Заклиненный компрессор
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Заклиненный компрессор

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Заклиненный компрессор»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 41307Тема: «Заклиненный компрессор» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Кондей Gree GWH18ND K3NNB3A
История такая: сгорел компрессор, сняли внешний блок, перепаяли(поставили Toshiba PA200X2CS). Не проверили. Устанавливал напарник и залил после вакуумирования жидкарем по шилдке, включил. Компрессор мычит(заклинил).
Вопрос: заклинил от попадания в компрессор жидкого фреона? Что можно сделать, кроме замены компрессора?
Профиль
E-Mail
#2
Врядли заклинил от жидкаря. Проверьте подвод электропитания. При клине напряжение не должно сильно падать.
Профиль
E-Mail
#3
Подаю питание напрямую на компрессор(основная обмотка+ вспомогательная через конденсатор)
Может с завода заклиненный?
Профиль
E-Mail
#4
Угу .. или кран на жидкаре закрытый ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Или конденсатор не той мощности , который нужен ..
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
ил как обычно не правильно пусковой конденсатор подключили
Профиль
E-Mail
#7
во- точно "Или конденсатор не той мощности , который нужен .."
Другой конденсатор поставь.
Профиль
E-Mail
#8
Конденсатор шел вместе с компрессором. 45 мкФ
Профиль
E-Mail
#9
Ставил параллельно ему еще 40мкФ с целью сорвать. Мычит и ппц
Профиль
E-Mail
#10
Подключен 100% правильно, проверял омметром
Профиль
E-Mail
#11
100% даже господь бог не дает.

один конец конденсатора на стартовую обмотку, второй конец конденсатора на фазную и на питание, общий - питание другой провод, так?
Профиль
E-Mail
#12
Я электрик со стажем 10+ лет. Сейчас судьбинушка закинула в кондиционерщики. Я в курсе как подключается эл.двигатель и как он мычит, когда вал не вращается. Обмоки целые, значит клинит механика с вероятностью 90%.
Профиль
E-Mail
#13
когда конденсатор другим концом подключен на общую обмотку, он тоже мычит и не работает.
проверить не трудно.
Профиль
E-Mail
#14
попробуй дернуть назад его.Терять нечего.
Отредактировано: k-kont 29-07-2014 13:57
Профиль
E-Mail
#15
дай ему денек отдохнуть от жидкаря и еще попробуй, а потом в утиль.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
vasivasis пишет:
Кондей Gree GWH18ND K3NNB3A
История такая: сгорел компрессор, сняли внешний блок, перепаяли(поставили Toshiba PA200X2CS). Не проверили. Устанавливал напарник и залил после вакуумирования жидкарем по шилдке, включил. Компрессор мычит(заклинил).
Вопрос: заклинил от попадания в компрессор жидкого фреона? Что можно сделать, кроме замены компрессора?
Попробуйте прогреть корпус нагревателем картера до теплого состояния, чтоб фреон испарился из корпуса и запустить. Если не запустится - на свалку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Кондей уже месяц стоит без фреона)
Профиль
E-Mail
#18
И чьо думаем ? Не мучайте зверушку ... отпустите на волю .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#19
Болгарка-->компрессор=медь+чер.мет?:)
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Кондей уже месяц стоит без фреона)

мда-а терпеливые у вас клиенты
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#21
смех смех смех смех смех смех
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#22
1. Попробуйте дернуть без газа!
2. Для "срыва" я использую конденсатор 130 мФ
3. В момент пуска ударить кувалдой в месте противоположном входу с докипатель
4. У некоторых производителей стартовая обмотка "короче" рабочей
Профиль
E-Mail
#23
У клиента стоит рабочий блок, а этот без фреона
Ждет вердикта.
Пробовал 145мкФ. Не помогло.
Есть желание попробовать диоды, но нет диодов)
Надо попробовать кувалду.
Профиль
E-Mail
#24
попробуйте зеленую краску . Говорят помогает на УРА !!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#25
Что про зелёную молчал? Я желтую мазал по вдоль а красную против часовой стрелки. Ну а теперь вот буду знать! Спасибо !
Профиль
E-Mail
#26
Вот фраера!
Только желтой краской! Полосы поперек компрессора!
Живите на яркой стороне!
Тарапарапам!
Рисунок
Профиль
E-Mail
#27
Под каким углом поперёк? Это ведь важно как я понял. А пока уважаемый ответит я погнал за штангенциркулем.
Профиль
E-Mail
#28
здесь штангельциркулем уже не отделаешься, тут нужен штангельтранспортёр :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#29
Кто ж краской в наше время проверяет? Дешевле и быстрее заменить весь наружный блок в сборе.
Профиль
E-Mail
#30
не та нынче трава пошла, просто зеленой краской и спец инструментом не отделаешься :)
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.