообменн
14 18746 15-05-2010 06:47
Автор:Aleks352
компрессор
ремонт
0 2829 17-05-2010 19:16
Автор:sinegin
казалось бы основы
11 13424 18-05-2010 08:25
Автор:BONDGOMEL
Проблема с GC-S18HR
0 2509 18-05-2010 10:57
Автор:Crash 1
Инвертор Daikin и 380 В на его входе
4 5495 19-05-2010 06:22
Автор:BIS
Халява FGL, MHI
(Страницы: 1 2 3 )
66 64319 27-05-2010 00:08
Автор:Blackfoot
Модуль UCM CLD чиллера TRANE RTAD-100
Странности при измерении давления
6 10999 28-05-2010 08:02
Автор:Sneg
Простой вопрос конструктору
Зачем в чиллерах делают по два холодильных контура?
8 5282 28-05-2010 21:57
Автор:malera
Пульт ДУ к BEKO BKX 070/BKX071!!!
помогите найти
5 9486 04-06-2010 17:21
Автор:aluk
Посоветуйте станцию сбора фреона!
22 21555 07-06-2010 23:39
Автор:Blackfoot
китайский кондиционер TVA
после 5-10 мин. работы высвечивается ошибка EL на ВБ
5 10150 09-06-2010 12:34
Автор:k-kont
И снова инвертор
Помогите разобраться
10 13375 14-06-2010 20:43
Автор:BONDGOMEL
вопрос по кондиционерам Panasonic, подскажите правильные ответы
21 15167 15-06-2010 14:35
Автор:ValerK
ремонт кондиционера
самостоятельно включается кондиционер
5 6459 17-06-2010 01:31
Автор:2703
Midea MDV III
проблема
14 14333 17-06-2010 13:18
Автор:LordN
коды неисправности Daikin
сработало общее защитное устройство (Е0) объясните что это за штуковина такая?
10 12426 21-06-2010 11:21
Автор:human
Код на старый SAMSUNG AQ09XLM
Частично есть коды на Samsung но не все
0 2528 25-06-2010 23:02
Автор:15038
не запускается компрессор
7 9190 28-06-2010 16:36
Автор:серый84
Самопроизвольное включение Panasonic...a
Вентилятор внутренего блока CS A12DKD
20 32892 30-06-2010 16:41
Автор:santej357
"Оседлать" воздушный поток на МХИ?!
24 19530 30-06-2010 18:53
Автор:Denni
нужна инструкция ( на пульт ) на чудо кондиционер eagle wings
0 6338 02-07-2010 16:08
Автор:Nikkar
Установка 2-х ходового GEA-21220.
14 17706 07-07-2010 12:26
Автор:Sky
Кто монтировал зубадан
6 6691 13-07-2010 20:39
Автор:LordN
CU-12hkd Inv
А вдруг получится?
3 4554 16-07-2010 14:24
Автор:valve
Люди помогите
13 11574 19-07-2010 10:35
Автор:BIS
CS-A12DKD
Не работает двигатель внутреннего блока
4 4083 22-07-2010 21:06
Автор:himi4eg
проблема с кетайской VRV HELP MI
18 18411 22-07-2010 23:14
Автор:gekast
Редкий вариант установки наружного блока (фото) - объясните идею ... :-)
11 14545 27-07-2010 11:07
Автор:bampa
York YLCC
Кто силен в испанском
1 3217 28-07-2010 20:13
Автор:LordN
Нужна информация по проколкам.
1 3042 29-07-2010 14:39
Автор:Alexandr
York YLCC
Кто силен в испанском
3 5415 29-07-2010 22:12
Автор:BIS
Допустимая температура хранения баллонов с фреоном?
4 8824 30-07-2010 14:27
Автор:Serg89
Подскажите, пожалуйста, маркировку штуцера.
9 7864 01-08-2010 16:18
Автор:dm101
Проблема с оконным SAMSUNGом
0 2393 02-08-2010 12:12
Автор:nsvnsv
3\8 вместо1\2 возможно ли???
4 5599 05-08-2010 04:09
Автор:RusBuka
Ошибка в polarise p2404 (светодиод моргает 7 раз)
Polaris P2404 (кондей 2-х мозговый) Выдает ошибку (мигание светодиода 7 раз)
1 2999 05-08-2010 15:51
Автор:bujhm
carrier 30gx
4 3795 05-08-2010 21:25
Автор:mayk
Panasonic E9DKD выдаёт ошибку F95
Перегрев наружного теплообменника
3 3911 06-08-2010 21:22
Автор:Kompas
MSH-GA50VB - MUH - GA50VB –E перепад t по воздуху на внутреннем блоке при макс. Скорости вентилятора.
Какой перепад считается хорошим, у этих моделей?
5 4480 09-08-2010 22:31
Автор:Nikkar
Panasonic U7-AJKD
3 4183 09-08-2010 23:27
Автор:DDAVID
У китайцев новое ноу-хау?
4 5447 12-08-2010 23:56
Автор:JEKA_LABINSK
может кто нибудь знает как пользоваться этой штукой
9 9024 14-08-2010 22:55
Автор:murashik72
Сплит Nagano высвечивается ошибка
1 3012 14-08-2010 23:48
Автор:murashik72
прблема с чиллером carrier не запускается аварий нет в чём подвох подскажине пожалуйста
(Страницы: 1 2 )
47 49891 15-08-2010 18:43
Автор:AXE9
может кто нибудь знает как пользоваться этой штукой
8 9449 23-08-2010 04:22
Автор:Poulel
кондей MB
11 10154 24-08-2010 01:57
Автор:AXE9
samsung,устранение неисправностей
6 7059 26-08-2010 22:15
Автор:al_7
Как сделать рестарт у DAEWOO DSB-097LH
Сплит DAEWOO DSB-097LH, установлен в серверной, нет рестарта, поэтому клиент бегает включает. В мануале нет ничего на эту тему
4 4765 27-08-2010 10:03
Автор:ekoservis
Совместимость блоков.
17 15720 02-09-2010 23:16
Автор:human
потолочник плохо дует
потолочник плохо дует
8 10519 03-09-2010 17:02
Автор:vityap
Как запустить электродн. пароувлажнитель Vapac
1 3634 17-09-2010 12:07
Автор:BIS
Дайкин европа и аргон вместо азота
2 4864 28-09-2010 08:06
Автор:LordN
Хладагент на розлив
Информация стара, но будет полезна особенно Краснодарцам (Страницы: 1 2 )
30 28107 29-09-2010 12:04
Автор:BIS
А стоит ли????????
Реанимация чиллера
9 10327 02-10-2010 07:15
Автор:Aleks352
помогите проблема c панасоником !!!!!
нужна помощь !!!!!
17 13297 04-10-2010 10:10
Автор:shanetnavigator
Fasec 33 на Mitsubishi Electric MXZ 8A 140VA
помогите с подключением (Страницы: 1 2 )
47 40139 08-10-2010 01:40
Автор:DDAVID
проблема с Panasonic CS-A9CKP
Помогите разобраться! при включении вилки в розетку сразу (при закрытой шторке) на максимальной скорости вращается вентилятор внутреннего блока и на пульт не реагирует. Предполагаю, что в плате управления что-то с прцессором.
3 3949 15-10-2010 00:50
Автор:AXE9
Мегаомметр
11 11108 15-10-2010 22:50
Автор:dr_zlo_66
Нет трубы 1/4 есть 6мм,кто нибудь пробовал её ставить?
9 9240 23-10-2010 22:24
Автор:DY
Срок службы паровых целиндров
Каков он на практике? Данные из практики
15 21088 27-10-2010 20:01
Автор:RusBuka
ВРВ сплит из обычного!
9 8038 15-11-2010 20:16
Автор:den223
Глюк программы у Delonghi CKP 10
10 9904 23-11-2010 15:10
Автор:freezer41
проблемы с кассетой Panasonic
не включается на тепло (Страницы: 1 2 )
37 27783 24-11-2010 10:15
Автор:shanetnavigator
Ошибка LG
14 13733 25-11-2010 01:22
Автор:oooms
Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA код инициализации
Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA код инициализации подскажите плз.
9 10042 28-11-2010 22:22
Автор:dr_zlo_66
Баллоны для фреона кг на 3и
Поиск
14 20870 02-12-2010 23:03
Автор:DDAVID
Кондиционер Daikin ATY/ARY 20
возможно ли раздельное подключение питания для наружного и внутр.блоков?
