Есть относительно небольшое помещение полностью заставленное стойками с оборудованием, есть сплит подвешенный над потолком FHQ100BVV1B/RR100B8W1B 11года выпуска. В помещении градусов 24-26 , если сплит выключить с автомата и включить на охлаждение то он начинает нормально работать, потребление тока не выше обычного воздух из кондиционера 4-5 градусов С , однако минут через 20 начинает странно работать компрессор - включается-выключается очень часто. Если снова рубануть автомат то он снова какое то время работает нормально. Ошибок никаких кондиционер принципиально не выдает.
На что нужно смотреть в первую очередь?
Если речь идёт о минутах то симптомы похожи на срабатывание штатной функции FREEZE-UP CONTROL -защиты от обледенения теплообменника внутреннего блока :D ( через 20 мин работы )...
Проблема в самой сути установки сплит системы в серверной, необходимо чтобы уставка была не ниже 20 градусов порой 22-23 либо увлажнение воздуха предусмотреть. Скорость вентилятора на максимум
Спасибо за ответы. Эвакуировали фреон и заправили по новой кондиционер по весам до написанного в табличке а давление всасывания как было -2С по 410 фреону так и осталось, после вскрытия изоляции на трубе обнаружил 2 залома газовой трубы любезно оставленных монтажниками плюс неизвестное количество оных на пути к внутреннему блоку...