Вопрос к знатокам чиллера MSE-SC 180F. При работе постоянно появляется сообщение
U1/CMP1
E144 Low pressure pre-alarm
Давление в норме, заправили его с нормальным переохлаждением, порядка 5-7К. Но в просесее работы появляется такая ошибка.
Может себя неправильно вести себя датчики давления, те которые электронные? Есть ли у кого мануал, где прописано какой ток(напряжение) должно быть при соответствуещем давлении?
E144 Low pressure pre-alarm :пред авария по низкому давлению.
Сбрасывается автоматически,но запоминается в журнале.
Если в течении часа сработала больше 10раз потребуется ручной сброс.
Поэтому в принципе , если по аварии чиллер не встает, и перепад по воде в норме,то не обращайте
на это сообщение внимание.
С уважением Sky.