3 5950 03-12-2010 15:21
Автор:InterVent
тепловизор testo 875
10 11116 05-12-2010 14:40
Автор:Lexus404
распределитель жидкости
4 4411 09-12-2010 12:44
Автор:dm.i3
Пайка труб под азотом - заменитель азота при его отсутствии
(Страницы: 1 2 )
35 51744 12-12-2010 23:02
Автор:dr_zlo_66
Сервис мануалы Панаса
4 7163 19-12-2010 23:13
Автор:rodnin
R600a
13 23964 22-12-2010 11:36
Автор:log123
Замене оборудования при старой трассе
29 14960 23-12-2010 13:36
Автор:Zuk
А если к Фанкойлу подключить водопроводную воду
23 26661 08-01-2011 21:37
Автор:human
канальный кондиционер плюется
17 17404 15-01-2011 07:09
Автор:dr_zlo_66
Таблица по частым неисправностям
10 9602 20-01-2011 19:24
Автор:Zuk
samsung-24
samsung-24
4 5071 21-01-2011 23:52
Автор:jean-tps
Жидкостной фильтр на газовую магистраль
Сколько ждать ???
28 20126 23-01-2011 00:27
Автор:human
Помогите с LG
12 13603 31-01-2011 18:03
Автор:1979web
Panasonic XE12HKD
опыт и только
23 15102 01-02-2011 13:58
Автор:human
Управление клапаном EEV.
10 13419 01-02-2011 20:08
Автор:WOKER
Кондиционер samsung mod aq12uan
Кондиционер samsung mod aq12uan иыключается
8 7277 03-02-2011 22:45
Автор:jean-tps
MrSlim и плавный пуск
23 21373 11-02-2011 18:02
Автор:human
Алгоритм работы тепловой завесы Pyrox SCREENMASTER LG 9?
Срабатывает термозащита.
6 12651 14-02-2011 17:17
Автор:freezer41
работа обычного сплита при минус 27-30 градусов
7 7542 18-02-2011 23:00
Автор:freezer41
кондиционер вместо холодильной машины
Цех по переработке мяса.Выбрана Х.М. мощностью 12,4-16 кВт
21 19134 19-02-2011 20:07
Автор:freezer41
Помгите советом как почистить барабан в кондинц.Samsung SH07ZZ8
28 25427 23-02-2011 10:30
Автор:mik1471
Работа кондера при - 37
8 9817 23-02-2011 19:04
Автор:1979web
С праздником, День Защитника Отечества !!!
2 3353 24-02-2011 18:50
Автор:freezer41
Компрессор тошиба PH330X3-4MS
есть старый кондей нужен компрессор и 26 KW японского холода готовы.
12 14846 24-02-2011 19:52
Автор:molochnik231
Работа на тепло зимой
(Страницы: 1 2 )
44 57560 27-02-2011 18:41
Автор:Zuk
Не включается на тепло
МВ 7кв не включается на тепло
20 16974 01-03-2011 18:49
Автор:Zimowin
Обращение цикла сплита
Проблемма с обращением цикла Борг 3,5 Кw
13 15287 09-03-2011 08:30
Автор:Sysok
Конденсатор смяло льдом!?
(Страницы: 1 2 )
49 61176 10-03-2011 11:46
Автор:SSA
vrf-v
не получается сконденсировать фреон с помощью дипов
12 13512 13-03-2011 21:24
Автор:Onsyi
Гибель манифолдов или обмен опытом
10 11663 15-03-2011 00:07
Автор:Onsyi
Антикислотный фильтр.
Куда лучше ставить, нагнетание или всас? (Страницы: 1 2 3 )
69 87123 17-03-2011 13:00
Автор:zimorodok
Cooper&Hunter - коды ошибок
19 33473 19-03-2011 20:01
Автор:valve
вопрос по холодильному циклу.
27 21084 23-03-2011 21:30
Автор:DDAVID
Не пойму - второй раз рвет калорифер...
(Страницы: 1 2 )
53 57918 01-04-2011 09:22
Автор:human
samsung AD26B1E07
мануал
2 4726 05-04-2011 09:41
Автор:human
алмазное сверление.чето нето
6 6236 05-04-2011 11:04
Автор:flash
Труба 1"
11 9355 05-04-2011 11:40
Автор:Vktr
Приточка на улице
20 17276 06-04-2011 08:11
Автор:azar
VRS регулятор не устраивает
24 16698 06-04-2011 16:15
Автор:LordN
Резиновые манжеты на гайках шлангов ?
12 9790 13-04-2011 20:43
Автор:RusBuka
КУЛИБИНЫ СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
Тюнинг кондиционера до морозилки! (Страницы: 1 2 )
44 43319 14-04-2011 16:54
Автор:miller1976
мицубиси электрик
27 17824 18-04-2011 20:05
Автор:RusBuka
Регулятор производительности испарителя Danfoss CPCE
11 10636 19-04-2011 08:28
Автор:human
замена термодатчика маслянной системы
Чиллер Trane 224 квт
1 2889 21-04-2011 21:26
Автор:Onsyi
VRV II Дайкин. Забор масла для теста на кислотность.
15 13933 23-04-2011 01:44
Автор:human
Посоветуюсь про комплект МЕ для секций охлаждения
26 14724 28-04-2011 10:45
Автор:human
Короб угловой для потолка
Бывает ли короб для монтажа на стене под потолком?
12 11829 29-04-2011 18:26
Автор:PCM
Старые трубки с R22 на R410
8 10296 06-05-2011 02:25
Автор:leonclear
Разные по мощности блоки
14 8449 06-05-2011 08:14
Автор:human
Помогите советом
Неисправность чилера SWS
2 2985 06-05-2011 09:37
Автор:Kroudion
Программирование samsung 24
Проблемы программирования
1 2925 08-05-2011 22:04
Автор:VVovka
Кассета
20 19131 10-05-2011 21:10
Автор:1979web
Dantex + Midea=?
8 8924 11-05-2011 09:53
Автор:Crossfire
Вопросы по монтажу
12 12691 13-05-2011 13:18
Автор:lord_wartech
Неправильное хранение сплита клиентом
22 29920 14-05-2011 01:51
Автор:human
Создание отрицательного давления
11 10605 18-05-2011 20:40
Автор:RusBuka
Переохлаждение и прегрев
8 7773 20-05-2011 22:00
Автор:R12-R410a-?
Остаточное давление вакуумного насоса
4 19936 24-05-2011 17:37
Автор:Akela
AQ18FEN, часто выключается внешний блок
2 4605 26-05-2011 01:18
Автор:human
Касета GC
Горит светодиод Alarm
7 5459 28-05-2011 23:24
Автор:Maleyev72
А что это?
8 9112 31-05-2011 02:00
Автор:Maleyev72
ошибка MHI FDC808, которой быть не может
1 2723 02-06-2011 21:43
Автор:human
Подскажите рабочее давление.
14 39017 09-06-2011 23:23
Автор:VVovka
Кто автор статьи? Самостоятельный монтаж кондиционера
(Страницы: 1 2 3 )
87 104392 19-06-2011 12:31
Автор:dr_zlo_66
Кассета General Climat
11 7877 19-06-2011 22:02
Автор:Maleyev72
Разработка зимнего комплекта для инвертора.
Техническое заданаие. (Страницы: 1 2 3 4 5 )
142 137138 21-06-2011 19:28
Автор:SSA
мигает дисплей на HAIER HSU-22
1 2998 22-06-2011 19:33
Автор:Nikkar
Стыковка панасоников
6 6290 23-06-2011 12:48
Автор:MDS
Два ТРВ на один испаритель с одним клапаном
Насколько удачна или нет эта схема подключения? (Страницы: 1 2 )
57 56224 25-06-2011 11:05
Автор:Alexandr
Течет конденсат из внутреннего блока
Течет конденсат из внутреннего блока
28 20269 30-06-2011 00:38
Что такое СРК?
8 8299 10-07-2011 17:17
Автор:borik_300
lessar ls/h24tc4
1 3154 11-07-2011 00:27
Автор:alpha
Чем заменить клей K-Flex
1 5061 11-07-2011 11:58
Автор:rapple
Сплит TVA
5 3832 12-07-2011 11:41
Автор:Jeka1978
Кто сталкивался с JAX?
