Ошибка перегрузки компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка перегрузки компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка перегрузки компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16887Тема: «Ошибка перегрузки компрессора, Mitsubishi FDC508HES3B» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
День добрый!
Проблема: Компрессор на секунду запускается, после чего выключается по реле с ошибкой (двойное моргание красного леда), что по мануалу - перегрузка компрессора.

Проверено: давление фреона -норма, напряжение питания по фазам и их правильная очередность для компрессора - норма, обрывов нет, пускатель тоже в норме, на внутреннем блоке (FDTN508H) ошибок нет., если компрессор полностью отсоединить, то, как и положено, ошибка в 3 моргания, сопротивление по обмоткам компрессора одинаковое, порядка 3.4Om, на землю не пробивает, установки SW3 правильные.

Вопрос: что еще можно проверить или остается только снимать плату управления на дефектовку?

Буду признателен если поможете дельными советами.
Отредактировано: alekseyko 19-06-2013 12:53
Профиль
E-Mail
#2
Как вариант клин, а давление в какой норме ( статика соответствует наружней температуре, на старте растет) ? Токи на старте?
Отредактировано: gabba52 19-06-2013 13:26
Профиль
E-Mail
#3
Если бы клин, он бы совсем не пускался. (а так даже в обратку включал- работает грубее, и что интересно, ошибка перегрузки не появляется, отрубается пускатель секунд через 5).
По жидкарю показывает 7атм. на статике, по другим точкам не мерил...
Стартовые токи тоже не мерил(за секунду работы, мне кажется клещи не успеют показать корректный результат, хотя могу ошибаться, проверю)
Отредактировано: alekseyko 19-06-2013 13:58
Профиль
E-Mail
#4
Низкое эл. питание или тонкий силовой провод.
Точное наименование платы управления - ?
Отредактировано: Тетраэдр 19-06-2013 19:51
Профиль
E-Mail
#5
Желательно подсоединить любой 3-х фазный компрессор (впаивать не надо) и пустить. Если повторится - плату под замену!
Профиль
E-Mail
#6
Сечение проводов 1.5мм одножильные медные. 380в по фазам одинаковое. Плата PCA505A046 c полной распайкой.
Подменить компрессор к сожалению нечем.
Как буду на объекте попробую клещами измерить пусковой ток, сопротивление токовых катушек на плате.
Вопрос Кто ремонтировал платы управления: какова вероятность что проблема в процессоре? (по статистике поломок)
Профиль
E-Mail
#7
Чтобы прозвонить токовые катушки их надо выпаять. Я сидел полдня с самописцем - ни хрена не выловил. За место компрессора можно взять люьой 3-фазный движок или тэн. Но я думаю плата! Такое было уже. Как вариант можно вапще клеммы скинуть. Уж перегрузки не должно показать?
Профиль
E-Mail
#8
alekseyko,
Цитата
Сечение проводов 1.5мм одножильные медные.


Стартовый ток у данного компрессора 74А.

Чем больше таких монтажников тем толще слой масла на бутерброде у сервисников. :D
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#9
Alekseyko
Починю плату PCA505A046.
Диагностика 500 р.
Профиль
E-Mail
#10
Толя что же ты так демпингуешь)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
Толик , ты прямо того , фью-фью ... Что рынок рушишь ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Походу накрылась механика в компрессоре. (если не прав, поправьте плз)
Предпосылки: Клещи показывают токи соответственно которым происходит защитное отключение 15А. (Вместо 15А установил 23А, проработало чуть больше, сначала секунды 3 нормальный звук (12А), потом нехороший (20А), потом срабатывает защита)). Питание по проводам 2.5мм ничего не дало, так же отрубало по защите. Плату на всяк случай проверил, ничего криминального не нашел, как проверять процессор не знаю, но дело явно не в нем.
Со слов клиента: когда раньше он вставал с ошибкой, они просто сбрасывали ее рубильником, только когда окончательно встал стали беспокоятся))
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.