Вопрос к знатокам чиллера Clivet MSE-SC 180F.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Вопрос к знатокам чиллера Clivet MSE-SC 180F.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос к знатокам чиллера Clivet MSE-SC 180F.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10184Тема: «Вопрос к знатокам чиллера Clivet MSE-SC 180F.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Вопрос к знатокам чиллера MSE-SC 180F. При работе постоянно появляется сообщение
U1/CMP1
E144 Low pressure pre-alarm
Давление в норме, заправили его с нормальным переохлаждением, порядка 5-7К. Но в просесее работы появляется такая ошибка.
Может себя неправильно вести себя датчики давления, те которые электронные? Есть ли у кого мануал, где прописано какой ток(напряжение) должно быть при соответствуещем давлении?
Профиль
E-Mail
#2
А может проще сначала с контуром хладоносителя разобраться? Какая дельта по t воды на ТО чиллера, какая разница между t воды и t кипения?
Профиль
E-Mail
#3
E144 Low pressure pre-alarm :пред авария по низкому давлению.
Сбрасывается автоматически,но запоминается в журнале.
Если в течении часа сработала больше 10раз потребуется ручной сброс.
Поэтому в принципе , если по аварии чиллер не встает, и перепад по воде в норме,то не обращайте
на это сообщение внимание.
С уважением Sky.
Профиль
E-Mail
#4
Sky, спасибо, это действительно ответ.
Вопрос по датчикам давления остался открытым, нужны зависимости выходного тока(напряжения) от давления.
Профиль
E-Mail
#5
Юрий, там обычно ратиометрический carel ставят. в инет есть по нему инфа
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
Всё понял, исследую, отпишусь.
Профиль
E-Mail
#7
Насколько я знаю, там 4-20мА. Проще по контроллеру посмотреть давления и сравнить с манометрами.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
narkom пишет:
Проще по контроллеру посмотреть давления и сравнить с манометрами



Вы что, это же прошлый век! Сейчас нанотехнологии.
Профиль
E-Mail
#9
To FILKA
У Вас система управления CLIVET TALK.MODULAR .
Там много нюансов. Напишите куда ,скину описание.
Профиль
E-Mail

   

 