Коды ошибок JAX
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Коды ошибок JAX

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Коды ошибок JAX»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5870Тема: «Коды ошибок JAX, Коды ошибок JAX» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток Коллеги.
Подскажите где можно отрыть коды ошибок на полупром JAX R22.
Кассета выдает ошибку Е8.
на R410 валом на R22 вообще не моуг нарыть.
Заранее спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Е8 - для всех с Мидеи, превышение уровня конденсата в дренажном поддоне.
а) помпа сдохла не качает
б) залип поплавок датчика в верхнем положении
в) соскочил разъем датчика на плате
г) а,б,в в порядке, но монтажный косяк на дренажной линии - нет уклона после подъема или провисла линия.
Отредактировано: Crossfire 29-08-2011 16:56
Профиль
E-Mail
#3
спасибо, будем тестировать