Всем привет.Может кто подскажет за счёт чего регулируются скорости на компрессорах от VRF систем.Почему спрашиваю дело в том,что на обьекте компрессор работает с перепадом давления,то упадёт до 2 атм,то поднимится до 4атм при этом если давление растёт,то звук от компрессора как будто он звенит неприятный,а если давление падает,то тихо работает.И внутри блок охлаждает первое время потом перестаёт.Удивило ещё то,что компрессор не горячий на линии нагнетания,а тёплый.
прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.
Дело в том,что один блок из трёх перестаёт охлаждать.Вторя система один в один работает в порядке.Правда блок не чистый,но раньше работал хорошо и даже летом.
bubblegum пишет:
прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.
неверный совет. Ток вещь второстепенная.
количества газа надо смотреть по другому 8)
Цитата
1979web пишет:
MITSUBISHI ELECTRIC модель PUHY-250......
Диагностический софт рулит ;)
Цитата
1979web пишет:
Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?
сами как думаете?
Вы из какого города?
Если из Москвы могу дать поюзать адаптер и софт.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
прицепите клещи. для вашей модельки нормальный ток в пределах от 15,6-17 по мануалу. если выше, отключайте и смотрите кол-во газа. опять же это на основе тех данных, что вы предоставили.
неверный совет. Ток вещь второстепенная.
количества газа надо смотреть по другому
Цитата 1979web пишет:
MITSUBISHI ELECTRIC модель PUHY-250......
Диагностический софт рулит
Цитата 1979web пишет:
Так почему рядом стоит такой же и работает исправно?
сами как думаете?
Вы из какого города?
Если из Москвы могу дать поюзать адаптер и софт.
Да из Москвы если не сложно давайте поюзаю.Я не присутствовал только сегодня произошло это со слов напарника правда опыт не большой у него.Сам считаю,что надо смотреть мне на месте мыть надо из мойки.
Пишите в личку телефон, завтра позвоню.
Если готовы сами разобраться в программе и параметрах, готовьте 15000 руб в качестве залога и хоть завтра забирайте коробку с софтом да мануалами.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
вот и ток как раз посмотрите :D
human ссылку на софт не кинете и примерчик какой-нить vrf-ки, если софтина канеш записывать может. для личного ознакомления.
2 human
Собираюсь делать ПНР на MXI KX6. Mente4.08 пойдет? Пока не могу найти сервис мануал на FDC140KXES6. Ссылкой не поможешь?
И еще, там выход только СОМ или USB тоже есть?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Так если KX4 ранее не подключали, сразу не получится. Бориска подтвердит :D
Надо внимательнее читать инструкции по установке.
http://files.mail.ru/042BB1 это сервисман для 140KXE6
для KX6 нужон другой софт. 4.20
Запросите у Егора, он перешлет.
Для USB нужен нормальный переходник USB-COM и все будет путем.