нельзя?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти нельзя?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «нельзя?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 36996Тема: «нельзя?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые господа.Вопрос на первый взгляд идиотский:если нет R410A,а другие есть,каким -нибудь можно заправить сплит систему,пусть даже с потерей производительности?а может и без потерь?если очень умоляют это сделать?и как вы думаете,как это отразится на работе?и сколько нужно этого самого другого фреона?больше или меньше?прошу снизойти и милостиво ответить мне.....cпасибо....,с уважением....
Профиль
E-Mail
#2
22 пусти по весу, погоняй полчаса, может придется чуток подбавить. Малость потеряешь производительность, но клиент этого не просекет
Цитата
R12-R410a-? пишет:
другие есть
Ассортимент покаж ;) 404 не пихай, задолбаешься, если с первого раза не попадешь, да и 134 не стоит, оч сильно потеряешь производительность. 407 ненавижу, такой личний нэприязнь испытываю, что даже кушат нэ магу.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
DDAVID пишет:
22 пусти по весу, погоняй полчаса, может придется чуток подбавить.
а он с маслом 410ого дружит?и еще вопросик...как по вашему какие могут быть изменения по рабочим давлениям конденсации и кипения?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
freezer41 пишет:
Цитата DDAVID пишет:

22 пусти по весу, погоняй полчаса, может придется чуток подбавить. а он с маслом 410ого дружит?и еще вопросик...как по вашему какие могут быть изменения по рабочим давлениям конденсации и кипения?

Так синтетика даж лучше по идее будет, 22 пусть тож порадуется.
А так я тоже 22 лью где не попадя это касаемо яхт и катеров.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
freezer41 пишет:
.как по вашему какие могут быть изменения по рабочим давлениям конденсации и кипения?
Индекс рабочего давления при переходе с 410 на 22 имеет тенденцию к снижению котировок :D
Профиль
E-Mail
#6
Давид. епт не ожидал.
Компрессор под R410a имет меньшую объемную производительность.
В 1,5 раза. ну ты жжжош такие советы давать.
На солнышке перегреватса будет по нагнетанию
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
пока правильно никто не ответил.....зачет только хуману за знания компрессоров.....
Профиль
E-Mail
#8
но перегреваться будет не поэтому.....
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
DDAVID пишет:
Ассортимент покаж

считай,что есть все,кроме 410.Даже аммиак....
Профиль
E-Mail
#10
,,,,Уважаемые господа.Вопрос на первый взгляд идиотский......
.....пока правильно никто не ответил.....зачет только..........
Походу переатестация на форуме Тривиально, Ватсон.
скоро будет AIRPOL
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
DDAVID пишет:
407 ненавижу, такой личний нэприязнь испытываю, что даже кушат нэ магу.


+1 :D
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
DDAVID пишет:
Индекс рабочего давления при переходе с 410 на 22 имеет тенденцию к снижению котировок
мне почему то кажется что в агрегате на 410ый конденсатор поменьше. при переходе на другой газ может повлиять сей фактор на переохлождение?
Цитата
R12-R410a-? пишет:
но перегреваться будет не поэтому.....
думаю что нагрузка на статоре увеличится.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
freezer41 пишет:
а он с маслом 410ого дружит?



Цитата
Alex2001 пишет:
тип масла не важен?

R12-R410a-? пишет:
на какие трубы(конфигурация системы ,диаметр,объем системы(не люблю слово трасса),перепад высот,скорость в вертикальных трубах,уклон горизонтальных,отсутствие затопленных испарителей,нежелательны способы с нижней подачей),так же важен цикл работы или коэффициент рабочего времени,но на сплитах с небольшим расстоянием между блоками это все вполне удовлетворительно,как же как и в большинстве малых хол установок,а в больших есть маслоотделители-там вообще все ок,но не будут же производители масел и фреонов писать:тут можно,тут нежелательно,тут нельзя!поэтому всем нельзя,а и сбыт не падает....короче:масло возвращается в компрессор и мигрирует по системе большей частью за счет потока газа,плывет с жидкостью ,а растворимость играет незначительную роль,для смазки масло подается куда надо по специально сделанным каналам,и кстати вспомните требования к хол машинам с "правильным" маслом-там тоже что-то на растворимость особо не надеются....


Отсюда
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
freezer41 пишет:
мне почему то кажется что в агрегате на 410ый конденсатор поменьше

так бы и должно быть,но этого пока не произошло....считаем теплообменники прежними....как 22 и 407,трубы тоже пока никто не заузил,только тосот на 7 квт почему то осмелился четверть поставить на подачу....
Профиль
E-Mail
#15
2 R12-R410a-?
Я чё-то не пойму... Тема для флуда или Вам действительно хочется невозможного? У компрессоров для 410 меньшая объемная проризводительность, как писАл human, но больше степень сжатия, стало быть, жестче условия смазки. И если 22 и 407 не "дружат" с маслом для 410, а это именно так, то неизбежно будут проблемы в виде зверьков (каких, думаю, сами догадаетесь).
Отредактировано: SSA 07-07-2011 14:15
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
R22 и R407c прекрасно работают с POE и PVE маслами, проблема не в масле,
Реально будет хуже холодить. Нах такой гемор?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Реальный пример. Сегодня по запарке заправили 410-ым, кондиционер не охлаждал НИКАК! Хотя давление менялось.
Так что можете не экспериментировать!
Профиль
E-Mail
#18
Написано 410 - будь добр его поддай. Зачем Вам лишние проблемы!!!
Профиль
E-Mail
#19
попросим метра произвести разоблачение r22 в студию! где такому еще учат?
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
AXE9 пишет:
попросим метра произвести разоблачение r22 в студию! где такому еще учат?