Не знаю что это за ошибка
1 2896 12-07-2011 23:00
Автор:Maleyev72
о бедном lessare замолвите слово....
(Страницы: 1 2 )
44 28823 13-07-2011 22:47
Автор:AXE9
LG 09ST Плохо холодит. С кранов внешнего блока капает.
6 10526 19-07-2011 16:38
Автор:Andrewdll
Замена кассеты MLZ-KA35VA
3 3547 23-07-2011 23:06
Автор:Vktr
Контроль за кондиционером в серверной.
Принцип действия доп. устройства.
3 4058 24-07-2011 18:06
Автор:k-kont
нужен сервис код на samsung AQV09PSB
0 2723 02-08-2011 05:23
Автор:MiniMe
код ошибки mitsubishi
2 4280 03-08-2011 10:41
Автор:DDAVID
factory пароль для контроллера ug 30 кондиционера uniflair
можно ли найти заводской пароль ?
11 12666 04-08-2011 11:02
Автор:SSA
прошивка SH24ZP6D
1 2931 08-08-2011 14:17
Автор:Sysok
народ выручите прошивкой на Samsung SH24ZS6A
4 4386 08-08-2011 14:18
Автор:Sysok
Охлаждение приточки холодной водой из водогона
4 5378 09-08-2011 10:04
Автор:SSA
Выбираю коллектор (manifold)
9 7864 16-08-2011 21:56
Автор:Рамзес_13
касетник капает
касетник капает, обмёрз льдом. Были сервисмены сказали - надо ванну менять микротрещина.
14 13289 18-08-2011 10:10
Автор:dr_zlo_66
Срок службы кронштейнов (ржавчина)?
5 8580 20-08-2011 16:46
Автор:Mihail01
Достоверность цифр перегрева на бытовых кондиционерах.
Стоит ли верить перегреву и как эти данные интерпретировать при дозаправке. (Страницы: 1 2 )
32 28961 26-08-2011 22:11
Автор:Рамзес_13
Станция сбора и регенерации хладагента
Refco или CPS? (Страницы: 1 2 3 )
84 104504 27-08-2011 22:24
Автор:Denni
Шланги для дренажных помп.
8 9350 30-08-2011 08:33
Автор:RusBuka
Подскажите описание оишибки 0F (Toshiba RAS-13JKVP-E)
17 12300 01-09-2011 14:37
Автор:konsleon
обмениваемся опытом-маленькие и большие хитрости
3 4697 08-09-2011 06:34
Автор:Sey255
Балоны, рукоблудие, жадный директор.
19 16437 13-09-2011 12:03
Автор:Onsyi
Не понятный запах из кондиционеров.
(Страницы: 1 2 )
36 42153 14-09-2011 17:39
Автор:Sey255
Консервация чиллера
12 11874 30-09-2011 14:18
Автор:nastja-2+2
Есть вопрос! Кто консервировал чиллер марки McQuay?
(Страницы: 1 2 )
40 31043 30-09-2011 22:24
Автор:DDAVID
Покупаем ИНСТРУМЕНТ.
Размышление - опрос. (Страницы: 1 2 )
56 52377 09-10-2011 12:22
Автор:Пчёла
турецкий чиллер termokar
3 4673 18-10-2011 06:49
Автор:RusBuka
Какой прибор лучше
(Страницы: 1 2 3 )
72 66139 01-11-2011 22:11
Автор:Blackfoot
Сюрприз при горячем подключении ноута на компорт платы упр-я наружного блока.
MHI KX-6
20 14872 13-11-2011 00:05
Автор:Maleyev72
Hitachi бьет током
на внешнем блоке фаза
15 15815 13-11-2011 21:53
Автор:cooper
Помогите!:) Как самому регулировать скорость потока у MHI SRK25ZJ-S?
20 16257 15-11-2011 15:43
Автор:SSA
Вытяжной зонт над мангалом
Не работает естественная вытяжка от мангала.
19 47207 16-12-2011 12:38
Автор:vityap
Металл в стене при бурении отверстия.
(Страницы: 1 2 3 )
61 69203 04-01-2012 03:09
Автор:klopik1980
Понизить скорость вентилятора у оконника. Сильно дует
6 7143 15-01-2012 21:02
Автор:azar
Тепловой насос в бойлерной
3 4988 23-01-2012 13:23
Автор:ИИванов
На Airstage не стоят Ev-kit... нигде
(Страницы: 1 2 )
34 20712 01-02-2012 09:10
Автор:biguso
Как взять пробу масла??
21 15835 12-02-2012 12:23
Автор:biguso
У MH SRK25JZ-S индикатор timer мигает шесть раз. Наружный блок не работает. Что это может быть? Спасибо.
9 12097 12-02-2012 15:40
Автор:кум
Как установить адрес на VRF настеннике AS12TFDMF ???
(Страницы: 1 2 )
32 20059 12-02-2012 20:25
Автор:biguso
Выбор перфоратора
(Страницы: 1 2 )
44 36176 13-02-2012 16:39
Автор:klopik1980
Как повысить давление на всасе?
12 11805 28-02-2012 00:52
Автор:hamster1
Срок хранения 22 фреона
10 22121 29-02-2012 18:10
Автор:Upgrader
Деревянные решетки
для канальника (Страницы: 1 2 )
34 28583 01-03-2012 12:40
Автор:Poulel
Труборасширители - до какого диаметра сей девайс реально работает?
6 5340 15-03-2012 13:00
Автор:Paul_K
Утечка фреона
ПОМОГИТЕ! Трещина или плохая пайка внутри штрабы
8 6599 15-03-2012 20:07
Автор:Akunin
Вакуумник Becker WB 63 A2 STP
Подойдет ли для вакуумирования сплитов
4 13295 17-03-2012 11:37
Автор:azar
Вибрация вентилятора внутреннего блока LG-B24LH
крыльчатки вентилятора внутреннего блока LG-B24LH стоят не совсем соосно, до 3 мм "провал" при вращении
2 3582 18-03-2012 23:26
Автор:biguso
помогите с паролем на CVM 3000 C
4 6549 23-03-2012 12:14
Автор:начтех
Разъем S21 кондиционера Daikin FT50 (FT60)
4 9631 28-03-2012 18:52
Автор:Тетраэдр
Кондиционер SATURN ST24HR выдаёт ошибку индикатором таймера
после чистки, больше не работает ни в каком режиме
5 11139 01-04-2012 18:16
Автор:al_7
Сгорает предохранитель иногда.
«DAIKIN» FREQ125B8V3B/REQ125B8W1B (Страницы: 1 2 )
33 31367 04-04-2012 00:37
Автор:Maleyev72
кондисионер митсубищи srk 40hd
токовая отсечка через 8 секунд 1 раз мигает
3 3373 05-04-2012 19:33
Автор:gizir
Капиллярка вместо ЭРВ в DC-инверторе
покритикуйте аналогию (Страницы: 1 2 )
37 33969 08-04-2012 16:26
Автор:Тетраэдр
Замешать полиолэстеровое и минеральное масло.
(Страницы: 1 2 )
37 27818 24-04-2012 20:51
Автор:biguso
X40A на FBQ35
10 6951 27-04-2012 15:58
Автор:Alexandr_V-S
Оконный кондей БК разделить на 2 части
сделать а-ля сплит-система
4 6125 29-04-2012 06:56
Автор:hamster1
Лестницы + кондиционеры
опасности и как с ними бороться
8 9736 02-05-2012 15:38
Автор:klopik1980
Cooper & Hunter
Cooper & Hunter ремонт
3 4088 11-05-2012 17:22
Автор:Olmer79
Крепеж
25 27325 20-05-2012 09:42
Автор:vlg
Установка ЭРКО 02 в ME MU-GD80VB
12 12087 31-05-2012 00:28
Автор:Denni
Artiplastic
3 4884 01-06-2012 13:10
Автор:SSA
Заправка чиллера.
После полной утечки фреона.
10 11758 02-06-2012 11:19
Автор:RusBuka
Коллектора , шланги...
10 10111 03-06-2012 11:27
Автор:den(093)
FASEC-33
Кто-где устанавливает датчик на трубу?
18 17269 13-06-2012 01:00
Автор:Рамзес_13
Понижение скорости венилятора канального, средненапорного блока???
