mitsubishi heavy srk25 zg-s
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования mitsubishi heavy srk25 zg-s

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «mitsubishi heavy srk25 zg-s»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11713Тема: «mitsubishi heavy srk25 zg-s, MHI НЕДЕРЖИТ ТЕМПЕРАТУРУ ???» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте!Купил два сплита mitsubishi heavy srk25 zg-s инверторные для двух комнат после установки столкнулся с такой проблемой -оба кодея не реагируют на температуру в помещении .если включаеш авто режим температура в помещении 27 он начинает греть и гонит тепло потом выключаеш он начинает морозить пока не опустит до20 это в той комнате где батарея греет сильно в другой комнате батарея греет слабее там 23 гр.при включении на авто режим идет обогрев и температура держится примерно 26 27гр .кондеи живут своей какойто жизнью и такое впечатление что температурные установки у них примерные +/- 4-5гр.
выбирал модели месяца три отдал 60р и сейчас жалею наверно надо было брать дешевые ON/OFF . подскажите в чем может быть проблема тк деффект у обоих одинаковый
Профиль
E-Mail
#2
Наверное все же SRK25GZ-S (наружный блок = SRC25GZ-S).
Сомнительно, что оба Ваших НОВЫХ кондиционера имеют одну и ту же болячку - оборудование очень достойное!
Скорее всего активирована функция "Fuzzy-logic" при которой "кондиционер автоматически выбирает режим работы и температуру, проведя расчеты по принципам нечеткой логики".
Почитайте инструкцию по эксплуатации и выключите эту функцию.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Да сделайте это !!!




всем BACARDI BLACK!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Denni пишет:
Наверное все же SRK25GZ-S (наружный блок = SRC25GZ-S).
Сомнительно, что оба Ваших НОВЫХ кондиционера имеют одну и ту же болячку - оборудование очень достойное!
Скорее всего активирована функция "Fuzzy-logic" при которой "кондиционер автоматически выбирает режим работы и температуру, проведя расчеты по принципам нечеткой логики".
Почитайте инструкцию по эксплуатации и выключите эту функцию.

С уважением...

[quote]Denni пишет:
Наверное все же SRK25GZ-S (наружный блок = SRC25GZ-S).
Сомнительно, что оба Ваших НОВЫХ кондиционера имеют одну и ту же болячку - оборудование очень достойное!
Скорее всего активирована функция "Fuzzy-logic" при которой "кондиционер автоматически выбирает режим работы и температуру, проведя расчеты по принципам нечеткой логики".
Почитайте инструкцию по эксплуатации и выключите эту функцию.

СПАСИБО ЧТО ОТВЕТИЛИ.ИНСТРУКЦИЮ ПРОЧИТАЛ ДО ДЫР ЕШЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД ЗНАТЬ БЫ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТУ ЗАУМНУЮ ФУНКЦИЮ НА ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ КОГДА ВИБИРАЛ МОДЕЛИ ПО КАТАЛОГУ ФУНКЦИЯ "Fuzzy-logic" ИМЕЕТСЯ НА МОДЕЛЯХ SRC25GZ-Х (ТОЧНО НЕ ПОМНЮ КАКИЕ БУКВЫ Я ТОТ КАТАЛОГ УДАЛИЛ ) ТАМ ДАЖЕ НА ПУЛЬТЕ КАЖЕТСЯ БЫЛА КОПКА "Fuzzy-logic" АЗДЕСЬ ЕЕ НЕТ .ЯУЖЕ СКАЧАЛ МАНУАЛ ДЛЯ СОИХ МОДЕЛЕЙ ПОКА ВСЕ НЕ ПЕРЕВЕЛ НО УЖЕ ПОНЯЛ ЧТО РЕЖИМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННО ГЕМОРОЙДАЛЬНЫЙ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАК ВЫ ГОВОРИТЕ РАБОТА КОНДЕЯ ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА ЭТОТ РЕЖИМ.НИКАКИХ КНОПОК НАПУЛЬТЕ И ЖК ДИСПЛЕЕ И ИНДИКАТОРОВ НА ВН.БЛОКЕ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ "Fuzzy-logic" НЕТ.
СЕЙЧАС ПО НОВОЙ НАЙДУ КАТАЛОГ И ПОСМОТРЮ ТОЧНО В КАКИХ МОДЕЛЯХ SRK ЕСТЬ ЭТА ФУНКЦИЯ И ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ИМЕННО МОДЕЛИ ИНВЕРТОРОВ СЕРИИ SRK САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ БЕЗ ЭТОЙ ФКНКЦИИ КОТОРЫЕ Я И ВЫБИАЛ ХОТЯ В МАНУАЛЕ НА МОИ МОДЕЛИ ПРИСУТСТВУЕТ ОПИСАНИЕ НА АНГЛ.ПРО РАБОТУ "Fuzzy-logic".ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ ЕСЛИ ОНА В МОИХ МОДЕЛЯХ РЕАЛИЗОВАНА КАК ЕЕ ОТКЛЮЧИТЬ. ИНСТРУКЦИЮ КОТОРАЯ ШЛА В КОПЛЕКТЕ НА РУССКОМ Я ВСЮ ИЗУЧИЛ ИНЕНАШЕЛ НИГДЕ НАМЕКА НА Ф-Ю"Fuzzy-logic" ОБ ЭТОЙ ФУНКЦИИ Я ПОМНЮ ТОЛЬКО ПО КАТАЛОГУ. ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ,СПАСИБО
Профиль
E-Mail
#5
К продавцу обращайтесь! :D
Профиль
E-Mail
#6
Эта функция есть абсолютно у всех сплитов MHI и заключается всего лишь в том, что кондиционер в режиме "AUTO" сам выбирает режим работы в зависимости от температуры в помещении и на улице. Включите вместо режима "AUTO" какой-нибудь другой и будет вам счастье.
www.mhi-russia.ru
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
srk25 пишет:
ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ КОГДА ВИБИРАЛ МОДЕЛИ ПО КАТАЛОГУ ФУНКЦИЯ "Fuzzy-logic" ИМЕЕТСЯ НА МОДЕЛЯХ SRC25GZ-Х (ТОЧНО НЕ ПОМНЮ КАКИЕ БУКВЫ Я ТОТ КАТАЛОГ УДАЛИЛ ) ТАМ ДАЖЕ НА ПУЛЬТЕ КАЖЕТСЯ БЫЛА КОПКА "Fuzzy-logic" АЗДЕСЬ ЕЕ НЕТ

