Подключение AQV12PSB
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Подключение AQV12PSB

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подключение AQV12PSB»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9262Тема: «Подключение AQV12PSB, вопрос по подключению к сети» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день

Вопрос по подключению к сети. В наружном блоке есть 2 вида клемников, 2 (красные) функциональных и 4 (2+2) питания.

Вопрос - это нормально? Я живу в пригороде Нижнего Новгорода, авторизованных центров тут нет, а мастер из НН ехать отказался (сервисный центр на Лескова). Местные мастера посмотрели и сказали, что должен быть клемник ввода питания (отдельно) и клемники для 4 жильного провода к внутреннему блоку, а так получается что питание нужно подключать сразу и к внешнему и к внутреннему блоку.

Подскажите пожалуйста. Месяц уже подключить не могу... :o(
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Aggi пишет:
Вопрос по подключению к сети. В наружном блоке есть 2 вида клемников, 2 (красные) функциональных и 4 (2+2) питания.

Вопрос - это нормально? Я живу в пригороде Нижнего Новгорода, авторизованных центров тут нет, а мастер из НН ехать отказался (сервисный центр на Лескова). Местные мастера посмотрели и сказали, что должен быть клемник ввода питания (отдельно) и клемники для 4 жильного провода к внутреннему блоку, а так получается что питание нужно подключать сразу и к внешнему и к внутреннему блоку.

Подскажите пожалуйста. Месяц уже подключить не могу... Удивленно(

Что вас смущает Вопрос - силовой кабель питания приходит на наружный блок и подсоединяется к нижней либо верхней паре контактов L N + земля далее подсоединяется пяти жильный межблочный провод два свободных котакта L N + земля и клеммы F1 F2 на внутреннем тоже самое L N F1 F2 + земля :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
спасибо за ответ
меня это не смущает, я тоже так думаю, но вот монтажники тутошние не хотят так подключать (что-то нето, еще сгорит).
мотивируют тем, что должно быть ОТДЕЛЬНО 4 на внутренний, и ОТДЕЛЬНО 2 на ввод питания
Профиль
E-Mail
#4
RTFM
Профиль
E-Mail
#5
спасибо, но еслиб это было написано в мануале, вопроса тут не было бы, этого там нет...
да и в целом, фразу - подключите внешний блок, потом подключите внутрениий - нельзя рассматривать как мануал ибо это лажа...
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Aggi пишет:
спасибо за ответ меня это не смущает, я тоже так думаю, но вот монтажники тутошние не хотят так подключать (что-то нето, еще сгорит). мотивируют тем, что должно быть ОТДЕЛЬНО 4 на внутренний, и ОТДЕЛЬНО 2 на ввод питания

Согласен - в инструкции по установке нарисовано не совсем корректно но тем не менее так он и есть. В принципе если очень хочется, то можно питание завести на внутр.блок клеммы L N тогда на наружном останется только 5 проводов поскольку на наружном просто напрямую с питающего кабеля 220v подаётся напрямую на внутр. блок.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#7
т.е. это нормально, что питание сразу подается на внутренний, а не (цитата) "регулируется платой внешнего блока"
мне упорно твердили, что если питание будет постоянно подано, на внутреннем что-то там сгорит, толи дроссель какой-то, толи, еще что, я не силен в этом, уж простите :oops:
в-общем, видимо, прийдется ругаться в очередной раз...
еще раз спасибо
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Aggi пишет:
т.е. это нормально, что питание сразу подается на внутренний

Так сделано во многих моделях инверторных кондиционеров например у Panasoniс и т.д.
Цитата
Aggi пишет:
там сгорит, толи дроссель какой-то, толи, еще что,

Сгорит только если вы подключите на внешнем L N ,а на внутреннем эти провода подключите к F1 F2 поскольку клеммники внутр. и нар.блока расположены относительно друг друга зеркально и если подключать тупо 1234 не читая надписи действительно будет маленький взрыв :D .
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
valve пишет:
Сгорит только если вы подключите на внешнем L N ,а на внутреннем эти провода подключите к F1 F2 поскольку клеммники внутр. и нар.блока расположены относительно друг друга зеркально и если подключать тупо 1234 не читая надписи действительно будет маленький взрыв
У нас в городе не осталось ни одной фирмы, которые так облажались Туплю , а ведь уже сезон начинается, скоро в город колхозники подтянуться монтажировать а по ночам таксовать
Отредактировано: ходящийвосне 24-06-2011 23:32
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ходящийвосне пишет:
скоро в город колхозники подтянуться монтажировать а по ночам таксовать
колхозникам тоже надо кушать , если им нечего кушать будет они за вилы и топоры возьмутся и придут к тебе домой делить супербарыши заработанные тобой за сезон ...
Рисунок
самс.JPG (64,47 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Nikkar 25-06-2011 16:42
Профиль
E-Mail
#11
такого еще не слышал гоните таких монтажников в шею! Мой вам единственный совет. В трех соснах заблудиться и МЕСЯЦ подключать блок, это только к Виталику..., хотя вы его не знаете )))

2 часа назад подключил такой. НА нем еще написано слим инвертор.
Отредактировано: AXE9 25-06-2011 22:12
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!