Обмерзание трубки при снятом кожухе внутреннего блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Обмерзание трубки при снятом кожухе внутреннего блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обмерзание трубки при снятом кожухе внутреннего блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4215Тема: «Обмерзание трубки при снятом кожухе внутреннего блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Временно сняли кожух внутреннего блока, чтоб кое-что протестировать. При включении кондиционера на охлаждение сильно обмерзает одна трубка.
Мне интересно, связано ли это с изменением потока воздуха (снятый кожух) или дефект.
Рисунок
Photo-0050.jpg (52,38 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: ross__ 06-08-2013 12:57
Профиль
E-Mail
#2
Вентилятор снят? Если да, то обмерзание - естественный процесс: теплосьёма нет. По хорошему он или не должер запускать компрессор вообще или должен вырубаться по ошибке в диапазоне от контроля вращения вентилятора внутреннего блока (по току на плате), или температуре датчика на теплообменнике.

Если вентилятор на месте и крутится, то при снятом кожухе распределение воздухха по теплообменнику совсем другое - не соответствующее расчитанномму производителем кондиционера: смещается точка кипения фреона и что-то глде-то может обмерзать - тут уже от многих факторов завист: загрязнённости теплообменника, длинны трасс до марки фреона, типа кондиционера, качества питания.
Профиль
E-Mail
#3
пуст скорей всего. ну и скорость, и чистота беличего колеса.
если в хлам то и сосать не смогет.
может и залом быть на входе.