ТУТ есть страничка из каталога на Вашу модель... вроде как наличие этой функции заявлено. (утверждать не берусь, я MHI давно уже не занимаюсь). Как (и можно ли) активировать/выключить её - не знаю - инструкции по эксплуатации у меня нет.
А вообще - когда Вам смонтировали кондиционеры - пробовали гонять их в разных режимах (охлаждение/обогрев)?
Может дело совсем не в функции "Fuzzy", а в том, что холодильная часть работает неверно (как следствие низкоквалифицированного монтажа, например).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
[quote]nattefrost пишет:
Эта функция есть абсолютно у всех сплитов MHI и заключается всего лишь в том, что кондиционер в режиме "AUTO" сам выбирает режим работы в зависимости от температуры в помещении и на улице. Включите вместо режима "AUTO" какой-нибудь другой и будет вам счастье.

Я подозревал ,что так и есть,спасибо что ответили,в инструкции об этом ни слова не сказано.НО сейчас в помещении 14м2 температура +26,5 (греет батарея) ставлю режим охлаждения ,температуру установил +25 ,скорость вентилятора авто,жалюзи-режим 3D-авто,далее попрошествии некоторго времени температура в помещении опустилась ниже+ 25 и кондей сбавил холод ,и по прошествии 2-х часов опустил температуру до+22 +23 ,при этом
жалюзи кондея стоят на месте продолжительное время ,скорость вентилятора не изменяется ,вемя от времини идет подача холода да так ,что температура в помещении опускается до+22+21. такое было и раньше ,если сейчас выключить кондей и снова включить то начнут работать жалюзи (в режиме 3D авто)-в конечном итоге температуру в помещении +25 (изначально заданную выдержать так и не удалось) Подскажите может я чего недопонимаю как этот кондей работает, или ему мешает работа батареии (чугунная 11 секций) ,или аппарат просто время от времени зависает если судить о работе жалюзей ,когда после выкл.-вкл. они вновь начинают циркулировать воздух? И почему когда температура охладилась ниже установленной на 3 гр (22) скорость вращения вентилятора так и не изменилась? я полагал ,что инвертор будет плавно выполять все движения ,а так внут.блок холод гнать перестал ,температура в комнате +22 , да еще вентилятор молотит на техже быстрых оборотах и получается сквозняк.Люди если не трудно,помогите мне разобраться ,нормальная это работа или нет? Зарание спасибо.
Профиль
E-Mail
#9
Кондею температура в помещении что называется "до лампочки" - он о ней судит только по термодатчику, расположенному на входе воздуха в теплообменник внутреннего блока.
Что б лучше понять что именно происходит - укажите:
1. Какой включен режим работы кондиционера
2. Какая температура выставлена на пульте ДУ
3. Какая температура на входе во внутренний блок
4. Какая температура на выходе из кондиционера
Замеры лучше делать не ранее 15-20 минут после включения кондиционера в работу.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Denni пишет:
Кондею температура в помещении что называется "до лампочки" - он о ней судит только по термодатчику, расположенному на входе воздуха в теплообменник внутреннего блока.
Что б лучше понять что именно происходит - укажите:
1. Какой включен режим работы кондиционера
2. Какая температура выставлена на пульте ДУ
3. Какая температура на входе во внутренний блок
4. Какая температура на выходе из кондиционера
Замеры лучше делать не ранее 15-20 минут после включения кондиционера в работу.

С уважением...


1 включен режим на охлаждение,
2 на пульте установлена +25
3 температура на входе во внутренний блок +26
4 скорость вентилятора LO
термометр (термопара Цифрового тестера проверял точность его +/-1гр) установил под крышку внут.блока тамже где стоит родной датчик Th1. после 10 мин - сейчас он показывает +22. еще черз 10мин. +24 .Впринципе с работой кондюка я разобрался .СПАСИБО всем кто ответил .просто производитель поленился написать нормальную инструкцию.





Профиль
E-Mail
#11
Так была все ж таки проблема... или нет?
(при работе в режиме "охлаждение" и уставке температуры +25, и при "входе" воздуха всего +26 - кондюк будет считать, что задача практически выполнена. Лучше б снизить уставку температуры до +18 например - и посмотреть, как будет работать кондишен.)
(а MHI инструкции на русском вообще не делал... только вот последние годы вроде бы...)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#12
srk25
Скажи хоть спасибо господам-спецам!!!




всем BACARDI BLACK!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.