СКОРОСТИ КОМПРЕССОРА
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования СКОРОСТИ КОМПРЕССОРА

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «СКОРОСТИ КОМПРЕССОРА»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 21299Тема: «СКОРОСТИ КОМПРЕССОРА» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Всем привет.Может кто подскажет за счёт чего регулируются скорости на компрессорах от VRF систем.Почему спрашиваю дело в том,что на обьекте компрессор работает с перепадом давления,то упадёт до 2 атм,то поднимится до 4атм при этом если давление растёт,то звук от компрессора как будто он звенит неприятный,а если давление падает,то тихо работает.И внутри блок охлаждает первое время потом перестаёт.Удивило ещё то,что компрессор не горячий на линии нагнетания,а тёплый.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
1979web пишет:
за счёт чего регулируются скорости на компрессорах
ну не скорость регулируется, а количество оборотов скорее. достигается управлением на базе инверторной платы для плавного регулирования мощности
Цитата
1979web пишет:
не горячий на линии нагнетания,а тёплый.
Цитата
1979web пишет:
звук от компрессора как будто он звенит неприятный
на влажный ход похоже. а вообще параметров маловато.
Отредактировано: bubblegum 02-11-2009 17:05
Профиль
E-Mail
#3
А чья VRF-ка?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
MITSUBISHI ELECTRIC модель PUHY-250......
Профиль
E-Mail
#5
прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.
Отредактировано: bubblegum 02-11-2009 17:41
Профиль
E-Mail
#6
Дело в том,что один блок из трёх перестаёт охлаждать.Вторя система один в один работает в порядке.Правда блок не чистый,но раньше работал хорошо и даже летом.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
1979web пишет:
Правда блок не чистый
начинаете сами на свои вопросы отвечать
Профиль
E-Mail
#8
Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
1979web пишет:
Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?
риторический вопрос)
Отредактировано: bubblegum 02-11-2009 18:06
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо за обсуждение вопроса.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
bubblegum пишет:
прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.


неверный совет. Ток вещь второстепенная.
количества газа надо смотреть по другому 8)

Цитата
1979web пишет:
MITSUBISHI ELECTRIC модель PUHY-250......


Диагностический софт рулит ;)

Цитата
1979web пишет:
Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?


сами как думаете?

Вы из какого города?
Если из Москвы могу дать поюзать адаптер и софт.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
human пишет:
Цитата bubblegum пишет:

прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.



неверный совет. Ток вещь второстепенная.

количества газа надо смотреть по другому



Цитата 1979web пишет:

MITSUBISHI ELECTRIC модель PUHY-250......



Диагностический софт рулит



Цитата 1979web пишет:

Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?



сами как думаете?



Вы из какого города?

Если из Москвы могу дать поюзать адаптер и софт.

Да из Москвы если не сложно давайте поюзаю.Я не присутствовал только сегодня произошло это со слов напарника правда опыт не большой у него.Сам считаю,что надо смотреть мне на месте мыть надо из мойки.
Профиль
E-Mail
#13
Пишите в личку телефон, завтра позвоню.
Если готовы сами разобраться в программе и параметрах, готовьте 15000 руб в качестве залога и хоть завтра забирайте коробку с софтом да мануалами.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
human пишет:
Диагностический софт рулит
вот и ток как раз посмотрите :D
human ссылку на софт не кинете и примерчик какой-нить vrf-ки, если софтина канеш записывать может. для личного ознакомления.
Профиль
E-Mail
#15
Да я уже выкладывал.
Цитата
http://ifolder.ru/14632967
Только комп под софт настраивать будете сами. Да и мануал KX4 для расшифровки всех параметров тоже придется самим поискать.

все софтины позволяют сохранять логи
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
2 human
Собираюсь делать ПНР на MXI KX6. Mente4.08 пойдет? Пока не могу найти сервис мануал на FDC140KXES6. Ссылкой не поможешь?
И еще, там выход только СОМ или USB тоже есть?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Так если KX4 ранее не подключали, сразу не получится. Бориска подтвердит :D
Надо внимательнее читать инструкции по установке.
http://files.mail.ru/042BB1
это сервисман для 140KXE6
для KX6 нужон другой софт. 4.20
Запросите у Егора, он перешлет.
Для USB нужен нормальный переходник USB-COM и все будет путем.
Отредактировано: human 03-11-2009 14:55
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#18
Вот, блин, а у АЯКа на сервере только 4.08.

А Егор - это кто?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Позвоните в Биоконд, спросите Егора. Он может вышлет прогу.
Делов-то.
Я ее распространять не буду.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.