Ув. сообщество!
Взываю с просьбами и мольбами к Вам как к единственной надежде...Расскажите технологию расчёта такой системы, как подойти к этому и как выйти! Трудности при определении теплопотерь ( в частности инфильтрация). Будет ли правильно подбирать газовый воздухонагреватель по площади дома? (1 кВт на 10м2)? и т.д. вопросы и ни одного ответа, неужеле никто не занимается воздушным отоплением?
Недавно отказались от такого объекта (в смысле коттедж с воздушным отоплением и кондиционировавнием) расположенного на Южном берегу Крыма. Я уверен. что такой коттедж не будет комфортным. А спроектировать и построить сарай позволить себе не можем.
Михаил
Михаил, да это не единичный прецендент, а целый посёлок таких коттеджиков, в которых используется вот такая вота система отопления и кондиционирования. Я по-русски говоря врубиться в методику их расчёта не могу, что откуда берётся и насколько это профессионально сделано, вот.
Расчет теплопотерь такой же как и для водяного отопления, все коэфициенты из "Строительной теплотехники", инфильтрация из СНиП 2.04.05-91* или опыта. Только теплоноситель не вода, а воздух.
Система вполне рабочая, я знаю один коттедж в Подмосковье эксплуатируется 5-сезон, хозяин доволен нет проблем с водой, дом зимой быстро прогревается, правда жаловался недавно, солярки печка много кушает. Для 3-х этажного домика 700м2 по расчету хватило 30 кВт, но стеночки пришлось утеплить.
Согласен с Kord особого комфорта без дорогостоящих рещений по автоматике реализующей переменные расходы по обслуживаемым помещениям не получится. К тому же трассировка воздуховодной сети с учетом рециркуляции по общепринятым у нас строительным рещения малоприятное занятие.
Ув. itpro!
Посмею задать ещё вопрос, ну поясните для тупых, как говориться,
теплотехнический расчёт, а конкретно инфильтрацию, плиз формулу расхода G воздуха через стены и окна
For Maxon. Из обязательного приложения №10 к СНиП 2.04.05-91*
3. Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле
Gi = 0,216 S A1 Dpi0,67 /Ru + S A2 GH (Dpi/Dp1)0,67 +
+ 3456 S A3 Dpi0,5+0,5 S l Dpi/Dp1
где A1, A2 — площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 — площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;
Dpi, Dp1 — расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже при Dp1 = 10 Па;
Ru — сопротивление воздухопроницанию, м2ЧчЧПа/кг, принимаемое по СНиП II-3-79**;
GH — нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций, кг/(м2Чч), принимаемая по СНиП II-3-79**;
l — длина стыков стеновых панелей, м.
Выложите адрес электронной почты перешлю весь СНиП 2.04.05-91* со всеми формулами.
To itpro
Если Вас не затруднит, сбросьте и мне mailto:systema@mail.ru.
To kord
Неужели заказчик так и остался при своем мнении?! Если Вам не удалось его "побороть" может мне попробовать? Если удастся, оборудование для него будем брать у Вас :).
С уважением,
To DimaD
Не удалось. Там сейчас другой подрядчик топчется.
Для меня - самое неприятное то, что надо под коммуникации отдать около 20% строительного объема (коттедж в 2,5 этажа). И за рамками системы остаются сауна, тренажерный зал, зимний сад. Там надо делать локальные системы. Мы предлагали на этом объекте VRV вкупе с HRV. На мой взгляд капитальные затраты сопоставимы с ЦК (учитывая увеличение строительного объема), а комфортность на порядок выше.
Думаю, что воздушное отопление - удел дискотек, торговых центров, спортзалов... Но никак не коттеджей.
Михаил
To kord
Я с Вами согласен. Если появятся какие-нибудь новости, в смысле того, что новым подрядчиком не довольны или готовы выслушать мнение кого-нибудь еще - дайте знать, может все у нас еще и получится!
С уважением,
Мне кажется, что не надо выдумывать велосипед. Вся одноэтажная Америка построена с "коттеджиками" с воздушным отоплением. Смотрите например Carrier web site, там про residential все написано с примерами и даже с расчетами. Такие простые системы не проектируют, а просто строят из готовых элементов. Особенностью является комбинация небольшой водяной системы для подвала (basement) и системы воздушного отопления/кондиционирования для первого и второго этажа. Такая национальная у них традиция :-))Американцы в обиходе называют такую систему climat control.
Кто-нибудь подскажите пожалуйста, есть ли в Москве какой-нибудь торговый центр с воздушным отоплением на базе газовых теплогенераторов, желательно крупный.