Здравствуйте,у меня такой вопрос.Есть приточная вентиляционная установка VTS clima Для работы в зимний период на калорифер этой установки подается горячая вода от теплоузла.Эта вода при недостаточной скорости, прокачивается насосом grundfos ups 25-60.Стала возникать проблема в недостаточной мощности насоса и слабой циркуляции,так как при прокачке воздуха через калорифер,он становился абсолютно холодным.При вскрытии насоса выяснилось,что у него не правильное направление вращения крыльчатки.В связи с этим нужна электрическая схема эл.двигателя насоса со всеми его обмотками и выводами на клемную коробку,что бы попытаться изменить направление вращения.Раньше эту установку в зимний период не эксплуатировали и этой проблемы не возникало. 8)
aqua-land пишет:
"При вскрытии насоса выяснилось,что у него не правильное направление вращения крыльчатки"
И как Вы это выяснили?
Съему узла в студию.
Что значит как выяснили,разобрали насос запустили систему и посмотрели вращение крыльчатки.По направлению лопостей и понятно что не туда,при таком вращение крыльчатка не будет захватывать воду.Будет работать в холостую.Я не знаю может крыльчатку перепутали.Эти насосы выпускаются с разным направлением вращения или с одним.?
krio пишет:
Цитата у него не правильное направление вращения крыльчатки
Маловероятно, однако...
Это я находил,мне нужна электрическая схема движка со всеми обмотками.Но видимо её ни у кого нет.Значит будем сами разбираться что там за выводы на клемную коробку.
Ну да так и вращается. Значит правильное направление вращения у него. :D Наверное по производительности не правильно подобран тип насоса.Мощнее нужно было ставить.Ну спасибо за рисунок всё ясно и доходчиво. :D
Дело,скорее всего не в насосе,а не в понимании для чего он там стоит. Такой насос ставится для гоняния воды по малому кругу теплоснабжения приточной установки. Такой производительности насоса за глаза для установки 10000 м3в час. Вам не хватает теплоносителя от теплового узла. Чистите грязевые фильтры, меняйте насосы в тепловом узле и т..п.
Измерьте подачу и температуру теплоносителя от теплового узла, давление прямой и обратной воды,сфотографируйте шильдик с тех.данными ( у втс всегда он есть), выложите здесь, тогда наверно сможем помочь. А так мало данных.
Проблема может быть и в клапане (какай у вас двухходовый или трехходовый) если установка не использувалась есь вероятность, что он клапан работает некоректно, если вобще работает. Так, что не спешите грешить на насос. Сопоставте направление движения теплоносителя и стрелок на всем оборудовании.
Была ситуация когда 4 приточки в 1 месте установили, но проектных труб не было и занизили размеры в пополам. Пришла 63. Так 1 приточка съедала в 1 лицо всё.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Всем спасибо за помощь.Действительно не правильно была настроена работа клапана.При прогреве системы клапан был открыт полностью и колорифер был горячий.При запуске установки,клапан полностью перекрывал подачу воды на колорифер и соответственно прекращалась циркуляция теплоносителя,и колорифер становился сразу холодным.Из за этого термостат защиты от замерзания выключал установку.Как только правильно настроили работу клапана вся система заработала в нормальном режиме. 8)