Просмотров: 12421Тема: «Приточный вентилятор с минимальным уровнем шума - посоветуйте., Вентилятор приточный в квартиру.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Обратились хорошие знакомые с просьбой сделать приток воздуха в квартиру.
1.В Москве. Воздух соответственно содержит почти всю таблицу Менделеева.
Наверное нужен УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР - кроме механического (EU3 - EU5) ?
2.Главное требование чтобы вентилятор был МАКСИМАЛЬНО ТИХИМ.
К стороне нагнетания ТИХИМ. К окружению уровень шума не столь важен - есть возможность поставить на балконе с нормальной звукоизоляцией. Желательна возможность регулировки производительности вентилятора.
Посоветуйте пожалуйста.
3.Всего в квартире 5 человек - итого 300 м. куб. час.?
А вот какое давление должно развиваться - исходя из:
3.1 Механический фильтр EU5.
3.2 Угольный фильтр.
3.3 Вытяжки предполагается не делать - использовать удаление воздуха через ванную и сан узел + рамы деревянные советские , дом панель начала 70-х годов, рамы не менялись, но щели имеются в разумных пределах.
3.4 Воздуховоды предполагаются гибкие - SONODEC.
Пункты 3.1 3.2 3.4 можно элементарно подсчитать , а вот как узнать сопротивление по п.п. 3.3 ?
Сам работаю в монтаже и эксплуатации кондиционеров. И к сожалению человека способного решить вопрос с выбором оборудования и материалов для вентиляции я не знаю.
Александр.
Ну, ребята, вы уже совсем....зарапортовались....
Какой Вам ещё УГОЛЬНЫЙ фильтр?! Не первый год, вобщем-то, работаю, а про такие и не слыхивал.... :sor Не, ну приспичило Вам ваять приточку со стерильным воздухом - никто, ессно, запретить не вправе, тогда ставьте трех-четырехступечатую очистку с НЕРА-фильтрами на конце...Но, бог мой, зачем?? Неужто Н4+Н7 недостаточно?? Вы только представьте ту кошмарную потерю давления на этих фильтрах, а при таком-то копеечном расходе.....Я даже затрудняюсь сказать, какой Вам вентилятор понадобится, чтобы всё корректно работало....
Поверьте на слово, блажь это всё.
Далее.
Цитата
Alex2001 пишет:
5 человек - итого 300 м. куб. час
Батенька, это же не офис, не рабочие места....Однако принять за основу можно, согласен, ежели только в квартире курить не будут. А так - удваивайте приток на каждого курящего. кстати, ради интереса, а вытяжка (суммарно) в состоянии у Вас прокачать те самые триста кубов?
Цитата
Alex2001 пишет:
Желательна возможность регулировки производительности вентилятора
Здесь - на выбор. Трансформаторы, симисторы и частотники. Что кому нравится.....Мне - трансформаторы, к примеру.
Цитата
Alex2001 пишет:
чтобы вентилятор был МАКСИМАЛЬНО ТИХИМ.
К стороне нагнетания ТИХИМ
Это совсем нетрудно. Делаете нормальный акустический расчет, пооктавный, и подбираете необходимые Вам шумоглушители. По опыту скажу, что два канальных шумоглушителя по метру длиной дают очень пристойный результат.
Простие, Алекс, но при всем моем уважении к Вам, я не совсем понимаю, как Вы взялись проектировать эту систему, ежели слабо представляете себе и номенклатуру оборудования и в целом принципы проектирования?
jetcool пишет:
Здесь - на выбор. Трансформаторы, симисторы и частотники. Что кому нравится.....Мне - трансформаторы, к примеру.
лучше трансформаторы. тише. симисторы - не надо.
если весь приток будет разведен сонодеком, если трасса будет с пяток метров, ничего не услышат, тихо будет.
угольный фильтр - блажь.
вент - любой если стоять будет на улице, лишь бы трассу прокачал.
jetcool и LordN спасибо за разъяснения по данному вопросу.
Цитата
Какой Вам ещё УГОЛЬНЫЙ фильтр?! Не первый год, вобщем-то, работаю, а про такие и не слыхивал.... Не, ну приспичило Вам ваять приточку со стерильным воздухом - никто, ессно, запретить не вправе, тогда ставьте трех-четырехступечатую очистку с НЕРА-фильтрами на конце...Но, бог мой, зачем??
jetcool
Вы ведь живёте в Москве неужели ни разу не видели фильтров (пусть даже EU3) после месяца работы? На фильтре даже не пыль а что-то вроде мазута.
А самое главное люди живут около Варшавского шоссе(Аннино) там постоянные пробки. Тут не Европа, о катализаторах на выхлопе автомобиля можно не задумываться.
На сколько я понимаю стандартные HEPA ФИЛЬТРЫ отлавливают только механические примеси а не "химию"?
Если не угольным фильтром то чем посоветуете чистить воздух именно от "химии" ?
Цитата
Простие, Алекс, но при всем моем уважении к Вам, я не совсем понимаю, как Вы взялись проектировать эту систему, ежели слабо представляете себе и номенклатуру оборудования и в целом принципы проектирования?
Ну немного представляю. Немного собирал вентиляцию. В основном на НА ЭТОМ ОБОРУДОВАНИИ.
LordN
Цитата
лучше трансформаторы. тише. симисторы - не надо.
При работе симисторного регулятора нарушается синусоида напряжения подаваемого на двигатель вентилятора. Это плохо для двигателя?
jetcool, LordN
Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ чем по выше указанной ссылке?
