Как это могло переломится?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Как это могло переломится?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как это могло переломится?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16057Тема: «Как это могло переломится?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Запускали VRV Дантекс. Из 4 наружных блоков на одном обнаружился такой деффект (на фото). Как это могло переломится?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
есче
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
и последняя
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
Обнаружили когда стали пускать газ из наружек в общую магистраль. Открыли сначала первый - 7 бар, затем попался дефектный - зашипело в наружке сразу же.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#5
Россия, однако, страна большая, а дороги, однако, шибко плохие. ИМХО - российская транспортировка. Поэтому, у МЕ, к примеру, условия на вибротестах в 1,5 раза жестче, чем необходимо по японским стандартам. Это, как нетрудно догадаться, была реклама. ;)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
winstone пишет:
у МЕ, к примеру, условия на вибротестах в 1,5 раза жестче, чем необходимо по японским стандартам.

а у SANYO - в 2 раза жестче!
Цитата
winstone пишет:
Это, как нетрудно догадаться, была реклама
:-)
Профиль
E-Mail
#7
Сходил, купил попкорн. Жду рекламы от Daikin, MHI и Fujitsu-General.
Профиль
E-Mail
#8
Смонтировано на заводе неграмотно. Нет крепления в верхней части. Возможно это предотвратило бы вибрацию. На больших агрегатах по возможности всегда делаю осмотр с целью предотвратить подобное...
Дороги, блиннн...
Профиль
E-Mail
#9
а шо Вы хотели от дешевого оборудования :-)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
На японских брэндах каппилярки тоже перетираются, также из-за непродуманного крепежа.
Тут просто "попал".
Профиль
E-Mail
#11
Илюха , а могЁт транспортировали на боку ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Я на 25 квт ККБ Тадиране с таким сталкивался. При изготовлении между двух труб впаяли распорку - она и выломалась из одной из труб.
Профиль
E-Mail
#13
перетёртые капилярки на 14-16 кВт мидейках наблюдал не раз...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#14
daikin

Рисунок
Профиль
E-Mail
#15
Цуко из 4 наружных блоков - 2 дефектные. У одного капилярка сломалась а у другого трещина на трубе между обратным клапаном и электромагнитным клапаном. Пока не запустили, никак не обнаруживалось. Я акуел - запускаешь блок, фреон из блока хреачит, выключаешь - тишина.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Zuk пишет:
Цуко из 4 наружных блоков - 2 дефектные. У одного капилярка сломалась а у другого трещина на трубе между обратным клапаном и электромагнитным клапаном. Пока не запустили, никак не обнаруживалось. Я акуел - запускаешь блок, фреон из блока хреачит, выключаешь - тишина.


А че саентологи гастролеры говорят?
Хули вы хотели за эти бапки? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Заказчику менеджеры прогнали типо производитель Италия втюхивая Китай, и он повелся.
:) Ремонтить не буду - пускай поставлявшая организация еб..ся с гарантийным обменом.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#18
Так ты только на монтаж подписался?:(
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
winstone пишет:
условия на вибротестах в 1,5 раза жестче
на МЕ и капиллярка на Мр Слим только через 1,5 года отваливается когда гарантия уже ек.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
SSA пишет:
Так ты только на монтаж подписался?

:D Почти. Выручаю знакомого директора который на все енто подписался.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.