Проблема с сплитом SHARP AY-XP10CE внутренний блок, AE-X10BE-C инвертор наружний блок. Осенью работал нормально, просушили.А весной в мае включили, внутрений блок заработал и начал мигать индикатор таймера, наружний блок не запустился. Сигнал и питание с внутреннего блока приходят на наружку. Было много мастеров и не кто не может сделать. Вото уже год не могу его привести в чувство. Может кто в курсе ремонта шарпов? Сервис центры все отказываются от шарпов. Помогите.
Правильно, отказываются, запчастей нет. Если надо шарп телевизор починить (знаю мастера) то пожалуйста а кондей нет.
А что это такое "..работал осенью нормально, просушили.?"
Да и еще: для этого форума надо сказать как именно мигает таймер!!! Например : раз,раз,раааз. т.е.,короткий,короткий ,длинный... .
Осенью работал нормально, перед зимой включили функцию сушка как написано в руководстве по эксплуатации. Таймер мигает бесконечно короткий пауза и так бескнечно,да и не показывает дисплей наружней темпиратуры. Проверили внутренний блок,всё в норме. В наружненм блоке 3 платы . Одна основная с процесором , вторая по мануалу активный фильтр VHITM-05C//-6 и третья плата блок силовых транзисторов( этом же блоке формируется напряжение13В.) Так вот когда отсоединяешь провод на активном фильтре который идёт к блоку транзисторов, появляется напрежение везде , запускается вентилятор наружнего блока, но компресор ноль.
Мля !!!!!!!!!! Пытался я копаться с этими БРИТВАМИ именно с инверторами ..скажу жЫ вам - это очччччень не удобная машинка .... Всё там как то не хорошо сделано ... без электроники хрен "пёрнешь ", со всех сторон , даже ваночку просто так не снимешь .
SergeiV пишет:
Так вот когда отсоединяешь провод на активном фильтре который идёт к блоку транзисторов, появляется напрежение везде , запускается вентилятор наружнего блока, но компресор ноль.
Возможно блоку Power Mоdule кирдык поэтому и садится напряжение через PTC - определить очень просто, что у вас за мастера были которые простую неисправность определить не могут :)
Мастера были разные, как с сервисных сервисов так по рекомендациям. Акак можно проверить? Да самое важное забыл сказать. Когда весной включил сплит внутренний блок запустился и через 90 секунд дал команду на запуск наружнего блока( это так и должно быть, в инструкции даже написано) Так вот когда пошёл запуск наружнего блока был слышен хлопок в наружнем блоке, даже в квартире с закрытыми окнами в той части комнаты где он находится. Так вот мастера осмотрели все платы, но не где признаков замыкания и взорванных деталий обнаружено не было, Все кондёры, транзисторы, платы что залитые компаундом а также порвода и дорожки на плате целые.Так вот после хлопка и замигал индикатор таймер( означает что нет связи с внешним блоком).Помогите разобраться с этой поломкой заранее всем благодарин.
SergeiV пишет:
Так вот мастера осмотрели все платы, но не где признаков замыкания и взорванных деталий обнаружено не было,
Если слышали выстрел, то обязательно будет дырка от пули или гильза, пыж ..... . Может пробит драйвер компрессора, силовые транзисторы, мож электролит....все может быть. Искать надо, желательно в паре с электронщиком.
SergeiV пишет:
Мастера были разные, как с сервисных сервисов так по рекомендациям. Акак можно проверить?
Снимаете провода указанные красными стрелками после этого замеряете сопротивление между контактами с которых сняли провода, если сопротивление меленькое либо вообще нулевое значит сборке IGBT транзисторов пришел кирдык.
А как можно проверить блоки на наличее исправности отключив компресор? Может это блокирует компресор.Я имею в виду проверить модуль транзисторов и так называемый активный фильтр.
Так не бывает что бы звук был а последствий не было! Снимите плату поверните ёё и возьмите лупу. Вы в Москве ? Могу помочь с диагностикой платы. С ремонтом по возможности...
Большое спасибо , но я в Ростове. Платы крутили и рассматривали. Повреждений нет. Но как погода наладится, я сам полезу смотреть. Выщел на представителя шарпов, говорит что это еденичный случай. Но судя поэ нтернету это многих каснулось. А С РЕМОНТОМ ПОКА НЕЗНАЮ, судя по ценам на детали то дешевле наверное новый купить. Блок транзисторов 15000 рублей , активный фильтр 10000 р. Вот поэтому решил разобраться сам с ним. Не получится , сброшу с 3 этажа , запокую и пошлю япошкам на память. В сервисы звонишь, как узнают что шарп, бросают трубку. И всётаки как будет вести себя наружний блок е сли трубопровод передавлен? Просто у меня делали ремонт в зале зимой, может повредили.
SergeiV пишет:
И всётаки как будет вести себя наружний блок е сли трубопровод передавлен?