В квартире из 5 человек живут 2 пожилых которых не хотелось бы тревожить. Да и по ночам боюсь даже небольшой шум будет их беспокоить.
двигателю пофиг, тут другое - из-за "нарушенной" синусоиды двигун будет гудеть. частота 100Гц. максимальный шум при 30...70%. вам же надо чтоб было тихо. ПЧ - тоже тихо, но дороже и надо смотреть на частоту ШИМа, если ниже 10..12кГц - будет чуток посвистывать и сам ПЧ и вент. если 20кГц и выше - абсолютная тишина гарантирована, как и с трансом.
Цитата
Alex2001 пишет:
Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ чем по выше указанной ссылке?
выбирая вент смотрите на обороты движка, нормально = 1500об/мин и ниже (четырех-, и более, -полюсный двигун), выше(двухполюсный) - будет шумновато. на цифры по шуму можете шибко не заглядываться, всё одно обманут.
и ваще - возьмите слегка переразмеренный вент и юзайте его на малой скорости, будет тихо. обещаю. скорость в канале тож не д.б. высокой, если место есть - 4..6м/с = само то. компоновка = решетка, клапан, фильтр, вент, нагреватель, шумоглушащие воздуховоды.
про фильтр ниче внятного сказать не могу, у нас городок чистый, третьего-пятого класса хватает за глаза и выше. главное чтоб воробьи и мухи с комарами не пролазили и ладно :D
LordN пишет:
на цифры по шуму можете шибко не заглядываться, всё одно обманут
:D :D это точно....Кстати, Kanalflakt - очень неплохая фирма, согласен. Будете придерживаться рекомендаций LordN - получите хороший результат. Единственное, что я бы скорость выше 4 м/с не задирал.
А по фильтрам....что Вам сказать....Одна только компания их шлепает, ВестЭко, и отсутствие их (фильтров угольных) в ассортименте более известных производителей наводит на странные мысли....К примеру, загазованность многих европейских городов тоже немаленькая, однако там их почему-то не ставят...Дурные какие-то. :) А мнение мое таково, что их эффектиность высока на очень ограниченный срок эксплуатации, а не на полгода, как обещают производители. Плюс к этому цена минимум в 120 у.е....как мне кажется, весьма существенно для старичков.
Цитата
LordN пишет:
у нас городок чистый
Лев, аж завидки берут....У нас попечальнее.
Я бы НЕРА ставил. Все-таки подавляющее большинство гадостей в воздухе именно механических....я так думаю ...Не, применительно к себе - ессно, только две степени, Н4, Н7. И все. А в Ваших условиях (сорри, по Вашему желанию)....
Цитата
Alex2001 пишет:
Имеется ли на Российском рынке вентиляторы ТИШЕ
Сомнительно. Если разница и есть, то явно невелика.
jetcool и LordN спасибо за конструктивные советы по данному вопросу.
LordN
Цитата
возьмите слегка переразмеренный вент и юзайте его на малой скорости, будет тихо. обещаю. скорость в канале тож не д.б. высокой, если место есть - 4..6м/с = само то. компоновка = решетка, клапан, фильтр, вент, нагреватель, шумоглушащие воздуховоды.
Правильно ли я Вас понял, что чем ниже скорость в воздуховоде тем эффективнее работает функция шумоглушения в SONODECe? Разумеется снижается и шум от "трения" воздушного потока о стенки воздуховода.
Собрать из отдельных комплектующих того же Kanalflakt будет удобнее в плане получения нужных мне параметров приточной установки. Если и будут ошибки то это будут МОИ ошибки.
Не люблю тратить время на догадки почему производитель оборудования применил в данном изделии именно такое схемо-техническое решение. Я бы сделал иначе. Т.е. не люблю ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ чужую технику. Хотя отдаю себе отчёт что данный путь не всегда конструктивен.
Sorry, за отступление от темы.
Alex2001 пишет:
будет удобнее в плане получения нужных мне параметров приточной установки
Именно.
По поводу скорости в воздуховоде. Функция шумоглушения такова, что на разных скоростях более эффективнее глушатся различные частоты звука. А скорость....здесь Вы правы, идет речь об исключении дополнительного шумообразования по аэродинамике.
Alex2001 пишет:
Собрать из отдельных комплектующих того же Kanalflakt будет удобнее
сфера - хорошая игрушка. единственное, что мне в ней не нравится - цена. а так, для помещения типа офис-гостинная самое то. для спальни могабыть шумновасто, я не разглядывал и забыл поинтересоваться чем они скорость управляют. венты в них - обнакновенные мотор-колёса типа как в ск100-120, махонькие. мощности нагрева маловато, кацца 1,2кВт всего, хотя для москвы може и хватит.
Значит вот что по шуму.
Вентилятор от ЕВМ супер мелкий и очень тихий стоит в нашей "НАФАНЯ" и ихнем (питерском) "ЭЛЬФ" е. Реально тихий как в сплитах - глушитель уже не нужен.
По фильтрам Да есть угольные фильры вопрос , кто будет его покупать ведь он недешевый. Вариант посмотрите - АВТОМОБИЛЬНЫЙ для салона .
По запахам, главное не таблица менделеева, а газовый состав он как раз и пахнет и на голову давит. Есть чудо - разложитель католитический с УФ или Озоновой активацией, хорошо работает ищите, на выставке в Москве был точно.
По делу . Шансов победить на 100% у Вас мало - дешевле сделать по фасаду свой личный воздухозабор на высоту , где воздух уже чище.