| Цитата |
|---|
bigor_2 пишет:
странно почему он молчит? Не хочет хлебушком с Томском делиться |
К моему большому сожалению, очень мало свободного времени и поэтому редко заглядываю на
форум :cry: , а поделиться всегда готов , если есть чем, особенно с Томском :D
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
по какому входу/входам в A2PLUS генерируется ошибка Е42 ? что с чем размыкается/замыкается |
Входы 1 и2 : сухой контакт от фазового монитора; смотри схему:листы №4 и№5(Лев, схему
я тебе кажется присылал)
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
кажется это пропажа одной из фаз, будет время - проверю точно. |
Похоже причину ты уже нашел. 8)
С уважением,Sky.