Поверка прибора Danfoss PFM3000
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Поверка прибора Danfoss PFM3000

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Поверка прибора Danfoss PFM3000»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12586Тема: «Поверка прибора Danfoss PFM3000, Заказчик требует поверку!!!» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Заказчик требует поверку прибора Danfoss PFM3000 (расход воды на балансировочных кранах)!

Есть:
1) Сертификат соответствия
2) Письмо от Danfooss (что не требуется поверка)
3) Калибровка заводская

Заказчик уперся и без поверки не разрешает делать замеры!
Кто с такими проблемами сталкивался, напишите ответ очень нужно!
Профиль
E-Mail
#2
Нужно в местной контролирующей организации согласовать этот вопрос, можно письмом.

Но вообще говоря поверка нужна - иначе много проблем. Мало ли что завод напишет. Есть стандартные требования.
Профиль
E-Mail
#3
Нужно в местной контролирующей организации согласовать этот вопрос????

Что это за местная контролирующая организация?
Его не поверяют так как его нет в реестре приборов поверяемых на территории РФ!

ЧТО ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО?
Профиль
E-Mail
#4
Уговорить поверить можно даже если в реестре нет, - но нужен поверочный центр, где люди не боятся ответственности. На крайний случай можно откалибровать там же.

Контролем обычно занимается энергоснабжающая организация, к которой подключен заказчик. - Я этим вопросом не занимаюсь, спросите теплоснабженцев или отопленцев.

Конкретно нужно развеять сомнения заказчика в своей компетенции и способности выполнить работу. У меня, например, поверку обычно не спрашивают...
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Bizon1980 пишет:
Что это за местная контролирующая организация?

у нас она называется ЦСМ. центр стандартизации и метрологии. в любом обл.центре такая д.б.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
К ЦСМ это по вопросам поверки.

Не совсем понятна основная задача: если это гидравлическая балансировка, то достаточно развеять сомнения заказчика, - а если учёт энергопотребления объекта, то нужно получить поддержку поставщика энергии, у нас я бы пошёл в Красэнерго или в наши тепловые сети, не знаю точно кто занимается - заказчик точно знает, и получил бы официальное письмо, что наша организации может проводить подобную работу т.е. мне доверяет вышестоящая по технической цепочке организация.

Можно взять рекомендации с мест ранее выполненных работ.

Если вы в глазах заказчика недостаточно убедительно выглядите, то можно определить теплоотдачу другими приборами, поверенными, - вам же не расход скорее всего нужен, а теплоотдача? Расход замерьте поверенным дифманометром. Короче решение наверняка есть.

Профиль
E-Mail
#7
Заказчик не принимает работы, выполнные этим прибором т.к. он не внесен в реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации!

Что делать? Обзвонив много контор в Питере, выяснилось что у всех примерно такие приборы и проблем не возникало!
Профиль
E-Mail
#8
Думаю, что alem безусловно прав.
Либо докажете заказчику свою компетенцию (Например при нем произвести поверку своего прибора по любому другому поверенному на собранном вами стенде)
Либо будете с заказчиком бесконечно долго бодаться по формальным вопросам.
Либо найдете местный ЦСМ и поверите прибор у них по прибору внесенному в сей волшебный список. В питере есть аш целый институт.

Абсолютно дурацкая придирка.
ИМХО. Либо вы чудес натворили на объекте и заказчик хочет вашей крови, либо заказчик хочет потянуть время с последним платежом по причине отсутствия денег.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
Заказчик принимает отрегулированную систему, а не приборы. - В качестве приборов вы можете указать поверенные манометры и дифманометры. Если нужен формальный подход, то арендуйте у кого-либо любой поверенный расходомер, и впишите его в техотчёт.

Но больше похоже на то, что заказчик не доволен вашей работой, и, может быть, имеет на то основания. Судя по вопросам, скорее всего имеет основания.

Сейчас я тоже пользуюсь PFM - на хороших участках он легко проходит калибровку с любыми расходомерами.
Профиль
E-Mail
#10
Мы производим настройку по чужому проекту, который косячный при просмотре в бумажном виде и настройке поддающийся с трудом! Заказчик Спортивный Комитет и платить деньги не торопиться, вот и лепит отмазы!!!
Профиль
E-Mail
#11
На то и наладка, чтобы довести то что есть (проект+монтаж) до удовлетворительного состояния.