Приточный вентилятор с минимальным уровнем шума - посоветуйте.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Приточный вентилятор с минимальным уровнем шума - посоветуйте.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Приточный вентилятор с минимальным уровнем шума - посоветуйте.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12421Тема: «Приточный вентилятор с минимальным уровнем шума - посоветуйте., Вентилятор приточный в квартиру.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день.

Обратились хорошие знакомые с просьбой сделать приток воздуха в квартиру.

1.В Москве. Воздух соответственно содержит почти всю таблицу Менделеева.
Наверное нужен УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР - кроме механического (EU3 - EU5) ?

2.Главное требование чтобы вентилятор был МАКСИМАЛЬНО ТИХИМ.
К стороне нагнетания ТИХИМ. К окружению уровень шума не столь важен - есть возможность поставить на балконе с нормальной звукоизоляцией. Желательна возможность регулировки производительности вентилятора.
Посоветуйте пожалуйста.

3.Всего в квартире 5 человек - итого 300 м. куб. час.?
А вот какое давление должно развиваться - исходя из:
3.1 Механический фильтр EU5.
3.2 Угольный фильтр.
3.3 Вытяжки предполагается не делать - использовать удаление воздуха через ванную и сан узел + рамы деревянные советские , дом панель начала 70-х годов, рамы не менялись, но щели имеются в разумных пределах.
3.4 Воздуховоды предполагаются гибкие - SONODEC.
Пункты 3.1 3.2 3.4 можно элементарно подсчитать , а вот как узнать сопротивление по п.п. 3.3 ?

Сам работаю в монтаже и эксплуатации кондиционеров. И к сожалению человека способного решить вопрос с выбором оборудования и материалов для вентиляции я не знаю.
Александр.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#2
Ну, ребята, вы уже совсем....зарапортовались....
Какой Вам ещё УГОЛЬНЫЙ фильтр?! Не первый год, вобщем-то, работаю, а про такие и не слыхивал.... :sor Не, ну приспичило Вам ваять приточку со стерильным воздухом - никто, ессно, запретить не вправе, тогда ставьте трех-четырехступечатую очистку с НЕРА-фильтрами на конце...Но, бог мой, зачем?? Неужто Н4+Н7 недостаточно?? Вы только представьте ту кошмарную потерю давления на этих фильтрах, а при таком-то копеечном расходе.....Я даже затрудняюсь сказать, какой Вам вентилятор понадобится, чтобы всё корректно работало....
Поверьте на слово, блажь это всё.

Далее.
Цитата
Alex2001 пишет:
5 человек - итого 300 м. куб. час

Батенька, это же не офис, не рабочие места....Однако принять за основу можно, согласен, ежели только в квартире курить не будут. А так - удваивайте приток на каждого курящего. кстати, ради интереса, а вытяжка (суммарно) в состоянии у Вас прокачать те самые триста кубов?
Цитата
Alex2001 пишет:
Желательна возможность регулировки производительности вентилятора

Здесь - на выбор. Трансформаторы, симисторы и частотники. Что кому нравится.....Мне - трансформаторы, к примеру.
Цитата
Alex2001 пишет:
чтобы вентилятор был МАКСИМАЛЬНО ТИХИМ.
К стороне нагнетания ТИХИМ

Это совсем нетрудно. Делаете нормальный акустический расчет, пооктавный, и подбираете необходимые Вам шумоглушители. По опыту скажу, что два канальных шумоглушителя по метру длиной дают очень пристойный результат.

Простие, Алекс, но при всем моем уважении к Вам, я не совсем понимаю, как Вы взялись проектировать эту систему, ежели слабо представляете себе и номенклатуру оборудования и в целом принципы проектирования?

с уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
jetcool пишет:
Здесь - на выбор. Трансформаторы, симисторы и частотники. Что кому нравится.....Мне - трансформаторы, к примеру.
лучше трансформаторы. тише. симисторы - не надо.
если весь приток будет разведен сонодеком, если трасса будет с пяток метров, ничего не услышат, тихо будет.
угольный фильтр - блажь.
вент - любой если стоять будет на улице, лишь бы трассу прокачал.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
jetcool и LordN спасибо за разъяснения по данному вопросу.

