Daikin RMXS140E7V3B ненормальная работа...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin RMXS140E7V3B ненормальная работа...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin RMXS140E7V3B ненормальная работа...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9315Тема: «Daikin RMXS140E7V3B ненормальная работа...» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте. Помогите разобраться с ненормальной работой Daikin RMXS140E7V3B...
При работе идут импульсы давлений на высокой стороне, давление растёт до 35 bar потом падает до 32 bar вместе с импульсами происходит срабатывание электромагнитного клапана SVP (горячий газ) - открывается, закрывается через некоторые интервалы времени, кипение держит около 11 bar с небольшими отклонениями. На пульте загорается ошибка F6(избыточная заправка хладагента). Система активно отработала в прошлое жаркое лето, а в это начались вот такие сюрпризы. В общем системе около трёх лет. Все датчики в норме. Есть желание заново перезаправить, но может кто ещё чего подскажет??? Спасибо!!!
Профиль
E-Mail
#2
Кто-то перелил фреона, сливать надоть.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#3
Это-то попробую... Мне просто интересен алгоритм срабатывания этого клапана, руководствуясь какими параметрами, система прибегает к открыванию этого клапана?
Профиль
E-Mail
#4
To Alexandr_V-S
Для начала советую прочитать сервис мануал.
Там описывается работа исполнительных устройств, есть и работа перепускного клапана горячего газа SVP.
Читайте, анализируйте.
По поводу F6, мануал рекомендует проверить:
�� Избыточная заправка хладагента
�� Смещение термистора теплообменника
�� Неисправность термистора теплообменника
Отредактировано: Leningrad 10-08-2011 09:20
Профиль
E-Mail
#5
To Leningrad: в сервис-мануале написано, что этот клапан срабатывает при разморозке, при работе на тепло. Другого не нашёл, буду признателен, если ткнёте пальцем. А так, не получается доанализировать... Про датчики писал, проверил все, сопротивление в норме и установка то же.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Alexandr_V-S пишет:
При работе идут импульсы давлений на высокой стороне, давление растёт до 35 bar потом падает до 32 bar вместе с импульсами происходит срабатывание электромагнитного клапана SVP (горячий газ) - открывается, закрывается через некоторые интервалы времени, кипение держит около 11 bar с небольшими отклонениями. На пульте загорается ошибка F6(избыточная заправка хладагента).


Вопрос. А кто измерял это давление? Вы со штуцера нагнетания внутри блока? Ручки не обожгли?
Или чекером увидели?
Проверьте чистоту конденсатора, он может быть убит вусмерть.
Ни разу не видел такой ошибки. Недавно запускал в тест перекачанную систему. Тест прошел на ура, а ПО было 20 град и это без переохладителя. :D
Вывод: Дайкинг гавно, особенно после того, как у другого блока на ровном месте выбил транзистор и компрессор счас 10 Ом на корпусе.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Давление с нагнетания смотрел(ручки не обжог:))). Конденсатор нормально выглядит, рядом стоят блоки в более худшем состоянии. А на счёт дайкина соглашусь, что Г***О! Платы периодически летят, блоки новые приходят без фреона с выкрученным нипелем на сервисном порту! И т.д.
Профиль
E-Mail
#8
Тесто 570 + чекер фо Дайкин рулят.
Обычно байпас включается когда тошнит по высокому или по низкому давлению. НО это странно. Первая ступень защиты - снижение частоты компрессора, но опыт по другим брендам показывает, что невсегда софт снижает частоту. Иногда жмет теплообменку до упору. До 42 бар ;)
Вообщем надо на объекте смотреть все параметры в комплексе.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
В общем итог такой: слил, перезаправил всё норм. Кипение на 8 барах держит, конденсация упала до 26 бар. Клапан больше не перепускает. Знатоки, посмотрел переохлаждение на конденсаторе, 15 градусов получается. Чё-то перебор, или это норм на таких системах?
Профиль
E-Mail
#10
Каким образом посмотрел?
Там два ПО. ПО конденсатора и суммарное ПО с контура переохладителя.
15 град с переохладителя - зашибись
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Смотрел внизу конденсатора на его выходе, там ещё датчик стоит. А можно, пожалуйста, по-подробнее про суммарное ПО с контура переохладителя????
Профиль
E-Mail
#12
Т.е. перед EEV? тогда по отношению к 26 барам - это ПО конденсатора.
А если измерять температуру на выходе наружного блока относительно тех же 26 бар - это будет "суммарное ПО" с учетом контура переохладителя.
Но это некорректное измерение. Т.к. на выходе блока давление конденсации ниже, чем в конденсаторе. Правильное измерение ПО - давление конденсации и температура хладагента на выходе наружного блока
Отредактировано: human 15-08-2011 23:37
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.