| Цитата |
|---|
Vic727 пишет:
Заранее извиняюсь за оффтоп. Дело вот в чем. Имеется некое торговое помещение, имеется в нем канальник Electra киловат 12 кажется. Поначалу жалоб не было, но потом в помещении набили холодильников и печек для пирогов. Естесвенно, канальника стало нехватать. Люди застонали. Кондиционер роняет температуру на положенные 15 градусов, фильтра\конденсатор\испаритель чистые, то есть агрегат работает нормально, но просто не хватает его производительности в связи с возросшими теплопритоками. Так вот интересуют ссылки на официальные документы фирм-производителей (любых!) подтверждающие что то самое падение температуры "9-16 градусов " является признаком нормальной работы. Просто людей надо ткнуть носом и послать подальше с предложением "добавить газа или починить его еще как-нибудь". Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
Таких тупых клиентов на х.. посылать надо.Если люди не понимают в 21 веке элементарных вещей,что если увеличилось оборудование от которого стало больше теплопритоков,то холодопроизводительность будет падать.У меня на объекте был похожий случай правда со сплитом на 2.5 КВТ по холоду так в кабинете вместо 3-х человек и с одним компом и ксероксом стало 8 человек и у каждого по два компа на столе и 3 ксерокса на всех.После объяснения мной этим тугодумам в форме ты дурак я умный,что необходимо установка доп оборудования и по другому никак у этих клерков хоть немного прибавилось в голове.