Цитата
Какой Вам ещё УГОЛЬНЫЙ фильтр?! Не первый год, вобщем-то, работаю, а про такие и не слыхивал.... Не, ну приспичило Вам ваять приточку со стерильным воздухом - никто, ессно, запретить не вправе, тогда ставьте трех-четырехступечатую очистку с НЕРА-фильтрами на конце...Но, бог мой, зачем??


jetcool
Вы ведь живёте в Москве неужели ни разу не видели фильтров (пусть даже EU3) после месяца работы? На фильтре даже не пыль а что-то вроде мазута.
А самое главное люди живут около Варшавского шоссе(Аннино) там постоянные пробки. Тут не Европа, о катализаторах на выхлопе автомобиля можно не задумываться.
На сколько я понимаю стандартные HEPA ФИЛЬТРЫ отлавливают только механические примеси а не "химию"?
Если не угольным фильтром то чем посоветуете чистить воздух именно от "химии" ?

Цитата
Простие, Алекс, но при всем моем уважении к Вам, я не совсем понимаю, как Вы взялись проектировать эту систему, ежели слабо представляете себе и номенклатуру оборудования и в целом принципы проектирования?


Ну немного представляю. Немного собирал вентиляцию. В основном на НА ЭТОМ ОБОРУДОВАНИИ.

LordN
Цитата
лучше трансформаторы. тише. симисторы - не надо.

При работе симисторного регулятора нарушается синусоида напряжения подаваемого на двигатель вентилятора. Это плохо для двигателя?

jetcool, LordN

Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ чем по выше указанной ссылке?
В квартире из 5 человек живут 2 пожилых которых не хотелось бы тревожить. Да и по ночам боюсь даже небольшой шум будет их беспокоить.


С уважением, Alex2001 (Александр).
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Alex2001 пишет:
Это плохо для двигателя?
двигателю пофиг, тут другое - из-за "нарушенной" синусоиды двигун будет гудеть. частота 100Гц. максимальный шум при 30...70%. вам же надо чтоб было тихо. ПЧ - тоже тихо, но дороже и надо смотреть на частоту ШИМа, если ниже 10..12кГц - будет чуток посвистывать и сам ПЧ и вент. если 20кГц и выше - абсолютная тишина гарантирована, как и с трансом.

Цитата
Alex2001 пишет:
Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ чем по выше указанной ссылке?

выбирая вент смотрите на обороты движка, нормально = 1500об/мин и ниже (четырех-, и более, -полюсный двигун), выше(двухполюсный) - будет шумновато. на цифры по шуму можете шибко не заглядываться, всё одно обманут.
и ваще - возьмите слегка переразмеренный вент и юзайте его на малой скорости, будет тихо. обещаю. скорость в канале тож не д.б. высокой, если место есть - 4..6м/с = само то. компоновка = решетка, клапан, фильтр, вент, нагреватель, шумоглушащие воздуховоды.

про фильтр ниче внятного сказать не могу, у нас городок чистый, третьего-пятого класса хватает за глаза и выше. главное чтоб воробьи и мухи с комарами не пролазили и ладно :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
LordN пишет:
на цифры по шуму можете шибко не заглядываться, всё одно обманут

:D :D это точно....Кстати, Kanalflakt - очень неплохая фирма, согласен. Будете придерживаться рекомендаций LordN - получите хороший результат. Единственное, что я бы скорость выше 4 м/с не задирал.
А по фильтрам....что Вам сказать....Одна только компания их шлепает, ВестЭко, и отсутствие их (фильтров угольных) в ассортименте более известных производителей наводит на странные мысли....К примеру, загазованность многих европейских городов тоже немаленькая, однако там их почему-то не ставят...Дурные какие-то. :) А мнение мое таково, что их эффектиность высока на очень ограниченный срок эксплуатации, а не на полгода, как обещают производители. Плюс к этому цена минимум в 120 у.е....как мне кажется, весьма существенно для старичков.
Цитата
LordN пишет:
у нас городок чистый

Лев, аж завидки берут....У нас попечальнее.

