Lessar LS/LU-H09KBA2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Lessar LS/LU-H09KBA2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Lessar LS/LU-H09KBA2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5758Тема: «Lessar LS/LU-H09KBA2, После 5 мин. работы отключается наружный блок.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день. Lessar LS/LU-H09KBA2
После 5 мин. работы отключается наружний блок - срабатывает реле на внутр. и выключает и компрессор и ветилятор. Внутрянка продолжает работат. Ошибки не высвечиваются.
Напряжение в норме (224-226В). Рабочие токи чуть ниже нормы (2,9-2,95А , на шильдике 3,5)
Замерил сопротивление датчиков. Воздух 8,5 кОм при + 26С - примерно то что надо - норма при этой т-ре 9,5 кОм.
Вот трубный датчик 7,6 кОм - что соответствует +31С... должно быть примерно 10-12 кОм ( +20+25С)
С фреоновым контуром там вроде всё в норме - Перепад по воздуху на внутрянке 10К,
После перезапуска всё запускается снова и работает опять 5 мин.
В чём причина? Бывало помогала замена датчика - попробуем.
Буду благодарен совету.
Профиль
E-Mail
#2
Славик ... попробуй плату внутреннего блока покопать .Если это не инвертор . Я как понял это 2.5 кВт ? Посмотри релюшка греется ? Я правда платы не паял - не умею пока .А вот замена . скорее всего спасёт .У меня на Хаере было так . Я не думаю , что они сильно отличаются по алгоритму работы .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
ПЫ .СЫ .... Я имею ввиду плату поменять . Может с процом проблема .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Там токовое реле контролирует ток компрессора. Если он больше или ниже нормы - отрубает наружку. Ищи здесь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо ребята - поддержали.
Плату надо найти рабочую - сейчас идёт новая серия Lessar - подойдёт ли плата ммм.... посмотрим. Опачки - позвонил знакомому - у него как раз 09 плата есть от NIKAI - вот ещё один бренд с завода Midea.
Детектор тока я видел в схеме - тоже подумал на него - проверим.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.