Три наружных блока два внутренних
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Три наружных блока два внутренних

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Три наружных блока два внутренних»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 22041Тема: «Три наружных блока два внутренних, коммутация» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
В серверной устанавливаем два канальных кондиционера производительностью 44 кВт каждый, так как в случае поломки запчасти на такую технику можно ждать из Европы по 2 месяца, то хотим сделать тройное резервирование, но только наружнего блока, так как внутри третий блок уже не влезет.
ВОПРОС: можно ли подключить третий блок к трассам двух кондиционеров через рефнеты и краны, и переодически менять их местами (подключать в работу третий резервный блок) методом переключения электрики и закрытия, открытия кранов?
Профиль
E-Mail
#2
Зачем третий? :eek
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
когда накроется компрессор (по какой либо причине, например несоответствие параметров электрической сети), его надо будет ждать из европы 2 месяца, эти два месяца серверная будет без резервирования, и даже какая-то мелкая поломка на первом кондиционере оставляет серверную без охлаждения.
Профиль
E-Mail
#4
Мысль взята на заметку, спасибо за идею think

А по поводу первого вопроса, я подхожу следующим образом: Если нет возражений производителя и есть специалист, который способен без кулибинства и вреда для себя и других спроектировать и воплотить нестандартное решение в жизнь, то разрешено все.
Т.к. производители в большинстве своем практикуют политику вседозволенности, то обычно вопрос в наличии специалиста...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#5
to EVT
А не будет ли проще сразу зазать пару компрессоров вместе с оборудованием?
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
а Вы не устанавливайте в серверную канальники, и не будут компрессоры из строя выходить.
В серверную - только прецезионники!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
понятно, денег жалеете и думаете что всё будет алес :)

ну да think на фреоновые трассы краны с рефнетами,
а на межблочное соединение - выкатной масляный рубильник на 110 кВ смех
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#8
Закупленные комперссора будут стоять на складе и ржаветь (грубо говоря), а в этом случае мы сможем его использовать с некой периодичностью, а любая техника любит работать, чем стоять на приколе.
По поводу прецизионных кондиционеров полностью согласен, но для Заказчика 2500000 руб и 1250000 руб показалась большой разницей, да и опыт эксплюатации в серверных обычных сплитов у него большой, и он был доволен.
Я ваш эмор понимаю, но раз уж заказчик решил ставить канальники, то я хочу свести вероятность полного отказа системы кондиционирования в серверной к минимуму, так по окончании монтажа мы берем этот объект на обслуживание и гарантийные обязательства превращаются в гемморой в связи с обязательствами по договору обслуживания.
Профиль
E-Mail
#9
В принципе не вижу очень больших сложностей. Если фреоновый контур сделать на разветвителях, а не на тройниках, Наружные блоки стоят ниже и в одном месте, то то пожалуй проблем с возвратом масла не будет. Силовой кабель можно подвести на 2 блока постоянно, а межблочку коммутировать через "перекидные"промежуточные реле. Установить таймеры и задержки на переключения.
Видимые засады:
Если контроллер очень умный, то при переключении он будет выдавать ошибки. Эту проблему можно обойти, но надо разбираться хорошо в автоматике.
Возможно при определенных условиях, что почти весь фреон и масло соберуться в одном нар. блоке. Как решать- :?: .
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
k-kont пишет:
Возможно при определенных условиях, что почти весь фреон и масло соберуться в одном нар. блоке. Как решать-


С фреоном проще... надо предусмотреть соленоиды и датчики давления и переключения производить после принудительной конденсации хладагента в наружном блоке. Правда в критической ситуации (выход из строя одного из компрессоров) все равно произойдет смешивание.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
EVT пишет:
гарантийные обязательства превращаются в гемморой в связи с обязательствами по договору обслуживания.


с тремя блоками гарантийные обязательства погут превратиться в гемморой с обострениями.... think
уж лучше поставить наружный блок рядом и в случае выхода из строя просто заменить неисправный. :)
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#12
Ставите канальники по 44 кВт... А что с поддержанием влажности воздуха в помещении решили делать? Зимой сколько обычно градусов за бортом? Заказчик, конечно решает, за сколько он хочет купить охлаждение серверной, но вы ему объяснили, сколько будет стоить простой его оборудования в случае поломки одного из кондиционеров или сколько будут стоить запасные части к серверам (электронные платы,жесткие диски), которые будут выведены из строя обычным статическим напряжением из-за очень низкой влажности или из-за перегрева в помещении? Конечно, тут Заказчик рулит процессом, а нам лишь бы продать ему оборудование и забить на него большой болт после окончания гарантийного срока.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#13
Ха, так для серверной на 40 кВт 1250000 российских руб. это пыль. У них одна стойка может на 500000 американских руб. потянуть.
А надежность несравнима. Регулятор KVR, ресивер, ТРВ, защита по низкому по высокому давлениям и компрессор всегда в теплом помещении. Запустил и забыл.
А с канальниками жить будете на объекте.
З.Ы. И самое главное. Расход воздуха и испарители у прецезионников подбираются так, чтобы не было перепадов до 15 град.
максимум 5-7 град. Объясните заказчику разницу, и он не захочет канальники.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
air_wave пишет:
Объясните заказчику разницу

8) не, бесполезно, они видят тока цифры в счёте. 1 к 10 это сильное соотношение, доходит только через кошелек и упущенные возможности.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
sermen пишет:
уж лучше поставить наружный блок рядом и в случае выхода из строя просто заменить неисправный.

Самое разумное предложение. Еще лучше его положить в теплый склад, и пусть ждет своего часа. В конце-концов, сконденсировать хладагент, и заменить блок - это лучше, чем заведомо кривая самодельная автоматика и куча бебехов в гидравлике.
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#16
Кстати, да, а как будете компенсировать температурно-влажностные девиации?
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#17
Смастерить внутренний блок собственной конструкции с тремя испарителями и резервным вентилятором. Наружники системы ON-OFF с контактором, они еще выпускаются. А?
rulez
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#18

Проблема с мультиком MITSUBISHI SCM 80 ZDS
по тестам моргает зеленая лампочка внутр. блока , желтая горит постоянно ( по мануалам - закрыт служебный клапан, или ошибка термистора )

что такое служебный клапан ?
Профиль
E-Mail
#19
Краны проверьте на наружке, скорее всего один закрыт ;)