Я бы НЕРА ставил. Все-таки подавляющее большинство гадостей в воздухе именно механических....я так думаю naughty ...Не, применительно к себе - ессно, только две степени, Н4, Н7. И все. А в Ваших условиях (сорри, по Вашему желанию)....
Цитата
Alex2001 пишет:
Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ

Сомнительно. Если разница и есть, то явно невелика.

И вот ещё. Посмотрите: http://www.fantom-climat.ru/airflow/airflow.pdf (Виноват, ссылки делать как-то не научился.... :sor ) Может, понравится.

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
3.Всего в квартире 5 человек - итого 300 м. куб. час.?

если в квартире одна комната и все в ней сидят, то да
а так по кол-ву людей в тех комнатах, которые вентилируете
Профиль
E-Mail
#8
jetcool и LordN спасибо за конструктивные советы по данному вопросу.


LordN
Цитата
возьмите слегка переразмеренный вент и юзайте его на малой скорости, будет тихо. обещаю. скорость в канале тож не д.б. высокой, если место есть - 4..6м/с = само то. компоновка = решетка, клапан, фильтр, вент, нагреватель, шумоглушащие воздуховоды.


Правильно ли я Вас понял, что чем ниже скорость в воздуховоде тем эффективнее работает функция шумоглушения в SONODECe? Разумеется снижается и шум от "трения" воздушного потока о стенки воздуховода.


jetcool
Цитата
Посмотрите: http://www.fantom-climat.ru/airflow/airflow.pdf (Виноват, ссылки делать как-то не научился.... ) Может, понравится.


Собрать из отдельных комплектующих того же Kanalflakt будет удобнее в плане получения нужных мне параметров приточной установки. Если и будут ошибки то это будут МОИ ошибки.
Не люблю тратить время на догадки почему производитель оборудования применил в данном изделии именно такое схемо-техническое решение. Я бы сделал иначе. Т.е. не люблю ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ чужую технику. Хотя отдаю себе отчёт что данный путь не всегда конструктивен.
Sorry, за отступление от темы.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Alex2001 пишет:
будет удобнее в плане получения нужных мне параметров приточной установки

Именно.

По поводу скорости в воздуховоде. Функция шумоглушения такова, что на разных скоростях более эффективнее глушатся различные частоты звука. А скорость....здесь Вы правы, идет речь об исключении дополнительного шумообразования по аэродинамике.

С уважением, jetcool

p.s. Удачи!
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Alex2001 пишет:
Собрать из отдельных комплектующих того же Kanalflakt будет удобнее

сфера - хорошая игрушка. единственное, что мне в ней не нравится - цена. а так, для помещения типа офис-гостинная самое то. для спальни могабыть шумновасто, я не разглядывал и забыл поинтересоваться чем они скорость управляют. венты в них - обнакновенные мотор-колёса типа как в ск100-120, махонькие. мощности нагрева маловато, кацца 1,2кВт всего, хотя для москвы може и хватит.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Значит вот что по шуму.
Вентилятор от ЕВМ супер мелкий и очень тихий стоит в нашей "НАФАНЯ" и ихнем (питерском) "ЭЛЬФ" е. Реально тихий как в сплитах - глушитель уже не нужен.

По фильтрам Да есть угольные фильры вопрос , кто будет его покупать ведь он недешевый. Вариант посмотрите - АВТОМОБИЛЬНЫЙ для салона .

По запахам, главное не таблица менделеева, а газовый состав он как раз и пахнет и на голову давит. Есть чудо - разложитель католитический с УФ или Озоновой активацией, хорошо работает ищите, на выставке в Москве был точно.

По делу . Шансов победить на 100% у Вас мало - дешевле сделать по фасаду свой личный воздухозабор на высоту , где воздух уже чище.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.