Самое дешмарёвое решение проблеммы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Самое дешмарёвое решение проблеммы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Самое дешмарёвое решение проблеммы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8554Тема: «Самое дешмарёвое решение проблеммы» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Народ, как максимально дешево сделать автоматику на защиту от замерзания.
Есть калорифер, смесительный узел и клапан с доводчиком. Нужно что бы при аварии закрылся клапан и всё отрубилось...

Срочно нужны пределы суммы...

Если в ручную собирать с регуляторами скорости, температуры (на охладитель и калорифер), пускатель, защита от замерзание. С работой в районе 30... Но ежели всё поубрать оставить самое необходимое.

Если есть вариант контроллера для такой байды то ваще замечательно...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
RusBuka пишет:
как максимально дешево сделать автоматику на защиту от замерзания.
выбросить водяной т/о и поставить электрический.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Лев прав.
Если нужна 100% гарантия, то электрокалорифер рулит gf
P.S. Активная защита нужна при значительном отклонении расходов и температур воды от проектных.
Не экономьте на автоматике.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4

Цитата
RusBuka пишет:
Нужно что бы при аварии закрылся клапан и всё отрубилось...


При аварии нужно, чтобы клапан ОТКРЫЛСЯ!!! gf и не дал окончательно замаернуть калориферу.

Встречный вопрос - регулировка температуры воздуха нужна или ну ее нифиг?
Профиль
E-Mail
#5
Регулировать температуру не надо. А 3 калорифера по 50 кВт менять я думаю не стоит. Заказчик больно жадный, а человек кто занимается вентиляцией вообще не шарит в этом вопросе.



Цитата
winstone пишет:
При аварии нужно, чтобы клапан ОТКРЫЛСЯ!!!

Клапан воздушный с доводчиком, а не трехходовой на обвязке.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
короче не стали париться и уговорили заказчика на 3 контролера.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.