Беда с руфтопом McQway MRT 120
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Беда с руфтопом McQway MRT 120

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Беда с руфтопом McQway MRT 120»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 20958Тема: «Беда с руфтопом McQway MRT 120» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Установили руфтоп McQway MRT 120 в Абхазии, в Сухуми. Запустился нормально, но через неделю начал "моросить": при работе "на тепло" работает в цикле раза 2, на 3-й раз после оттайки не перезапускается, приходится вырубать эл питание и заново запускать с пульта. Аналогично себя ведет и 2-й руфтоп. Провели замеры по питанию, имеется большой перекос по фазам более 10% даже при работе стабилизаторов напряжения. Но это-то должно влиять только на перегрев обмоток компрессора и вырубание его по теплу, а у меня идет сбой, судя по всему по программе. Произвел замеры частоты тока в сети, картина ужасная частота скачет от 42 Гц до непойми какой. В голове зреет вариант установки отдельного инвертора на питание плат управления.
Может кто-то сталкивался с подобными проблеммами??? help
Мне кажется, что руфтопы выдают сейчас примерно 30-40% от своей производительности.
Профиль
E-Mail
#2
вы не знали, куда оборудование поставляли? :-) Там у меня даже обогреватель типа "ветерок" еле работал. Напряжение было не более 150 В. Все сейчас топятся нипойми-чем. Спирали нихромывые всякие и прочее. Посочувствовать оборудованию можно. Не насилуйте его. пусть "ветеков" накупят, по-братски :-)
Профиль
E-Mail
#3
ну;ны все показания V=220, A Curent = manual, фреон= manual=Tc. Почему в режим оттайки уходит так быстро проверьте фреон и трасы на наличие течей.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
AXE9 пишет:
ну;ны все показания V=220, A Curent = manual, фреон= manual=Tc. Почему в режим оттайки уходит так быстро проверьте фреон и трасы на наличие течей.



C фреоновым контуром всё в норме, проверяли не раз, т.к. оба руфтопа работают абсолютно одинаково.
Я-же говорю, что ОБА РАБОТАЮТ ОДИНАКОВО, следовательно проблемма с эл. сетью.
Стабилизаторы не решают вопроса с перекосом фаз, т.к. они "вытягивают" напряжение по каждой фазе отдельно, а вот что делать с частотой.
Может-ли частота влиять на программу работы техники, процессор-то управляет частотой. :|
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Ziggurat пишет:
Посочувствовать оборудованию можно. Не насилуйте его. пусть "ветеков" накупят, по-братски



Так "ветеки" мне-же покупать. Я-же произвел проект и поставку оборудования, но с условием установки стабилизаторов. И вот, стабилизаторы поставили, и не дешевые, даже заказчик приобрел и поставил для себя отдельный понижающий трансформатор на 160 кВт, а результат: напряжение в норме 218-225 V на каждой фазе, а руфтопы толком не работают. :|
Профиль
E-Mail
#6
нехило ситуация равивается. Может дать контакты в СУЭС вам?
Профиль
E-Mail
#7

Толик, какого типа блок-питания стоит, импульсный или трансформаторный?

Цитата
Гах Анатолий пишет:
Мне кажется, что руфтопы выдают сейчас примерно 30-40% от своей производительности.


Производительность компрессора прямо пропорциональна частоте питания! Ниже 30Гц эксплуатировать не желательно!
Профиль
E-Mail
#8
Да ситуевина! Заряжать такое дорогое оборудование в такие условия... ?! нужно задавать вопрос электрикам на что влияет частота и на энцифолограмме она выравнивается или как ?? Незнаю я :sor
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
AXE9 пишет:
на что влияет частота и на энцифолограмме она выравнивается или как ?? Незнаю я



На энцифалограмме частота толком не выравнивается, периодически через 2-3 часа, частота выравнена около 47 Гц, затем в линии включается какой-то потребитель и начинается пляска до безобразия. Вот именно в эти периоды и происходит сбой в работе техники. :sor

Я-же говорю,что созрела мысль о инверторе на фазу питания плат, что-бы получать на входе любые скачки по частоте, а иметь на выходе четкий параметр :idea:
Может, кто слышал что-нибуь подобное, а то я скоро еще и по электрике специалистом стану gf

Фактически я хочу получить обратную работу инвертора, как в управлении по частоте оборотами компрессоров в инверторных моделях, только наоборот. Там мы имеем на входе четкую частоту в сети, а инвертором регулируем и получаем частоту до 100 Гц. wall

Трансы установлены латтерные,но с электронным управлением, с небольшим временем задержки.
Профиль
E-Mail
#10
Может ИБП поставить перед руфтопами(без батареек)? Он будет держать частоту и перекос фаз в нужных пределах.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Гах Анатолий пишет:
Я-же говорю,что созрела мысль о инверторе на фазу питания плат, что-бы получать на входе любые скачки по частоте, а иметь на выходе четкий параметр

Из ничего, ничего и получишь это мое мнение. Есть расчетные условия эксплуатации, без них уже начинается новаторство.. . Может чего и получится... держитесь темы think
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#12


Цитата
Гах Анатолий пишет:
На энцифалограмме частота толком не выравнивается, периодически через 2-3 часа, частота выравнена около 47 Гц, затем в линии включается какой-то потребитель и начинается пляска до безобразия. Вот именно в эти периоды и происходит сбой в работе техники.