14 13253 14-06-2012 21:05
Автор:Alexandr_V-S
Фанкоил не холодит.
Канальный блок.
13 15141 17-06-2012 21:18
Автор:Maleyev72
Установка кондея R410A на трассу от R22
Необходимо поставить новый кондей на старую трассу (Страницы: 1 2 )
50 41583 18-06-2012 00:43
Автор:Maleyev72
Как я делал холодильник из кондея +4С
5 5552 18-06-2012 22:48
Автор:karmanzik
Простой способ диагностики или замены дренажной помпы на кассетном блоке кондиционера
20 47898 19-06-2012 09:09
Автор:Тетраэдр
Трансдюссер.
Диагностика.
6 7284 20-06-2012 16:02
Автор:human
SCM 60ZGS мигает дважды красный светодиод на плате управления наружного блока.
8 7781 24-06-2012 00:48
Автор:Тетраэдр
Help! MDV V4+. Error FE + E2.
Выставление адреса внутреннего блока с помощью ИК пульта.
3 5911 28-06-2012 16:43
Автор:Crossfire
SRK56HAA
Диагностика
14 12668 03-07-2012 22:51
Автор:Тетраэдр
SRK40HBE-1
Замена платы управления.
4 7050 03-07-2012 22:55
Автор:Тетраэдр
Изменение конструкции наружного блока
10 9439 08-07-2012 02:25
Автор:biguso
Вопрос для Гуру
14 11328 08-07-2012 13:00
Автор:human
Быстросъем под 410?
7 5426 09-07-2012 01:16
Автор:biguso
Есть ли необходимость в подогреве картера на Panasonic E9??
6 6227 10-07-2012 11:36
Автор:biguso
Заправка чиллера на r134a
Расчет необходимого кол-ва фреона
7 7337 13-07-2012 09:26
Автор:vangog
Ротенбергер Аллгаз 2000
Какие рабоче давления
22 20082 14-07-2012 03:10
Автор:Maleyev72
York CWP21 RC
Не запускается!
3 3613 25-07-2012 15:25
Автор:senk2000
Борьба с внешними условиями и другие ужасы пребывания на объектах...........
Расскажем всем как нужно готовиться к коммандировкам.
2 3429 27-07-2012 14:52
Автор:miller1976
нужен код для программирования платы на samsung AQ09XAM.
МИГАЮТ ВСЕ ТРИ ЛАМПОЧКИ
1 5706 29-07-2012 23:30
Автор:dr_zlo_66
AOG54UJAMR / AOG54UJBMR (VRF GENERAL)
Методы заправки.
6 8609 31-07-2012 18:13
Автор:human
QwikTreat Кто реально использовал его на практике ?
Чистящее средство для дренажной системы
2 4399 01-08-2012 11:29
Автор:al_7
Samsung AQV09PSB схема платы внутреннего блока
Подскажите
2 3476 02-08-2012 01:09
Автор:Тетраэдр
ТРВ
Настройка
11 15261 03-08-2012 15:54
Автор:Тетраэдр
Укладка фреонопровода в грунт?
1 3525 07-08-2012 15:15
Автор:Scar
Установка кондиционера под окно
Маленькие и большие хитрости (Страницы: 1 2 3 4 5 )
125 158798 08-08-2012 01:39
Автор:Maleyev72
Daikin VRV III
3 4164 08-08-2012 14:52
Автор:Maleyev72
Установка регулятора ALCO FSY-43S на наружный блок Panasonic CU-B34DBE5.
каким из 2-х вентиляторов управлять?
17 18245 09-08-2012 08:21
Автор:Alexey11
Укладка фреонопровода в грунт?
2 3396 10-08-2012 14:32
Автор:SER37
Опыт монтажа VRV на стройках.
Сохранность инструмента.
6 5967 14-08-2012 10:55
Автор:Maleyev72
Засор дренажа.
5 5593 14-08-2012 13:24
Автор:Alex.tvs
Количество масла в кондиционере
(Страницы: 1 2 )
34 52917 14-08-2012 19:02
Автор:sugar
Вопрос именно к AIRCONовцам
внутренний блок висит вертикально
2 3584 21-08-2012 01:32
Автор:RusBuka
Какой фильтр и куда воткнуть???
7 7865 31-08-2012 13:49
Автор:Nikkar
Вытяжка из кухни в кафе.
Капает жир со стыков.
5 8878 14-09-2012 21:29
Автор:кум
Шум вытяжки из кафе.
Как уменьшить шум от вытяжки с кухни кафе?
10 14747 20-09-2012 22:21
мангал на балконе
16 22262 05-10-2012 16:04
Автор:Serg89
Доработка увлажнителя воздуха в приточной установке.
Ультразвуковой генератор.
8 9870 09-10-2012 12:52
Автор:KReVeTKo
что необходимо для гидравлического испытания
4 4769 09-10-2012 22:43
Автор:gekast
Как лучше обеспечить теплоизоляцию вытяжного воздуховода?
12 10924 11-10-2012 21:52
Автор:alex_01_1
Хладоэффективность кондиционера воздуха
17 12999 14-10-2012 18:59
Автор:DEVOLT
Комнатный термостат. Термостат IMIT TA3n
2 4280 15-10-2012 15:31
Автор:Alexandr
Код ошибки или что может быть, конде HAIER
9 19196 17-10-2012 15:48
Автор:sldimon
Частотник LG ошибка "FAN"
2 12910 17-10-2012 17:05
Автор:tptreyd
ЭРВ
5 6501 06-11-2012 12:51
Автор:nizercat
Низкотемпературный комлект из РД
9 8904 21-11-2012 13:56
Автор:RusBuka
KRIWAN SE-E1
3 6080 23-11-2012 22:09
Автор:nizercat
Подключение двигателя звездой - треугольником
24 84679 25-12-2012 23:04
Автор:кум
причина неисправности
(Страницы: 1 2 )
48 40515 30-12-2012 19:31
Автор:biguso
Установка вместо DC FANMOTOR AC FANMOTOR
12 10230 07-01-2013 02:02
Автор:RusBuka
Как я онанировал с электронным вакуметром CPS VG200...
(Страницы: 1 2 3 4 )
95 96694 12-01-2013 14:05
Автор:Maleyev72
Ремонт Pioneer сплит 07
Pioneer сплит 07 не меняет скорость вент. вн. блока
7 5171 15-02-2013 06:33
Автор:LAP71
mitsubichi SRK20HD
шибка передачи сигнала
9 9748 18-02-2013 09:37
Автор:rodnin
Муфты для промывки труб
3 4360 28-02-2013 14:32
Автор:алек
RMX140J - Help!!!
(Страницы: 1 2 )
46 34380 12-03-2013 21:41
Автор:borik_300
Старенький мистер Slim
Особенности характера
7 6068 02-04-2013 20:05
Автор:krio
прокладка на трубах мощных каныльниках Daikin
9 7012 10-04-2013 11:45
Автор:SSA
Пайка медного трубопровода c помощью индукционного нагревателя.
3 5137 22-04-2013 10:41
Автор:Тетраэдр
Acson A5CK50AR
Странный ИК-приёмник?
4 5527 30-04-2013 14:58
Автор:Festo
Фреон R-407C
Заправка на касетник 14квт. (Страницы: 1 2 )
30 46611 02-06-2013 23:47
Автор:durovsan
Toshiba RAS-10SKV-ES
сплит-холодильник "+12 гр.С"
3 4050 04-06-2013 00:44
Автор:Festo
Сплит ВЕКО ошибка F4
1 3038 04-06-2013 20:44
Автор:vovan006
Трансдюсер в качестве манометра.
12 9846 10-06-2013 23:30
Автор:RusBuka
Компрессор 380В - обрыв одной фазы.
28 24899 11-06-2013 03:23
Автор:RusBuka
ZIEHL-ABEGG FMV мотор TG100L06
разборка,замена подшипника
6 18022 17-06-2013 03:17
Автор:Festo
Проблемы с кондеями
1.Сгорел КМ; 2.Воздух в системе
4 6062 17-06-2013 22:23
Автор:durovsan
Mitsubishi Electric (Mr SLIM) PKH-2.5FKHA - нет рестарта.
