 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Насос Grundfos ups 25-60-180

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Насос Grundfos ups 25-60-180»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 26376Тема: «Насос Grundfos ups 25-60-180» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Есть приточная вентиляционная установка VTS clima Для работы в зимний период на калорифер этой установки подается горячая вода от теплоузла.Эта вода при недостаточной скорости, прокачивается насосом grundfos ups 25-60.Стала возникать проблема в недостаточной мощности насоса и слабой циркуляции,так как при прокачке воздуха через калорифер,он становился абсолютно холодным.При вскрытии насоса выяснилось,что у него не правильное направление вращения крыльчатки.В связи с этим нужна электрическая схема эл.двигателя насоса со всеми его обмотками и выводами на клемную коробку,что бы попытаться изменить направление вращения.Раньше эту установку в зимний период не эксплуатировали и этой проблемы не возникало. 8)
Профиль
E-Mail
#2
"При вскрытии насоса выяснилось,что у него не правильное направление вращения крыльчатки"
И как Вы это выяснили?
Съему узла в студию.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
.Раньше эту установку в зимний период не эксплуатировали и этой проблемы не возникало.

Может заблокирован ротор или воздух в насосе? :D
Рисунок
001.png (177,66 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
у него не правильное направление вращения крыльчатки


Маловероятно, однако... :D
Рисунок
UPS25-60.jpeg (110,02 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
aqua-land пишет:
"При вскрытии насоса выяснилось,что у него не правильное направление вращения крыльчатки"

И как Вы это выяснили?

Съему узла в студию.


Что значит как выяснили,разобрали насос запустили систему и посмотрели вращение крыльчатки.По направлению лопостей и понятно что не туда,при таком вращение крыльчатка не будет захватывать воду.Будет работать в холостую.Я не знаю может крыльчатку перепутали.Эти насосы выпускаются с разным направлением вращения или с одним.?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
krio пишет:
Цитата у него не правильное направление вращения крыльчатки



Маловероятно, однако...


Это я находил,мне нужна электрическая схема движка со всеми обмотками.Но видимо её ни у кого нет.Значит будем сами разбираться что там за выводы на клемную коробку.
Отредактировано: Alexic 13-11-2011 22:02
Профиль
E-Mail
#7
Если смотреть со стороны обмоток, то вертится против часовой?
Отредактировано: DDAVID 13-11-2011 23:00
Профиль
E-Mail
#8
Ну да так и вращается. Значит правильное направление вращения у него. :D Наверное по производительности не правильно подобран тип насоса.Мощнее нужно было ставить.Ну спасибо за рисунок всё ясно и доходчиво. :D
Профиль
E-Mail
#9
Дело,скорее всего не в насосе,а не в понимании для чего он там стоит. Такой насос ставится для гоняния воды по малому кругу теплоснабжения приточной установки. Такой производительности насоса за глаза для установки 10000 м3в час. Вам не хватает теплоносителя от теплового узла. Чистите грязевые фильтры, меняйте насосы в тепловом узле и т..п.
Измерьте подачу и температуру теплоносителя от теплового узла, давление прямой и обратной воды,сфотографируйте шильдик с тех.данными ( у втс всегда он есть), выложите здесь, тогда наверно сможем помочь. А так мало данных.
Профиль
E-Mail
#10
Проблема может быть и в клапане (какай у вас двухходовый или трехходовый) если установка не использувалась есь вероятность, что он клапан работает некоректно, если вобще работает. Так, что не спешите грешить на насос. Сопоставте направление движения теплоносителя и стрелок на всем оборудовании.
Профиль
E-Mail
#11
Была ситуация когда 4 приточки в 1 месте установили, но проектных труб не было и занизили размеры в пополам. Пришла 63. Так 1 приточка съедала в 1 лицо всё.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
Привод клапана в ту сторону вертится(как вариант-поднимается)?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#13
Всем спасибо за помощь.Действительно не правильно была настроена работа клапана.При прогреве системы клапан был открыт полностью и колорифер был горячий.При запуске установки,клапан полностью перекрывал подачу воды на колорифер и соответственно прекращалась циркуляция теплоносителя,и колорифер становился сразу холодным.Из за этого термостат защиты от замерзания выключал установку.Как только правильно настроили работу клапана вся система заработала в нормальном режиме. 8)
Профиль
E-Mail
#14
Лет 5 назад все корфовские обвязки на ESBE переключались на вращение в другую сторону. Щас не в теме, и это щасте
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail

   

 