Ремонт Toshiba RAS-16SKV-E/SAV-E
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ремонт Toshiba RAS-16SKV-E/SAV-E

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ремонт Toshiba RAS-16SKV-E/SAV-E»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7999Тема: «Ремонт Toshiba RAS-16SKV-E/SAV-E, Ошибка 1C, утечка на корпус.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Не охлаждает сплит-система. Ошибка 1С. Нашли достаточно быстро - неисправен PMV. Не звонятся обмотки (а должно быть 43-43Ом).
Также обнаружилось, что где то пробой на корпус наружнего блока. Компрессор работает - на корпус нет утечки. Вентилятор также проверили.
Также было обнаружено, что фаза и ноль были перепутаны. При правильном подключении фазы замерили: между корпусом и нейтралью - 50Внапряжение, между корпусом и фазой 137-150В. Между ноль-фазой 227В.
Просим совета, где может быть пробой, какие места проверить.
Есть ли замена или в наличие PMV C12A-01-R (или А).
Профиль
E-Mail
#2
Надо копать у цепей подключения этого PMV, раз обмотки погорели.
Если нужен мануал - пришлю. Но там нет цепей подключения PMV. Надо смотреть на плате.
А связь (управление) - нормально?
Я в мануале на другую модель посмотрел, что 1С - Ошибка связи между
блоками IPDU (аварийная остановка).
Плата управления IPDU касается теплообменника?
Отредактировано: SSA 13-07-2011 18:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Мануал родной есть, благодаря ему быстро и вычислили.
Управление вроде норм. Работает, запускает компрессор, вентилятор и т.п.

Могло это произойти от неправильного подключения фазного провода - ноль и фаза задом наперёд.?
Причём блок отработал походу минимум 1,5 сезона так.
Профиль
E-Mail
#4
http://webfile.ru/5437302
Сервис мануал на эту модель
Профиль
E-Mail
#5
Из-за неправильного подключения межблочки фаза-ноль могли вылететь оптроны связи. Если управление нормальное, то оптроны целы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Оптопара? посмотрим, потом. Забыл как их проверять, показывали и рассказывали, но забыл.
Где вообще возможен пробой, по напряжениям - можно примерно предпологать - что пробито (кондёр, иль чё ещё)?
Профиль
E-Mail
#7
Вячеслав, не заморачивайся оптронами. Если всязь есть, то они исправны. Еще раз повторяю, ищи около PMV, если у него сгорели обмотки.
Попробуй поснимай по очереди, после каждого съема контролируя напряжения, которые ты написал: перемычки на плате Р20, Р21 (IGBT компрессора), предохранитель F03 (MOS-FET вентилятора), Р18, Р19, Р32, Р33 (выпрямители и конденсаторы питания инверторов), два реактора (катушки). И, в принципе, останется только входной фильтр.
И еще бы я проверил блок питания электроники наружки.
Да, контролировать напряжения в этом случае лучше стрелочным, а не электронным прибором.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.