4 5375 19-06-2013 06:53
Автор:Тетраэдр
Daikin RZQ200B8W1B
отключение инвертора
19 17110 24-06-2013 15:06
Автор:Festo
lg-s36lhp код ошибки 8
21 13871 26-06-2013 18:37
Автор:кум
Настенник "плюется"
20 15285 01-07-2013 00:36
Автор:durovsan
Общение с зарубежными коллегами.
2 4063 03-07-2013 20:44
Автор:RusBuka
Окраска внутреннего блока
3 3529 09-07-2013 13:20
Автор:Paul_K
Hitachi RAM-80QH1 нужен сервис мануал
7 6236 12-07-2013 11:01
Автор:waitwolf
Чиллер Trane ECGAN900E72E1
Help!Service manual
9 8108 14-07-2013 13:50
Автор:Festo
Госпада, помогите разобраться с кассетником пионером
После грозы выдает ошибку 6 раз мигает лампочка
4 3776 16-07-2013 22:37
Автор:кум
канальник General Climate GC/GU-DN12HWN1
Ошибка е4 и мигает fan
1 2730 16-07-2013 22:41
Автор:кум
ККБ RP200B8W1 Daikin
сватовство с приточкой
11 9951 22-07-2013 11:28
Автор:kenji
Микротрещина в наружном блоке
13 9250 23-07-2013 10:11
Автор:waitwolf
мультик Samsung UD18A1(B1)E2
ошибка или норм?
7 7453 02-08-2013 00:54
Автор:Festo
Герметик анаэробный Lokprep 65G 15ml ( LOKRING )
Устранение утечки фреона в треднодоступном месте без горелки.
2 7936 12-08-2013 19:31
Автор:RusBuka
Самопроизольное включение Hitachi
5 5323 15-08-2013 13:22
Автор:waitwolf
MITSUBISHI HEAVY HI FDT100VD
Проводной ПДУ гаснет через 1 минуту.
5 5026 16-08-2013 00:46
Автор:Maleyev72
Чиллер York - разморожен кожухотрубный испаритель.
18 18723 18-08-2013 23:10
Автор:krio
помогите правельно расключить инверторную кассету LG24
помогите правельно расключить инверторную кассету LG24
2 2998 21-08-2013 10:09
Автор:SSA
Проблема с запуском.
нужна помощь
2 7765 21-08-2013 21:59
Автор:valve
Кассетник Midea MCX-18hr
на Кассетнике Midea MCX-18hr (на внутреннем блоке)мигают индикаторы operation и timer
3 3244 22-08-2013 20:04
Автор:Maleyev72
Установка простейшего контроллера в любой чиллер малой мощности.
3 5219 29-08-2013 02:15
Автор:2703
Подключение SB004?
1 3122 03-09-2013 19:22
Автор:SSA
вышибает предохранитель на касетном zanussi(18)
5 4452 05-09-2013 22:18
Автор:Kybik82
MITSUBISHI HEAVI SRK50ZJ-S / SRC50ZJ-S
Рабочее напряжение DC электродвигателей вентиляторов.
15 22856 08-09-2013 23:10
Автор:Тетраэдр
Кондер Beko сплит дает код ошибки F6 помогите разобраться!
28 80792 18-09-2013 23:15
Автор:rodnin
Диагностика, управление EEV внешним устройством.
18 17620 26-09-2013 15:40
Автор:Magician
Поставил кондиционер сам
может кому пригодится мой опыт
9 8991 03-10-2013 11:48
Автор:Alex.tvs
Eliwell FASEC 33
датчик температуры
3 4237 08-10-2013 21:49
Автор:Festo
Как правильно очистить систему компрессора от кислоты
11 9234 09-10-2013 02:24
Автор:Maleyev72
Заправка прецизионного кондиционера.
5 10285 19-10-2013 19:51
Автор:Тетраэдр
General Climate GU-U18HR
Кондиционер перестал холодить, стал греть.
18 20264 19-10-2013 20:24
Автор:Тетраэдр
Асинхронный эл. двигатель вентилятора - ток клина.
10 8796 19-10-2013 21:50
Автор:Тетраэдр
AOH30LNAWL - упала сосулька.
10 11187 22-10-2013 20:14
Автор:Тетраэдр
MHI SRC71HE
Срабатывает. циклит тепловое реле компрессора.
20 13632 23-10-2013 12:38
Автор:freezer41
Прецизионник - авария LP.
27 21403 08-11-2013 10:27
Автор:Maleyev72
Курсы повышения квалификации Москве.
(Страницы: 1 2 )
30 28390 16-11-2013 16:25
Автор:karabats
Panasonic cs-pw18mkd
1 3077 23-11-2013 20:48
Автор:valve
Допустимый радиальный зазор осевого вентилятора в шахте
Каким он должен быть
8 7541 31-12-2013 01:38
Автор:Инн
Знал бы где упасть, соломку бы подстелил...
Высотные работы. Техника безопасности. (Страницы: 1 2 )
54 52114 28-01-2014 11:35
Автор:Maleyev72
Регулятор давления конденсации HP8T5-225.
Диагностика.
1 4652 07-02-2014 00:55
Автор:RusBuka
Подскажите, как добавить масло в сплит без инжектора?
Подскажите, как добавить масло в сплит без инжектора?
4 9858 10-02-2014 19:39
Автор:fasa-don
Датчик температуры для согласователя ССМ-33
1 3061 11-02-2014 15:55
Автор:SSA
General Electric
9 5385 29-03-2014 20:32
Автор:2703
Нужен ли зимний комплект на Mitsubishi Heavy SRK71HE-S ?
8 5217 09-04-2014 11:35
Автор:SSA
Dantex rk 18skgi
Индикация
4 3918 29-04-2014 07:16
Автор:dm.i3
дозаправка мультизональной системы
5 3896 30-04-2014 16:20
Автор:swinger
БУРР 1, БИС 1
Установка блока ротации кондиционеров
4 11490 07-05-2014 13:41
Автор:yellows
Инспекция холодильного контура прецизионного кондиционера. Вопросы. Много.
11 13821 27-05-2014 17:19
Автор:SSA
Изменить направление вращения AC FANMOTOR.
20 13120 29-05-2014 20:41
Автор:2703
Neoclima NU48
межблочка
0 2654 30-05-2014 13:22
Автор:dm.i3
Зеленая масса
Что это такое?
4 4095 31-05-2014 09:56
Автор:den223
Поиск утечек. Интересный метод.
Поиск утечек. Интересный метод.
8 13113 03-06-2014 07:39
Автор:SSA
Приму в дар, на возможность восстановления инверторные модули.
DAIKIN VRV3 и другие.
2 5010 05-06-2014 14:17
Автор:BINT
ККБ Dantex RK-DC45C/SN1(F1) обвязка CCU-05N2 (С)
Уходит на вакуум.
11 11057 08-06-2014 22:13
Автор:Onsyi
Странное поведедние VRV FGL
10 9776 28-06-2014 10:20
Автор:Тетраэдр
Диспетчеризация VRV DAIKIN.
4 5446 28-06-2014 16:02
Автор:Тетраэдр
VRV II
дозаправка
5 3894 28-06-2014 16:48
Автор:Maleyev72
Патрик Котзаогланиан "Пособие для Ремонтника"
4 18410 29-06-2014 21:40
Автор:Maleyev72
Секреты ремонта кондиционеров.
15 15789 30-06-2014 17:24
Автор:Тетраэдр
McQuay MDS
Система на22 газе,хотя в мануалке разници с 410 нет...две системы и на обоих конечных блоках(замкнута перемычка jp1) на конечных блоках орет зумер,но системы работают...убрал перемычки,зумер заткнулся и система работает в норме.В дальнейшем могут ли быть
0 2364 03-07-2014 20:35
Автор:Mr Konstantin
Аналог 62003A
5 6126 04-07-2014 02:43
Автор:R666A
Перелить R22 в тару помельче?
из 40л баллона
24 31680 05-07-2014 14:09
Автор:SSA
ИК пульт AIREDALE
Помогите с информацией
4 3709 14-07-2014 17:58
Автор:Rameda
Поиск аналога HP ALCO - PS3-BF5 HNS
1 4790 26-07-2014 19:50
Автор:Тетраэдр
Температура компрессора - ?
Какая считается нормальной?
15 12282 30-07-2014 23:16
Автор:SSA
BALLU MHA-36HR доработка электроники кондиционера.
