Liebert Hiross шкаф с музыкой.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Liebert Hiross шкаф с музыкой.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Liebert Hiross шкаф с музыкой.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10774Тема: «Liebert Hiross шкаф с музыкой.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Добое время, Уважаемые.
Попался такой монтаж. Два гроба по 29 кВт. Смонтировали. Опрессовали - ура, герметично (аж 18 метров до крыши по улице тянули). Отвакуумировали, подождали, сорвали. Вакуумировать пришлось три участка контура - клапан обратный, электромагнитный клапан и компрессор разделили контур на три участка. Вогнал баллончик. Запустил. Один - запустился, все пучком, фреона не хватает, но не это меня пугает. Пожелтел ободок смотрового стекла - влажность. Откуда взялась? Мог ли фреон такой гавеный попасться? R-407, мать его...
Второй - запустился, тоже ему баллончик накатил - встал по LP.... Зато ободок зеленый.
Вопрос следующий: насколько распостраненная беда "залитые припоем пауки испарителей"?
Можно ли рассчитывать, что серенький фильтр-осушитель съест положенное ему количество влаги, и ободок позеленеет? Или не париться, сразу эвакуировать все, паять еще один фильтр на ЖЛ, еще раз тщательно сушить. Его родной фильтр зело неудачно стоит - хер выпаяешь без жертв и разрушений, гвоздь бы в голову вбил.
Профиль
E-Mail
#2
Я бы поставил на жидкость (обратка от конденсатора) два шаровых крана и разборный фильтр-осушитель.
Правда, при условии, что сам буду обслуживать. Если нет, то просто впаял бы фильтр.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Можно схемку выложить, а то я чето вьехать не могу, где вакумировали.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
Схемку надо рисовать. Можно попозже... 8) Там получилось три участка - компрессор - клапан обратный, клапан обратный-ресивер-электромагнитный клапан, электромагнитный клапан - испаритель-компрессор. Вакуумировал все три фрагмента, после вакуумирования выждал, вакуум даже стал глубже, потом сорвал азотом, потом снова вакуумировал. Похоже, сгонять газ в баллон, паять на 5/8 возврата из конденсатора фильтр-осушитель, вакуумировать, срывать, заливать.. Вообщем, на полдня.... Плюс полдня дороги (70км от нас....)
Профиль
E-Mail
#5
хе, опьятъ ОК перед ресивером? ;) ну-ну, удачи. фреона много не лей.
на будущее - вакуумировать всегда надо сразу всё, кол-во точек может быть любым. а заливать фреон через отдельный мелкий ФО.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Не, ОК между конденсером и ресивером, это нормально.
Только я чё-то не пойму, точек вакуумирования должно быть все же две: ТРВ, испаритель компрессор, конденсер (от Электромагнитного клапана перед ТРВ до обратного клапана); и от обратного клапана до электромагнитного клапана.
Хотя, в принципе, если вакуумировать у ресивера, то через ОК (в прямом направлении) все равно высосет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SSA пишет:
Только я чё-то не пойму, точек вакуумирования должно быть все же две

И я про тоже.
Аффтор дай маркировку. попробую схемку найти.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#8
Смотри внимательнее холодильный контур .Вообще то , что бы не сильно париться , я впаивал шредеры на газовой и жидкостной линиях ... не помешает . А так ... повторяю ... смотри внимательно холодильный контур ..
ПЫ СЫ .. эт ни ЧЁ , Шо я на ТЫ ?
Можно ещё отвакумировать с наружника , если есть доступ . Там на входе и выходе должны стоять шредеры .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
Вот схемка. Для простоты не нарисован грибок-регулятор давления конденсации.Вакуумирование производилось в точках 1,4,3. Роталоки на схеме не показаны - все открыты. В момент вакуумирвания были в нужном положении. Через клапан высасывает, но, я для надежности вакуумировал и до клапана.
Рисунок
lh.jpg (51,29 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#10
Решено.
Профиль
E-Mail

   

 