Здравствуйте!
Имеется роторный рекуператор с изменяемой скоростью вращения. Зависимость эффективности от скорости вращения ротора имеет вид "лямбда", т.е. при увеличении от нуля до какого-то значения достаточно резко растет, затем находится максимум, а затем плавно падает до какого-то промежуточного значения и дальше не изменяется.
До сих пор мы включали его на 100% и мирились с некоторым падением эффективности (~10-20%). Но вот я озадачился получить от него максимум.
Подскажите, как решается задача вывода такого процесса на максимум.
Теоретически нужно дифференцировать характеристику и поддерживать в нуле производную. Как это делается в терминах FBD?
Второй камень - производная тоже имеет экстремум, и если его проскочить, то
процесс завалится. Правда, в 100%, что не очень страшно. Для контроля опять
же нужно дифференцировать, т.е. это уже вторая производная.
Табличная форма неудобна тем, что характеристика плавает в зависимости от
входящих температур и их разности. Получить заданные комбинации не
представляется возможным, нужно только ждать милости от погоды. А это может
растянуться на неопределенных срок. Да и пользователи весьма прохладно
относятся к эспериментам на них.
С уважением Леонид Мирошко