8 8429 04-08-2014 22:09
Автор:wartandax
Неисправность VRF
Сбой при сбросе давления
24 28926 11-08-2014 14:55
Автор:SSA
подскажите пожалуйста сплит gree kfr-23g/a13 горят все индикаторы и непрерывно пищит
12 13634 21-08-2014 23:09
Автор:2703
Mitsubishi Heavy SCM80ZG-S1/SRK25ZM-S (3 шт.)
Путана.
13 12194 31-08-2014 20:56
Автор:2703
Измерение массы Х/А с помощью проточных весов.
3 4502 31-08-2014 22:55
Автор:Maleyev72
ККБ на R407 c ТРВ перестроить на тепловой насос
3 4520 01-09-2014 15:36
Автор:Festo
маслоотделитель станции рекуперации
вопрос
0 2768 04-09-2014 17:20
Автор:swinger
соленоидный клапан
соленоидный клапан
5 5655 05-09-2014 22:44
Автор:Maleyev72
P215PR-9202 - регулятор скорости вентилятора
6 8313 07-09-2014 01:32
Автор:Maleyev72
MUH-GE50VB
Хитрый зимний комплект
19 16702 10-09-2014 13:58
Автор:Denni
MH SRK458HENF-A
подбор ПУ
7 7294 18-09-2014 09:37
Автор:Festo
Нужна сервисная инфа на AERO TECH
AERO TECH 838U1
1 3637 26-09-2014 15:53
Автор:Zuk
Как обмануть внутренний блок
Ошибка внутреннего блока
25 19425 29-09-2014 20:56
Автор:den223
Пульт Mr.Slim
Сдох пульт на Mr.Slim 2007 года
3 4042 07-10-2014 15:49
Автор:BINT
Чем заменить PAR-JH240KA
Сдох пульт на Mr.Slim 2007 года
2 4416 07-10-2014 20:31
Автор:VVovka
заправка маслом)
2 3259 08-10-2014 11:37
Автор:Ganza
Регулировка зимнего/летнего фреона.
12 9802 19-10-2014 23:29
Автор:ivanpetrov
Выбор вальцовок
начнем холивар? (Страницы: 1 2 3 )
61 89359 06-11-2014 21:16
Автор:Vlad CoN
EEV. Распиновка разъемов.
14 13618 15-11-2014 22:57
Автор:den223
Тепловизор
Практический опыт использования тепловизора для диагностики кондиционеров, приточек и чиллеров.
5 7951 28-11-2014 07:36
Автор:SSA
AUY54UUAS/AOY54UMAYT работа на холод зимой?
4 5408 07-12-2014 13:39
Автор:Alexandr
Монтаж фреонопроводов на первом этапе
4 5280 09-12-2014 10:45
Автор:tvartem
Последовательная установка вентиляторов
4 4884 14-01-2015 17:17
Автор:vityap
Препарирование 2-х роторного инверторного компрессора
(Страницы: 1 2 3 4 5 )
127 116259 05-02-2015 23:00
Автор:b006
До- или пере- заправка мультисплита MHI?
4 5110 13-02-2015 14:42
Автор:R666A
проверка испарителя у кассетного кондиционера
27 23432 02-04-2015 14:50
Автор:зован
Мультик 6 головый - ME MXZ-6C120VA
Не работает одна из 5 голов - MSZ-GE22VA
9 8491 20-04-2015 15:59
Автор:b006
Чиллер Daikin EWAP080CAYNP
Service,Parts manual
5 5980 20-04-2015 20:13
Автор:Festo
Mitsubishi Electric MSC-GA20VB мигает 3 раза.
9 8356 30-04-2015 22:37
Автор:2703
Поведение драйвера EVD (чиллер Uniflair)
2 4651 10-05-2015 13:38
Автор:LordN
Чиллер Carrier 30rbs 160
2 3879 22-05-2015 22:30
Автор:1979web
Прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB
Электрическая схема.
18 15610 25-05-2015 20:02
Автор:RusBuka
загадка для кэгэбэшника
очень высокое давление нагнетания. и претически 0 на всасе
4 4885 06-06-2015 03:23
Автор:Maleyev72
Мультисистема Free Match GREE GWHD(42)NK3AO
Сбор хладогента в компрессор
1 3339 12-06-2015 23:05
Автор:Festo
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ25VA - мигает 3 раза.
По мануалу - неисправен FANMOTOR.
4 5344 23-06-2015 10:41
Автор:BINT
Хочу пиво!
6 6499 25-06-2015 01:42
Автор:Sky
Пароль
7 4768 03-07-2015 21:13
Автор:dm.i3
кондей AQ07UGFN
0 2511 11-07-2015 20:07
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 постоянно мигает "OPERATION".
Одна из голов MSZ-GA35VA E3 - через 5 минут останавливается вентилятор.
3 16139 13-07-2015 00:12
Автор:Тетраэдр
Чиллер НЕД НЕЕ 172 будь он неладен
Встает по низкому
0 2820 20-07-2015 06:10
Автор:hamster1
Промывка фреонового контура "промывочным фреоном" R141b
9 13460 26-07-2015 11:01
Автор:Onsyi
Кондей плюется!
4 5935 04-08-2015 11:43
Автор:alex_01_1
проблема с GREE FGR 7.5 ошибка Е1
14 29211 06-08-2015 22:52
нужен код прошивки samsung
0 2894 18-08-2015 19:06
Автор:beliibmw
Fujitsu AOY90TRAMF
ищу мануал
9 6828 23-08-2015 21:59
Автор:SSA
TOSHIBA VRF, MMY-MAP
Хотим...Греться....
3 4213 23-08-2015 23:36
Автор:RusBuka
Не работал после мойки.
2 3420 29-08-2015 21:40
Автор:1979web
Диагностика любого кондиционера без приборов.
Инструкция для новичков.
7 9449 03-09-2015 11:07
Автор:SSA
Пайка стали, бронзы и меди.
3 5037 09-10-2015 23:58
Автор:biguso
Коды ошибок на McQuay
3 11708 16-10-2015 10:39
Автор:Leningrad
Зимний комплект на Mitsubishi Heavy SRC 40 HG-S. MHI
11 10982 29-10-2015 00:34
Чиллер YORK.
Ремонт винтового компрессора.
6 8198 05-11-2015 19:08
Автор:aparat2
Работа с TESTO 570.
(Страницы: 1 2 )
44 44325 21-11-2015 19:18
Автор:RusBuka
Диагностика процессора платы управления.
3 5384 25-11-2015 20:21
Автор:iakov efimiadi
приточная вентиляция, проблемы внедрения.
14 15028 26-11-2015 18:44
Заправка прецизионника
Уходит в ошибку из-за недостатка фреона
3 5021 06-12-2015 20:03
Автор:Maleyev72
Запустить Haier 1U60IS1EAB автономно ???
Как запустить Haier 1U60IS1EAB автономно ???
1 3615 08-12-2015 11:13
Автор:SSA
Регулятор давления конденсации LAC-5-295HP
Монтаж.
4 12076 08-12-2015 18:32
Автор:Тетраэдр
Утилизация хладонов БЕСПЛАТНО
демонтаж старого оборудования из систем газового пожаротушения.КУПИМ ХЛАДОН!!! Б\У ДЕМОНТАЖ
2 5004 09-01-2016 15:50
Автор:SSA
Mitsubishi Electric MXZ-8B140VA мультик
Все внутрянки MSZ-GE35VA - 4 шт.
8 12636 20-04-2016 21:50
Автор:Denni
высокое давление
4 4974 15-06-2016 07:58
Автор:SSA
Уважаемая публика потдержите тему отопление кондиционером
каким образом правильно теплообменять воду +5С с фреоном, ЗИМОЙ (Страницы: 1 2 )
45 79368 23-06-2016 21:39
Автор:ZugDuk
нужен сервис код на samsung SH12ZSGX
Слетела прошивка,помогите (Страницы: 1 2 )
54 123716 23-08-2016 17:08
Автор:Axel F
Mitsubishi Electric MXZ-24UV + MSZ-GE25VA
Возможно невозможное?
5 7784 05-09-2016 09:23
Автор:Denni
Ошибка Е7 кондиционер дженерал климат
4 7046 26-09-2016 14:11
Автор:aparat2
вопрос по Emerson
пароли
4 5324 26-09-2016 22:25
Автор:Maleyev72
Диагностика компрессора в холодильном контуре.
