Установили руфтоп McQway MRT 120 в Абхазии, в Сухуми. Запустился нормально, но через неделю начал "моросить": при работе "на тепло" работает в цикле раза 2, на 3-й раз после оттайки не перезапускается, приходится вырубать эл питание и заново запускать с пульта. Аналогично себя ведет и 2-й руфтоп. Провели замеры по питанию, имеется большой перекос по фазам более 10% даже при работе стабилизаторов напряжения. Но это-то должно влиять только на перегрев обмоток компрессора и вырубание его по теплу, а у меня идет сбой, судя по всему по программе. Произвел замеры частоты тока в сети, картина ужасная частота скачет от 42 Гц до непойми какой. В голове зреет вариант установки отдельного инвертора на питание плат управления.
Может кто-то сталкивался с подобными проблеммами??? Мне кажется, что руфтопы выдают сейчас примерно 30-40% от своей производительности.
вы не знали, куда оборудование поставляли? :-) Там у меня даже обогреватель типа "ветерок" еле работал. Напряжение было не более 150 В. Все сейчас топятся нипойми-чем. Спирали нихромывые всякие и прочее. Посочувствовать оборудованию можно. Не насилуйте его. пусть "ветеков" накупят, по-братски :-)
AXE9 пишет:
ну;ны все показания V=220, A Curent = manual, фреон= manual=Tc. Почему в режим оттайки уходит так быстро проверьте фреон и трасы на наличие течей.
C фреоновым контуром всё в норме, проверяли не раз, т.к. оба руфтопа работают абсолютно одинаково.
Я-же говорю, что ОБА РАБОТАЮТ ОДИНАКОВО, следовательно проблемма с эл. сетью.
Стабилизаторы не решают вопроса с перекосом фаз, т.к. они "вытягивают" напряжение по каждой фазе отдельно, а вот что делать с частотой.
Может-ли частота влиять на программу работы техники, процессор-то управляет частотой. :|
Ziggurat пишет:
Посочувствовать оборудованию можно. Не насилуйте его. пусть "ветеков" накупят, по-братски
Так "ветеки" мне-же покупать. Я-же произвел проект и поставку оборудования, но с условием установки стабилизаторов. И вот, стабилизаторы поставили, и не дешевые, даже заказчик приобрел и поставил для себя отдельный понижающий трансформатор на 160 кВт, а результат: напряжение в норме 218-225 V на каждой фазе, а руфтопы толком не работают. :|
Да ситуевина! Заряжать такое дорогое оборудование в такие условия... ?! нужно задавать вопрос электрикам на что влияет частота и на энцифолограмме она выравнивается или как ?? Незнаю я :sor
AXE9 пишет:
на что влияет частота и на энцифолограмме она выравнивается или как ?? Незнаю я
На энцифалограмме частота толком не выравнивается, периодически через 2-3 часа, частота выравнена около 47 Гц, затем в линии включается какой-то потребитель и начинается пляска до безобразия. Вот именно в эти периоды и происходит сбой в работе техники. :sor
Я-же говорю,что созрела мысль о инверторе на фазу питания плат, что-бы получать на входе любые скачки по частоте, а иметь на выходе четкий параметр :idea:
Может, кто слышал что-нибуь подобное, а то я скоро еще и по электрике специалистом стану
Фактически я хочу получить обратную работу инвертора, как в управлении по частоте оборотами компрессоров в инверторных моделях, только наоборот. Там мы имеем на входе четкую частоту в сети, а инвертором регулируем и получаем частоту до 100 Гц.
Трансы установлены латтерные,но с электронным управлением, с небольшим временем задержки.
Гах Анатолий пишет:
Я-же говорю,что созрела мысль о инверторе на фазу питания плат, что-бы получать на входе любые скачки по частоте, а иметь на выходе четкий параметр
Из ничего, ничего и получишь это мое мнение. Есть расчетные условия эксплуатации, без них уже начинается новаторство.. . Может чего и получится... держитесь темы
Гах Анатолий пишет:
На энцифалограмме частота толком не выравнивается, периодически через 2-3 часа, частота выравнена около 47 Гц, затем в линии включается какой-то потребитель и начинается пляска до безобразия. Вот именно в эти периоды и происходит сбой в работе техники.
Цитата
Гах Анатолий пишет:
заказчик приобрел и поставил для себя отдельный понижающий трансформатор на 160 кВт, а результат: напряжение в норме 218-225 V на каждой фазе, а руфтопы толком не работают.
