Сплит Daikin перестает охлаждать помещение.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Сплит Daikin перестает охлаждать помещение.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сплит Daikin перестает охлаждать помещение.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9054Тема: «Сплит Daikin перестает охлаждать помещение.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть относительно небольшое помещение полностью заставленное стойками с оборудованием, есть сплит подвешенный над потолком FHQ100BVV1B/RR100B8W1B 11года выпуска. В помещении градусов 24-26 , если сплит выключить с автомата и включить на охлаждение то он начинает нормально работать, потребление тока не выше обычного воздух из кондиционера 4-5 градусов С , однако минут через 20 начинает странно работать компрессор - включается-выключается очень часто. Если снова рубануть автомат то он снова какое то время работает нормально. Ошибок никаких кондиционер принципиально не выдает.
На что нужно смотреть в первую очередь?
Профиль
E-Mail
#2
На количество бабла в кармане, и покроет ли оно дальнейшее дрочево с автоматом.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
На Солнце тоже "вспышки" бывают, выключить?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
воздух из кондиционера 4-5 градусов С , однако минут через 20 начинает странно работать компрессор - включается-выключается очень часто.


"Очень часто" - это как?
Через 3 - 5 секунд или 3 -5 минут?
Профиль
E-Mail
#5
Если речь идёт о минутах то симптомы похожи на срабатывание штатной функции FREEZE-UP CONTROL -защиты от обледенения теплообменника внутреннего блока :D ( через 20 мин работы )...
Рисунок
Freeze-Up.jpg (151,04 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: krio 12-04-2013 16:14
Профиль
E-Mail
#6
******
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Один грамотный ответ лишил сервисников работы :D :D :D :D :D :D
Профиль
E-Mail
#8
Проблема в самой сути установки сплит системы в серверной, необходимо чтобы уставка была не ниже 20 градусов порой 22-23 либо увлажнение воздуха предусмотреть. Скорость вентилятора на максимум
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо за ответы. Эвакуировали фреон и заправили по новой кондиционер по весам до написанного в табличке а давление всасывания как было -2С по 410 фреону так и осталось, после вскрытия изоляции на трубе обнаружил 2 залома газовой трубы любезно оставленных монтажниками плюс неизвестное количество оных на пути к внутреннему блоку...