2 5973 19-10-2016 16:49
Автор:SSA
Полупром gree ошибка Е7
4 10005 30-11-2016 15:47
Автор:SSA
Руфтоп MITSUBISHI ELECTRIC PRHG-20MYA
Хотим..Греться до - 25.грд.С
12 11199 21-12-2016 00:29
Автор:Festo
Кондиционер MHI.
Пробой IGBT 6060V5.
2 6425 10-04-2017 21:21
Автор:Boris Undrianov
Антикор теплообменника
Помогите советом!!!
7 9894 02-05-2017 11:44
GREE GKH36K3B1
Не регулируется температура
1 3463 10-07-2017 19:08
Автор:narkom
Чиллер YORK YAEP9797VB7C
Millennium Recip Chiller
17 26380 26-07-2017 15:46
DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
0 4890 05-08-2017 08:29
Автор:Тетраэдр
Фреон R-410a .......... АККУРАТНЕЕ!!!!!
29 40559 07-08-2017 14:44
Автор:Olmer79
Mitsubishi MXZ плата или...
9 7939 24-08-2017 09:16
Автор:SSA
Mitsubishi Electric мульт 2 головы- нет связи
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE.
3 5633 24-08-2017 22:37
Автор:Тетраэдр
не работает компрессор FTX25
1 3672 30-08-2017 23:45
Автор:Тетраэдр
Samsung AQ12FCN
Очень вероятно неправильные коды
8 8649 29-09-2017 16:57
Фанкойл из внутр. блока Hitachi RAS-25QH1
Помогите советом!!!
3 5056 09-10-2017 10:10
Автор:SSA
Тепловизор Seek Thermal reveal XR
1 4242 12-12-2017 10:35
Автор:dm.i3
Ультразвуковой течеискатель УТ-2А для поиска утечки фреона R410A.
Радиус действия 2-10 м. Аренда - бесплатно.
0 4756 07-02-2018 22:01
Автор:Тетраэдр
Экраны отражатели для настенных сплит-систем.
(Страницы: 1 2 )
47 64823 14-02-2018 13:41
неисправность
0 2429 19-06-2018 16:51
Хакер на форуме
4 7062 21-06-2018 17:58
Автор:aircon
GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика.
Щелкает реле, мигает индикатор (--) на плате в наружном блоке...
9 13457 07-07-2018 21:20
Ротаметр.
Измеритель расхода хладагента.
0 3883 08-07-2018 12:38
Автор:Тетраэдр
Пробой варистора после выпрямителя 380V.
Типичный дефект при пробое изоляции компрессора на корпус в VRV.
5 5391 10-07-2018 09:24
Автор:SSA
Сплит FGL ASHA07LGC аналог платы управления 0703HSE-С1
5 7359 10-07-2018 22:59
Автор:Тетраэдр
FGL VRV-2 блокировка ПДУ.
Настройка администрирования.
11 8506 19-07-2018 22:49
Автор:Boris Undrianov
решение по утилизации тепла
2 3933 24-07-2018 20:19
Автор:Alex2001
сплит samsung sh24zw6 слабо охлаждает
0 2936 01-08-2018 11:14
Автор:Melek
R407 компрессор отрубается по защите.
Кондиционер выдает заниженную температуру и через время компрессор тухнет по температуре.
3 4293 02-08-2018 13:56
Автор:SSA
Daikin VRV3-S
Авария U4 - иногда нет межблочной связи НБ-ВБ
5 7430 15-08-2018 09:39
Автор:SSA
как управляется ЭРВ (EEV) с шаговым двигателем в сплит-системе ???
28 24778 31-08-2018 06:04
Автор:SSA
Диагностика и ремонт 4WV без демонтажа.
7 10013 28-09-2018 14:40
Автор:SSA
LG 14 лет - наружный блок ударил током
(Страницы: 1 2 )
35 35883 28-09-2018 19:09
Автор:SSA
Выбор трансдюссера.
2 4707 24-10-2018 17:27
Автор:Boris Undrianov
Daikin RS60B2VMB Outdoor 2005г\в
20 36041 29-10-2018 20:34
Автор:den223
DAIKIN FDQ 200B7V3B /RZQ200C7Y1B ERROR CODE - A6
6 8415 22-11-2018 12:32
Автор:den223
Daikin RX25J3V1B
Внутренний блок
0 3440 23-11-2018 23:57
McQuay Smart Commander (диагностика MDS)
У кого есть ключ
2 4532 07-12-2018 16:57
Автор:SSA
Нестандартный режим работы вентилятора.
1 4578 17-12-2018 20:11
Автор:Тетраэдр
Клин инверторного компрессора
как идентифицировать
4 5590 26-01-2019 16:31
Автор:Тетраэдр
Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK
E5 - нет связи с наружным блоком.
3 3833 26-02-2019 21:58
Автор:Тетраэдр
Тепловизор 875-2
Поверка
0 2620 01-03-2019 04:56
кондиционер Toshiba RAV-SM562BT-E - RAV-SM1402BT-E
есть вопрос про пульт
6 8420 12-04-2019 06:59
Автор:LAP71
FUJITSU GENERAL ARHF24LBTU / AOHA24LALL - не светится ПДУ.
Вышел из строя источник питания ВБ.
0 2887 18-05-2019 22:35
Автор:Тетраэдр
Трещина в дренажной ванне
С помощью чего починить?
6 5111 30-06-2019 08:28
Автор:aparat2
Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.
1 2982 15-07-2019 12:40
Автор:Volander
mitsubishi PKA-RP60KAL
клемы S1-2-3? rfr как подключить автономно?
11 6410 16-07-2019 19:01
Vrf серия V сбой питания
14 8225 14-08-2019 04:34
Автор:mar-kol
Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 - ERROR CODE - UH
2 3904 17-08-2019 21:47
Автор:Тетраэдр
Помогите пожалуйста! Нужен срочно сервис мануал к кассете LG 36 LH
LG T36LH nd1 (LTNH368DLE1) нужен сервис мануал.!!!!!
4 5686 26-08-2019 15:45
Автор:valve
Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA красный светодиод на плате мигает 13 раз.
Неисправен вентилятор НБ - p/n: E12 R51 301, SIC-71FW-F764-2.
12 8292 09-09-2019 14:06
Автор:valve
FGL AOH30LMAW4 - не открывается EEV.
Дело в "шляпе".
18 19029 06-10-2019 16:05
Автор:Тетраэдр
Panasonic CU-B43DBE8 - error code F27
Нет связи между ВБ-НБ.
13 11169 09-10-2019 06:53
Автор:SSA
GENERAL AUG54UUAS/AOG54UMAYT - авария по высокому давлению.
13 15848 13-11-2019 21:50
Автор:Тетраэдр
panasonic cs-tz25tkew / cu-tz25tke
Гудит наружный блок
0 2199 21-11-2019 03:16
Рекуператоры RISV (VENTREX) Горят платы.
3 8406 13-12-2019 09:31
Автор:gilmanov16
Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору
1 4151 19-12-2019 20:58
Автор:Тетраэдр
MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
1 3155 20-12-2019 14:18
Автор:den223
Завод TCL. Датчик наружного блока.
7 5514 30-12-2019 09:34
Автор:den223
Промывка холодильного контура.
(Страницы: 1 2 )
56 65459 26-02-2020 10:50
Автор:Alex2001
Странное поведение мульти сплита
7 4285 01-03-2020 08:48
Автор:aparat2
Диагностика с помощью тепловизора
1 2537 17-04-2020 14:45
Автор:Тетраэдр
SAMSUNG (option code) - инициализация платы управления.
0 2106 17-04-2020 14:53
Автор:Тетраэдр
TOSHIBA Super MMS MMY-MAP1001HT8-E error code P22 - неисправен 2D16DA1.
0 3032 17-04-2020 16:19
Автор:Тетраэдр
Замена масла
4 2936 21-05-2020 16:52
Автор:SSA
Как сбросить ошибки у сплита Panasonic CS-E7JKDW
4 13298 12-07-2020 06:53
Автор:SSA
Mitsubishi SLZ KA50VAL и SLZ KA35VAL
Отличия
2 1964 24-09-2020 11:30
Автор:Denni
Загадка - жгут задом наперёд.
