Добое время, Уважаемые.
Попался такой монтаж. Два гроба по 29 кВт. Смонтировали. Опрессовали - ура, герметично (аж 18 метров до крыши по улице тянули). Отвакуумировали, подождали, сорвали. Вакуумировать пришлось три участка контура - клапан обратный, электромагнитный клапан и компрессор разделили контур на три участка. Вогнал баллончик. Запустил. Один - запустился, все пучком, фреона не хватает, но не это меня пугает. Пожелтел ободок смотрового стекла - влажность. Откуда взялась? Мог ли фреон такой гавеный попасться? R-407, мать его...
Второй - запустился, тоже ему баллончик накатил - встал по LP.... Зато ободок зеленый.
Вопрос следующий: насколько распостраненная беда "залитые припоем пауки испарителей"?
Можно ли рассчитывать, что серенький фильтр-осушитель съест положенное ему количество влаги, и ободок позеленеет? Или не париться, сразу эвакуировать все, паять еще один фильтр на ЖЛ, еще раз тщательно сушить. Его родной фильтр зело неудачно стоит - хер выпаяешь без жертв и разрушений, гвоздь бы в голову вбил.
Я бы поставил на жидкость (обратка от конденсатора) два шаровых крана и разборный фильтр-осушитель.
Правда, при условии, что сам буду обслуживать. Если нет, то просто впаял бы фильтр.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Схемку надо рисовать. Можно попозже... 8) Там получилось три участка - компрессор - клапан обратный, клапан обратный-ресивер-электромагнитный клапан, электромагнитный клапан - испаритель-компрессор. Вакуумировал все три фрагмента, после вакуумирования выждал, вакуум даже стал глубже, потом сорвал азотом, потом снова вакуумировал. Похоже, сгонять газ в баллон, паять на 5/8 возврата из конденсатора фильтр-осушитель, вакуумировать, срывать, заливать.. Вообщем, на полдня.... Плюс полдня дороги (70км от нас....)
хе, опьятъ ОК перед ресивером? ;) ну-ну, удачи. фреона много не лей.
на будущее - вакуумировать всегда надо сразу всё, кол-во точек может быть любым. а заливать фреон через отдельный мелкий ФО.
Не, ОК между конденсером и ресивером, это нормально.
Только я чё-то не пойму, точек вакуумирования должно быть все же две: ТРВ, испаритель компрессор, конденсер (от Электромагнитного клапана перед ТРВ до обратного клапана); и от обратного клапана до электромагнитного клапана.
Хотя, в принципе, если вакуумировать у ресивера, то через ОК (в прямом направлении) все равно высосет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Смотри внимательнее холодильный контур .Вообще то , что бы не сильно париться , я впаивал шредеры на газовой и жидкостной линиях ... не помешает . А так ... повторяю ... смотри внимательно холодильный контур ..
ПЫ СЫ .. эт ни ЧЁ , Шо я на ТЫ ?
Можно ещё отвакумировать с наружника , если есть доступ . Там на входе и выходе должны стоять шредеры .
Вот схемка. Для простоты не нарисован грибок-регулятор давления конденсации.Вакуумирование производилось в точках 1,4,3. Роталоки на схеме не показаны - все открыты. В момент вакуумирвания были в нужном положении. Через клапан высасывает, но, я для надежности вакуумировал и до клапана.