Панасоник рус даже не додумался до такого вопроса.
Вообщем заправляем так, тем более сказали что все другое имеется, итак, допустим нужно залить 1кг. Берем R32 и заливаем 500грамм потом берем R125 и заливаем еще 500гр. В итоге должно получиться R410
Отредактировано: Мега 08-07-2011 00:13
Профиль
E-Mail
#21
умоляю вас,господа,ну хоть кто-нибудь пораскиньте мозгами,human сдвинул решение,производительность теряем,но на сколько для разных фреонов,да и как машина отреагирует на другую группу крови?а тот кондиционер и его хозяин ждут моего положительного ответа....ну не может быть,что бы никто этого не знал.....а ведь с R410A всем нам минимум 5 лет еще трудиться.....
Отредактировано: R12-R410a-? 08-07-2011 00:43
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Sawa-az пишет:
Написано 410 - будь добр его поддай. Зачем Вам лишние проблемы!!
!

вот именно!!!потому и прошу помощи,вдруг проблемы возникнут,останутся незамеченными под крышкой наружного блока и выйдет конфуз.А я хоть и отморозок технологический,хоть и маргинал холода,бывает такое вытворяю,но тут кожей беду почуял,но никак не ухвачу суть сомнений...хочется теорию подвести под подлый поступок.....
Профиль
E-Mail
#23
Я бы сначала начал прыгать от того, под что разработан компрессор. Не химические формулы,а рабочие давления работы и объем газа который он перекачивает в час.
Я ни разу не видел на компрессорах под 22, 407, 404, 507 надпись 410.

Зачем придумывать велосипед с квадратными колесами не понятно...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#24
жаль что нет возможности поэксперементировать, хотя за ранее понимаю что ерунда выйдет, но попробовать то хоцца :D
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
R12-R410a-? пишет:
Уважаемые господа.Вопрос на первый взгляд идиотский:если нет R410A,а другие есть,каким -нибудь можно заправить сплит систему,пусть даже с потерей производительности?а может и без потерь?если очень умоляют это сделать?и как вы думаете,как это отразится на работе?и сколько нужно этого самого другого фреона?больше или меньше?прошу снизойти и милостиво ответить мне.....cпасибо....,с уважением....


Заправь угробишь технику и гуд бай.
Профиль
E-Mail
#26
Если уж заправлять то из одной группы давлений, 407а (или с?). А 22-ой испаряется хуже, компрессор маслает слабже, вентилятор конденсатора вообще стоять будет, если по давлению ориентируется, а если не будет стоять то с конденсатора фреон будет приходить горяченный. В итоге если есть аккумулятор или докипатель, фреон залягет там, а потом в компрессор и алаверды... Нах такие эксперименты.
Если есть все фреоны, то лучше действительно забодяжить смесь 410-го вручную.
Отредактировано: Onsyi 09-07-2011 00:23
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
human пишет:
R22 и R407c прекрасно работают с POE и PVE маслами, проблема не в масле,

Реально будет хуже холодить. Нах такой гемор?


По недоумке монтажёры заправили вместо 22-го 407С. До того как вытекли последние капли через перетёртую каппилярку - работал дай боже - неделю, клиент был доволен. После замена дефектн. детели и заправки 22-м - работает. Кондиционер 1997г.в. Митсуб. электрик ротари.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
azar пишет:
заправили вместо 22-го 407С
так они по характеристикам вроде почти схожи???а 410 почти в 2 раза отличается.
Профиль
E-Mail
#29
ммм 407 вроде как разрабатывался как замена для 22, точнее как переходной. Всё бы ни чего, но глайд и не равномерное выкипание сводят на нет желание заботится об озоновом слое.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#30
спасибо,что отсоветовали,а то я чуть было не поддался на провокацию.Но пока садился в машину ,что бы съездить за R404a,прикинул:возьмем даже конденсацию 45 градусов-это легкий режим в нежаркую погоду.Разность давлений конденсации и кипения составит 16-17бар.Нехило,подумал я .А какой же будет разность для 22,404,134,407,507?от 12 для 404 до 7 для 134а!!!значит капилляр конечно же раза в полтора длиннее на машинке для 410.Что бы заполнить испаритель и получить температуру кипения 3-5 градусов,надо будет пререполнением конденсатора фреоном любой другой марки поднять давление конденсации до неестественных для них значений-при температуре на улице,допустим в 25 градусов,температуру конденсации пришлось бы поднять до 50!Иначе машина бы работала при отрицательных температурах кипения.Но в любом случае,температура нагнетания превысит допустимую.Да и при таком переполнении конденсатора 3 минут задержки пуска скорее всего не хватит для выравнивания давлений и пуска компрессора.
Цитата
freezer41 пишет:
а он с маслом 410ого дружит?

Что страшит-того не бойся
Не петляй туды-сюды
Лучше ты щитом прикройся
От неведомой беды....
С уважением.....
Отредактировано: R12-R410a-? 09-07-2011 12:05