Вопрос по контроллеру Siemens Rlu 236
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Вопрос по контроллеру Siemens Rlu 236

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по контроллеру Siemens Rlu 236»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9781Тема: «Вопрос по контроллеру Siemens Rlu 236» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Уважаемые специалисты, на обслуживании у которых находятся ККБ с управлением контроллерами Siemens Rlu 236.Нужна ваша помощь. Слетели настройки контроллера. Читал базовую инструкцию на этот контроллер но так и не понял, как сконфигурировать дискретные выходы контроллера Q1 и Q2 что бы он подавал сигналы на включение двух независимых контуров компрессорно конденсаторных блоков по средствам подачи питания на катушки реле КL9 и КL10 в зависимости от заданной температуры охлаждения. Запрограммированные стандартные приложения контроллера, желаемого эффекта не приносят. Схему прилагаю.
Рисунок
CIMG3056а.jpg (481,31 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Alexic 01-04-2015 21:33
Профиль
E-Mail
#2
Наверно приточка с управлением контроллерам Siemens Rlu 236. ;)
CONF- CTLOOP 1- SEQ 4 Y -значение выставь SV1 определение выходных аналоговых сигналов на охлаждение
PARA- CTLOOP 1 - SEQ 4 XPзначение выставь 20,0 предел пропорциональности 4 последовательности
; SEQ 4 TN значение выставь 2,30; время интеграции 4 последовательности
SEQ 4 TV значение выставь 00,00 производная времени 4 последовательности
PARA- STEP V1- S1-ON 40%  точка вкл. 1 переключателя
S1-OFF 1% точка отключения 1 переключателя
S2-ON 80% точка вкл. 2 переключателя
S2-OFF точка отключения 2 переключателя
OFFTIME 00,00 время задержки отключения
MIN POS 0% минимальная позиция STEP V1
MAX POS 100% максимальная позиция STEP V1
INVERS NO инверсия сигнала STEP V1
Отредактировано: 2703 04-04-2015 13:53
Профиль
E-Mail
#3
Большое спасибо за ответ. Ребята с тех поддержки Siemens уже объяснили как настроить контроллер. А вот по ПИД регулированию, очень важная информация.