 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Обратка на Ремаке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обратка на Ремаке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10327Тема: «Обратка на Ремаке» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то держать температуру обратной воды на автоматики Remak, и можно ли это сделать на автоматики KORF. И вообще как лучше справится с этой задачей?
Профиль
E-Mail
#2
Ни блок управления Remak, ни - KORF не позволяют решить поставленную задачу.
И даже не в них дело. Просто нельзя одновременно поддерживать заданную температуру приточного воздуха (с необходимой точностью) и ограничивать (поддерживать не превышение) максимальную температуру воды в обратной магистрали посредством только одного регулирующего клапана и одного контроллера. Хотя, в принципе, думаю, что задача при определённых условиях может иметь решение во всей рабочей области переменных параметров.
Профиль
E-Mail
#3
Температура обратки зависит от:
1. Уставки температуры приточного воздуха (уставка определит насколько % будет открыт клапан. Если на 100%, перепад по воде будет 20 град, при требуемом расходе воды и вы с этим ничего не сделаете). Учтите, что узлы Remak НЕЛЬЗЯ подключать к сетевой перегретой воде (выше 100 град), особенно с перепадом dP=2...N , бар, где N - все что может выдать сеть :).
2. От напора питающей воды в контур теплообменника (определяется перепадом давления на подаче/обратке, который ко всему прочему должен поддерживаться постоянным).
Так что ss.23 прав, при определенной температуре на улице, перепаде давления и уставке вы получите приемлимую температуру в обратке. (пример 90 град. подача, 35-40 град. обратка)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Да проблема это глобальная и за перегрев обратки тепловые сети по голове не погладят
Абсолютно согласен с преведущими ответами только единственно хочу задать вопрос о количестве приточек и их мощности
Также на Remake есть возможность задания параметра по температуре обратной воде в ждущем режиме
Может не стоит беспокоиться и при небольшом их количестве и мощности особо перегрева видно не будет и если это хочет заказчик и все находится в стадии предложения то можно поставить отдельно контролеер, и пару датчиков по наружнему воздуху и температуре обратки. В принципе можно найти контроллеры которые будут работать с родными датчиками что удешивит решение
А вообще данная ситуация возникает когда приточка находится в ждущем режиме и вода поступает в обратку из калорифера при неработающем вентиляторе и закрытой воздушной заслонке, а при работе значительного перегрева обратки не будет.
Профиль
E-Mail
#5
Кстати, вот выдержки на интересующую тему из предыдущих дискуссий на aircon:
от air_wave: "отправлено 26/03/04, 17:52


Насчет завышения обратки... Это не проблема Ремака, а скорее проблема подбора оборудования и эксплуатации. Дело в том, что целевая температура контроллера все-таки по притоку и вытяжке, а обратку он и вовсе не контролирует, да и какой контроллер это делает?
Клапан VEAB, который ставит Ремак, рассчитан на перепад не более 2 бар, в случае повышения клапан будет пропускать поток в обратку.
И еще когда неправильно подобран теплообменник (занижена мощность), вы получите 100% от контроллера и как следствие повышенная обратка".

от ученика: "отправлено 29/03/04, 18:44


Согласен с air_wave, но могу еще добавить, поставьте на SUM (SUMX) регулятор расхода и проблема с обратной водой при грамотной наладке снимается.
А так конечно он требует некоторой доработки, так как в основном он расчитан для коттеджного строительства, посмотрите каталоги на него.
С уважением, ученик".

от lyszov (подбор обор. обвязки) http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=25747

Профиль
E-Mail
#6
Добавлю еще, что реально получить обратку 40-45 град в дежурном режиме, при подаче 90 град. Главное держать перепад давления на клапане не более 2 бар, как уже указывалось выше.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Правы практически все , но ss23 единственный зацепил истену. ЗАСТАВИТЬ калорифер одновременно выдавать нужную температуру и не завышать обратку нельзя. Сколько вы всякой электронки не повесите и насосов и регуляторов не поставите. Проблема КОРФА в том что беря у Ижевского КУПОЛА калориферы он не хочет честно дать в руки людям программу расчета и трубную формулу теплообменника. Все номограммы , гистограммы и диаграммы вещь крайне лукавая. Четкий ответ на вопрос подача +89С Улица -8С приток +19С Обратка ??С - диаграммы не дают!!! Вариантов по крупному 3 (три) Первый перелет, в смысле калорифер мощнее чем надо. тогда с обраткой все хорошо , но защиты срабатывают или сразу грохается. Решение - зажать фронт. Второй вариант - попали в точку (Ваше счастье , где то 50% так и попадают). Делать почти ничего не нужно кроме проверки , что действительно попали. Вариант 3-й НЕДОЛЕТ, в смысле нехватает поверхности калорифера. Решений уже больше. Зажать расход воздуха, что для канальников легче всего-трансформатор. Заменить калорифер на более мощный (если знаете как и на что менять) . И на конец идти на компромис с электроникой. То есть вводить управление с 2-мя параметрами. пока обратка в норме - регулируем по воздуху. Когда обратка завышается, начинаем уменьшать воздух. Контроллер для таких игрищ стоит в разы дороже самого калорифера. Какой вывод? Первое внимательно посмотреть каталог на КВНы , где еще в 2000 году даны таблицы с обраткой. Второе скачть с сайта GUENTNER.DE програмку (12-15МВ) и своими ручками посчитать задачу COIL - drycooler/airheater для изделия с геометрией "H" то бишь пучок 25,0*21,6 мм с трубкой 3/8 дюйма. Полученные результаты абсолютно переносимы для РЕМАКА и КОРФА, А для Systemair b Ostberg (который Арктика) придется брать в расчетах изделие "В" то бишь 31,8*28,0 мм с трубкой 12,0 мм ближайший аналог изделия 33,0*30,0 с трубкой 12,7 мм. Бесплатный практикум по подобным мат-моделям провожу в офисе в рабочее время, строго на конкретных примерах.
Профиль
E-Mail