Расположение вент установки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расположение вент установки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расположение вент установки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4318Тема: «Расположение вент установки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать вент. оборудование в топочной (котел газовый) для вентиляции помещений особняка. По моему нельзя. Если можно подскажите пожалуйста нормативный документ. Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Помещения, в которых устанавливаются газовые котлы принадлежат к категории Г.
По посообию 5.91 к СНиПу 2.04.05.91* из п.6 можно узнать:Запрещение рециркуляции воздуха из помещений, перечисленных в п. 4.47 СНиП 2.04.05.91* и в п. 4 приложения 18 к СНиП, блокируют возможность размещения в этих помещениях вентиляционных установок приточных систем.
А в п. 4.47 СНиПа говорится:
Рециркуляция воздуха не допускается:
.....
д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом.
СНиП правда не действует, но откровенно говоря он лучше последне вышедшего
Так что я не рекомендовал бы Вам устанавливать приточную систему в помещении котельной для других помещений.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый Wiz. Спасибо за ответ. Он мне очень пригодился.
Профиль
E-Mail

   

 