Цитата
Гах Анатолий пишет:
заказчик приобрел и поставил для себя отдельный понижающий трансформатор на 160 кВт, а результат: напряжение в норме 218-225 V на каждой фазе, а руфтопы толком не работают.


На плате управления собнан или отдельно распологается блок питания мозгов, который состоит условно из понижающей части (возможно транс) и части выравнивающей напряжения(диодный мост) после которого на мозги а вчастности на процессор должно поступать (возможно + 5v) так вот если эти условно (+5v) уже постоянного тока есть, то искать нужно другое.

Есть вопрос: сколько пусков в час делают компрессора? :?:
Профиль
E-Mail
#13
А без стабилизаторов не пробовали эксплуатировать?
Стабилизаторы очень не дружат с мозгами различных устройств. У меня был случай, имхо, чем-то похожий.
А.С.
Профиль
E-Mail
#14
Ребят если не влом . Как выберитесь из ситуации отпишите! Что да как ....
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Kroudion пишет:
А без стабилизаторов не пробовали эксплуатировать?



Так пробовали и без стабилизаторов, но тогда агрегаты вообще не запускаются, в сети от 160 V.

За ссылочку огромное сенкс, щас буду читать, может что и вычитаю, а там додумаю.

Цитата
Aleksandr-Kr пишет:
На плате управления собнан или отдельно распологается блок питания мозгов, который состоит условно из понижающей части (возможно транс) и части выравнивающей напряжения(диодный мост) после которого на мозги а вчастности на процессор должно поступать (возможно + 5v) так вот если эти условно (+5v) уже постоянного тока есть, то искать нужно другое.


Так если вдруг вопрос всё-таки в частоте, то никакой транс ёё не выправит.

Для AXE9......дружище,если разберёмся,то я целую диссертацию по этому вопросу тут вывалю :|
Профиль
E-Mail
#16
Чтоб проверить вариант с влиянием частотки на мозгу, нужен упс, автоаккумулятор где-то на 60 а.ч. и бп на 12 в. Импульсный или на базе латра. Блок должен обеспечивать зарядку аккумулятора. В упсе отключаете родной аккумулятор. Подключаете к концам провода от "прикуривателя" и к большому акку. Включаете зарядник в розетку, а от упса провода к управлению. На выходе будет 220 в на 50 гц. Только не синусоида, а меандр (ежели недорогой юнит брать), но это не критично. И последите, как весь этот кошмар будет жужжать. Для подбора упсы прикиньте нужную мощу для катушек, контроллера и т.д.
У меня такая ситуация была в Воронеже, где в центре тоже питание совсем не супер. Пришлось клиента убеждать. Смысл в том, что при низком напряжении не включаются управляющие цепи, но сам контроллер знает, что он ее отправил. И принимает сигнал аварии.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Гах Анатолий пишет:
Для AXE9......дружище,если разберёмся,то я целую диссертацию по этому вопросу тут вывалю Скептически

спс!


Цитата
Mark-off пишет:
Чтоб проверить вариант с влиянием частотки на мозгу, нужен упс, автоаккумулятор где-то на 60 а.ч. и бп на 12 в. Импульсный или на базе латра. Блок должен обеспечивать зарядку аккумулятора. В упсе отключаете родной аккумулятор. Подключаете к концам провода от "прикуривателя" и к большому акку. Включаете зарядник в розетку, а от упса провода к управлению. На выходе будет 220 в на 50 гц. Только не синусоида, а меандр (ежели недорогой юнит брать), но это не критично. И последите, как весь этот кошмар будет жужжать. Для подбора упсы прикиньте нужную мощу для катушек, контроллера и т.д. У меня такая ситуация была в Воронеже, где в центре тоже питание совсем не супер. Пришлось клиента убеждать. Смысл в том, что при низком напряжении не включаются управляющие цепи, но сам контроллер знает, что он ее отправил. И принимает сигнал аварии.

Марков ты можешь сказать со скольки вольт, таким способом, можно выровнять напругу? И что сейчас воронеж работает?
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#18
Все зависит от того, чем заряжается аккумулятор. Т.е. с любого. Можно об этом было и не спрашивать. Подобное устройство помагает без денежных затрат определить необходимость доработки питания управления. Аккумулятор, провода, упс и зарядник при необходимости можно одолжить у знакомых с компьютером и автомобилем. Взять в офисе.
В Воронеже я просто поставил другой контроллер по результатам.
А подобная схема у меня на даче работала два года. Пока общий транс помощнее не поставили в розетке было 140-160.
Профиль
E-Mail
#19
http://groups.google.ru/group/fido7.s...f07d9697ab
почитай здесь может чтото поможет.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#20
а трансы стоят на каждую фазу или как? есть мысль поставить трансформатор на каждую фазу... +ИБП
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#21
Эта штука питала только автоматику. Для компрессоров не годится. При указанных частоте и напряжениях хорошо иметь компрессора с питанием 3х220. Есть такие в европах. Иначе родные могут кончится от маслянного голодания, например.
По ссылке не могу сходить. Сижу на даче с гпрсом. Да еще на границе приема сотовой сети.
В начале марта сделаю ролик с упсом и выложу. Кстати, зарядник был сделан из импульсника от старого компа.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.