Помещения, в которых устанавливаются газовые котлы принадлежат к категории Г.
По посообию 5.91 к СНиПу 2.04.05.91* из п.6 можно узнать:Запрещение рециркуляции воздуха из помещений, перечисленных в п. 4.47 СНиП 2.04.05.91* и в п. 4 приложения 18 к СНиП, блокируют возможность размещения в этих помещениях вентиляционных установок приточных систем.
А в п. 4.47 СНиПа говорится:
Рециркуляция воздуха не допускается:
.....
д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом.
СНиП правда не действует, но откровенно говоря он лучше последне вышедшего
Так что я не рекомендовал бы Вам устанавливать приточную систему в помещении котельной для других помещений.
С уважением.