11 10290 30-11-2020 10:30
Автор:Тетраэдр
Микроклимат для серверного помещения.
2 2787 20-03-2021 16:02
Автор:Тетраэдр
Ошибка сплит системы
Что означает ошибка на колоннике е5
0 1277 21-03-2021 17:31
Графический редактор для черчения гидравлической схемы кондиционера.
0 1828 11-04-2021 13:12
Автор:Тетраэдр
Аналог инверторного модуля PM50CSE060 (PCB505AD42)
Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R
23 29720 25-04-2021 10:14
Автор:Тетраэдр
Mistubisi Heavy Industries SRK25ZSPR-S — сброс ошибки "Нет связи с внешним блоком"
Возникает после отключения света. Как сбросить ошибку?
2 2800 22-05-2021 22:44
Автор:Тетраэдр
Ремонт ME MXZ-2B52VA или UPGRADE MHZ-2D53VA
3 2270 22-05-2021 23:05
Автор:Тетраэдр
SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.
4 3045 25-05-2021 17:11
Автор:Тетраэдр
Хромик получит популярную функцию Firefox
0 1488 27-05-2021 17:07
Mitsubishi Electric MXZ-2B52VA - 5 миганий (сверхток компрессора или ошибка при старте).
Диагностика.
5 3101 30-05-2021 15:48
Автор:Тетраэдр
Hitachi RAS-14LH1 нет управления с ПДУ RAR-3U1.
1 1908 30-05-2021 21:30
Автор:Тетраэдр
fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR нет управления с ПДУ, тикает, стрекочет ИИП.
С кнопки на морде вкл/выкл нормально.
0 1357 07-06-2021 07:00
Автор:Тетраэдр
hydra сайт
0 1629 12-06-2021 11:02
Получение сертификата Mitsubishi Electric on-line.
Сертификат действителен 6 месяцев. Оформление бесплатно.
0 1564 20-06-2021 13:04
Автор:Тетраэдр
Все предельно важное и ценное про электросамокаты и электровелосипеды на ресурсе ElectroPowerBikes
0 1652 21-06-2021 22:11
MHI SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.
1 1872 18-07-2021 17:00
Автор:Тетраэдр
Утепляющий материал
Утепление пола пенополистиролом
0 1470 26-07-2021 20:45
MHI SCM80ZF-S останавливается через 3 мин., мигает диод НБ - 2 раза
0 1724 02-08-2021 21:28
Автор:Тетраэдр
Help Подскажите
6 7419 18-08-2021 16:56
Молочно белый фреон в смотровом глазке
0 1612 01-09-2021 21:14
Автор:max_asia
Как озон стерилизуется с помощью центрального кондиционирования воздуха?
0 1672 30-10-2021 09:34
Автор:Jesse Sun
Продам Светодиодный прожектор
0 1306 02-11-2021 15:04
Автор:Light Prom
Надежность ЭРВ
17 20990 04-12-2021 21:29
Автор:Тетраэдр
Пробник давления х/а.
1 1651 24-12-2021 13:29
Автор:SSA
изготовление защитной панели наружного блока от ветра
7 12642 25-12-2021 21:01
Автор:amix
DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.
Ошибка появляется через 40 минут работы в COOL.
5 7446 26-12-2021 04:24
Автор:Тетраэдр
DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и охлаждения серверной при Т= -20С.
7 3475 26-12-2021 14:06
Автор:Тетраэдр
Бизнес прибыльный но коррупцирован...
Автокодиционеры (Страницы: 1 2 )
39 34160 29-12-2021 15:18
Автор:Marla
Как заблаговременно отследить утчеку фреона у сплита - ?
Спасти компрессор DAIKIN, ME от перегрева, пока он еще живой.
0 1274 05-01-2022 19:03
Автор:Тетраэдр
MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.
Ошибка появляется только зимой в режиме COOL. (Страницы: 1 2 )
48 76143 05-01-2022 19:32
Автор:Тетраэдр
Hitachi VRV
23 19163 27-01-2022 18:14
Контроллер CAREL PCO1 - измение конфигурации.
0 1383 09-02-2022 08:02
Автор:Тетраэдр
Кондиционер для экофермы
0 1496 13-02-2022 09:40
Китайская доработка для ремонта любых инверторных кондиционеров.
13 12659 07-05-2022 09:38
Определение уровня масла в х/контуре кондиционера.
0 1233 14-05-2022 12:13
Автор:Тетраэдр
МЕ MSZ-EF25VE2W - через 5 минут после вкл., постоянно мигает POWER.
Компрессор и вентилятор MUZ-EF25VEH не включаются.
13 17367 15-05-2022 11:56
Автор:Pan40
ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA(ER3)/MSZ-FH25VE(ER1), MSZ-FH35VE(ER1) - нет связи.
10 4896 18-06-2022 19:47
Автор:Тетраэдр
ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.
3 1634 26-07-2022 19:39
Автор:SSA
Опознать микросхему импульсного блока питания в плате управления LG
Ярлык на плате - 6871A10362 /MSE(KOR) P 13 120622 0009
11 16588 15-08-2022 01:56
Автор:Тетраэдр
Двигатель kfd-380-50-8c подключить к 220?
1 961 30-08-2022 14:16
Автор:Иван
Странное поведение VRV
(Страницы: 1 2 )
36 71036 07-11-2022 23:47
Автор:Тетраэдр
Диагностика компрессорного фазосдвигающего конденсатора - 25мк/470V.
14 11481 08-11-2022 00:02
Автор:Тетраэдр
паспортизация систем вентиляции
7 9413 03-12-2022 10:58
Широкий ассортимент дизайна изделий из металла в фирме Мастер Металла
1 1725 01-01-2023 11:41
Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.
1 2096 26-01-2023 14:04
Автор:sermen
Где купить подметальные машины для дома?
1 1056 26-01-2023 15:21
Невероятный ассортимент оригинальных автозапчастей для иномарок в интернет-магазине DETALIAUTO
2 3854 31-01-2023 04:04
Где купить качественные стальные трубы в Москве
2 2062 14-02-2023 18:36
Прием и вывоз металлического лома в Москве и области по выгодным ценам
2 2074 28-02-2023 18:50
They aren't changed for NBA 2K23
0 697 10-03-2023 05:15
Автор:MeadeDorian
Электрический щит на скорую руку.
9 7308 13-03-2023 17:48
Сварка медных труб
(Страницы: 1 2 )
43 67596 25-03-2023 14:16
Автор:Ри
Прайс-лист по ремонту кондиционеров.
Договорная цена.
9 9064 28-03-2023 10:56
AJY108LALH (тандем) - ошибка E93.1 появляется 1 раз в неделю.
9 6883 09-04-2023 14:12
Автор:Тетраэдр
замок не исправен
5 2191 02-08-2023 13:00
Автор:Kim Lochko
Hisense E9
После 4 лет работы выдал ошибку E9. Установлен в серверной.
7 4106 20-10-2023 09:12
Автор:Сергей
Чиллер/фанкойлы против мультисплитов!
18 12382 15-03-2024 14:25
Странный заказчик
9 10126 18-03-2024 15:23
Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 - нет связи.
0 278 23-03-2024 17:18
Автор:Тетраэдр
Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 - нет связи.
0 278 23-03-2024 17:19
Автор:Тетраэдр
Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 - нет связи.
0 252 23-03-2024 17:19
Автор:Тетраэдр
Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 - нет связи.
0 313 23-03-2024 17:19
Автор:Тетраэдр
Где выгодно купить раздвижные окна и профили Schuco?
1 431 04-04-2024 10:10
Где лучше купить складные двери Schuco?
1 360 06-04-2024 22:50
Где лучше купить рафшторы и фурнитуру Schuco?
1 465 07-04-2024 11:51
Где купить емкостное и очистное оборудование в Кирове?
1 1264 09-04-2024 09:05
Где лучше купить крепеж и метизы оптом?
1 832 09-04-2024 18:34
Автор:Horetin4
Где лучше купить линейные светодиодные светильники?
1 432 13-04-2024 23:11
Темы 1 - 1266 из 1266
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
На этом форуме за последние 10 минут всего посетителей: 5
гостей: 5, пользователей: 0, из них скрытых: 0
Статистика форума
На форуме 1266 тем, 14513 сообщений
есть новые сообщения
тема перенесена
нет новых сообщений
тема закрыта

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.