На плате управления собнан или отдельно распологается блок питания мозгов, который состоит условно из понижающей части (возможно транс) и части выравнивающей напряжения(диодный мост) после которого на мозги а вчастности на процессор должно поступать (возможно + 5v) так вот если эти условно (+5v) уже постоянного тока есть, то искать нужно другое.
Есть вопрос: сколько пусков в час делают компрессора? :?:
А без стабилизаторов не пробовали эксплуатировать?
Стабилизаторы очень не дружат с мозгами различных устройств. У меня был случай, имхо, чем-то похожий.
Kroudion пишет:
А без стабилизаторов не пробовали эксплуатировать?
Так пробовали и без стабилизаторов, но тогда агрегаты вообще не запускаются, в сети от 160 V.
За ссылочку огромное сенкс, щас буду читать, может что и вычитаю, а там додумаю.
Цитата
Aleksandr-Kr пишет:
На плате управления собнан или отдельно распологается блок питания мозгов, который состоит условно из понижающей части (возможно транс) и части выравнивающей напряжения(диодный мост) после которого на мозги а вчастности на процессор должно поступать (возможно + 5v) так вот если эти условно (+5v) уже постоянного тока есть, то искать нужно другое.
Так если вдруг вопрос всё-таки в частоте, то никакой транс ёё не выправит.
Для AXE9......дружище,если разберёмся,то я целую диссертацию по этому вопросу тут вывалю :|
Чтоб проверить вариант с влиянием частотки на мозгу, нужен упс, автоаккумулятор где-то на 60 а.ч. и бп на 12 в. Импульсный или на базе латра. Блок должен обеспечивать зарядку аккумулятора. В упсе отключаете родной аккумулятор. Подключаете к концам провода от "прикуривателя" и к большому акку. Включаете зарядник в розетку, а от упса провода к управлению. На выходе будет 220 в на 50 гц. Только не синусоида, а меандр (ежели недорогой юнит брать), но это не критично. И последите, как весь этот кошмар будет жужжать. Для подбора упсы прикиньте нужную мощу для катушек, контроллера и т.д.
У меня такая ситуация была в Воронеже, где в центре тоже питание совсем не супер. Пришлось клиента убеждать. Смысл в том, что при низком напряжении не включаются управляющие цепи, но сам контроллер знает, что он ее отправил. И принимает сигнал аварии.
Гах Анатолий пишет:
Для AXE9......дружище,если разберёмся,то я целую диссертацию по этому вопросу тут вывалю Скептически
спс!
Цитата
Mark-off пишет:
Чтоб проверить вариант с влиянием частотки на мозгу, нужен упс, автоаккумулятор где-то на 60 а.ч. и бп на 12 в. Импульсный или на базе латра. Блок должен обеспечивать зарядку аккумулятора. В упсе отключаете родной аккумулятор. Подключаете к концам провода от "прикуривателя" и к большому акку. Включаете зарядник в розетку, а от упса провода к управлению. На выходе будет 220 в на 50 гц. Только не синусоида, а меандр (ежели недорогой юнит брать), но это не критично. И последите, как весь этот кошмар будет жужжать. Для подбора упсы прикиньте нужную мощу для катушек, контроллера и т.д. У меня такая ситуация была в Воронеже, где в центре тоже питание совсем не супер. Пришлось клиента убеждать. Смысл в том, что при низком напряжении не включаются управляющие цепи, но сам контроллер знает, что он ее отправил. И принимает сигнал аварии.
Марков ты можешь сказать со скольки вольт, таким способом, можно выровнять напругу? И что сейчас воронеж работает?
Все зависит от того, чем заряжается аккумулятор. Т.е. с любого. Можно об этом было и не спрашивать. Подобное устройство помагает без денежных затрат определить необходимость доработки питания управления. Аккумулятор, провода, упс и зарядник при необходимости можно одолжить у знакомых с компьютером и автомобилем. Взять в офисе.
В Воронеже я просто поставил другой контроллер по результатам.
А подобная схема у меня на даче работала два года. Пока общий транс помощнее не поставили в розетке было 140-160.
Эта штука питала только автоматику. Для компрессоров не годится. При указанных частоте и напряжениях хорошо иметь компрессора с питанием 3х220. Есть такие в европах. Иначе родные могут кончится от маслянного голодания, например.
По ссылке не могу сходить. Сижу на даче с гпрсом. Да еще на границе приема сотовой сети.
В начале марта сделаю ролик с упсом и выложу. Кстати, зарядник был сделан из импульсника от старого компа.