После включения какое-то время будет работать и внутренний и внешний (компрессор и вентилятор) блоки после некоторого времени блок встанет с ошибкой. :(
А если "забить" на ошибки, то может и крякнуть по описанному сценарию, хотя чпокнуло с первого раза, так что скорее ипду... игбт или как его еще там....придумают же
DDAVID пишет:
А если "забить" на ошибки, то может и крякнуть по описанному сценарию, хотя чпокнуло с первого раза, так что скорее ипду... игбт или как его еще там....придумают же
Да это всё ясно - просто чё человека зря расстраивать, так у него надежда есть, а так вынь да положь 15000 деревянных :cry:
Добрый вечер всем! Проверил транзисторы на силовом блоке, вроде все живые. Да блок ,платы, кондёры осмотрел лупой, трещин и повреждений нет. В блоке транзисторов стоит трансформптор и стабилизатор ( как наши КРЕН ) на 13 вольт, которое подаётся на большую плату с процесором, где стоит стабилизатор на 5 вольт. Так вот, когда подключены все провода, то на внешнем моргает индикатор таймера ( нет связи с внешним блоком) и питание негде нет ни 13 вольт ни 5 вольт. Но когда отсоеденяешь третий провод на шлейфе идущий с блока транзисторов на плату активного фильтра ( три серых и один синий) то появляется и 13 и 5 ввольт. То получается что напрежение через плату активного фильтра проходит. У меня к Вам вопрос. 1 По этим проводам я так понимаю подаются , по одному 13 вольт на активный фильтр ( так как в активном фильтре тоже есть микросхема залитая компаундом) по второму я так понимаю общий. А вот третий и четвёртый? 2 Как дрлжны вести себя блоки если будет межвитковая в компрессоре или когда он поймает клин? 3 Что может создать такой хлопок в области компрессора? Завтра полезу к компрессору, поэтому Ваши мнения мне не помешают.Надежды на мастеров у меня нет. Они мне все нервы с прошлого года вытрепали. По этому буду пробывать сам. Поэтому ещё раз прошу Вашей помощи, заранее большое спасибо. Прсьба расшифровать ИПДУ, ИГБТ и что такое ДРАЙВЕР КОМПРЕССОРА. Да забыл, проверил термистор, показывает 86 ком при температуре на улице +10, По мануалу вроде сходится. На что ещё обратить внимание?
Прочитал:
Блок транзисторов 15000 рублей , активный фильтр 10000 р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что-то в Ростове совсем плохо с деталями. Скорее всего можно заменить на что-нибудь аналогичное. Попробуйте определить неисправную деталь и заменить. Ведь самый дорогой силовой транзистор стоит 200-300 рублей, конденсатор до800 ! Если нужен совет как проверять детали, спрашивайте.
Только точнее называйте маркировку, а то буду рассказывать про одно, а окажется надо было про другое.
Может, будешь дальше погонять электроны?:D
Проблема не в том, чтобы заменить неисправный единичный элемент, а то, что этот элемент залит эпоксидкой в сборке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Во!
Посмотрел сервис-мануал. Там же есть схема на странице 18.
Отключи из сети.
Начни с проверки транзисторов силовых тестером - особеность в том, что у каждого есть обратный диод. В тестере должен быть режим тестирования диодов, там нарисован такой диодик. В одну сторону должно быть 0.3-0.6В, а в другую звониться не должно.
Аналогично можно проверить диодный мост.
Потом разряди конденсатор на всякий случай отверткой. Поставь тестер в режим измерения сопротивления. Измерь сопротивление конденсатора, на самом деле ты будешь измерять его шунтирующие цепи и немного зарядишь его. Должно быть несколько килоом. Потом резко поменяй местами щупы тестера, должно сначала показать маленькое сопротивление, а потом опять килоомы.
Это значит на конденсаторе остался твой заряд и он его продержал чуть-чуть.
Потом проверь термодатчики там в мануале написано как.
Если ничего не нашел, аккуратно включай.
Меряй напряжение на основном конденсаторе - если там около 300В - значит не работает модуль корректора. если прыгает или заметно больше 400В - проверяй провода (коректор работает, но не управляется)
Проверь напряжение на процессоре, должно быть 5В. Только смотри прямо на его ногах, бывает что н7а плате оно есть а до процессора не доходит.
Ладно вариантов может быть море. Если был клин компрессора или межвитковое, то скорее всего сгорела сборка транзисторов.
В мануале образная схема. На самом деле в блоке транзисторов ещё находится и импульсный блок питания . Но этот блок живой. А вот второй блок навёрнут. А что в этом блоке не знаю. Он залит. Долбанный кампаунд удалить не реально. Там эпоксидка с песком какимто. Даже паяльник не берёт.
2 Погонщик электронов
Я уже перешел в другую весовую категорию - перестал из г...вна лепить конфетку: внешний вид конфетки, а кто пробовал - не понравилось.:D
Этот "колхоз", который Вы предлагаете, если и работоспособен, то, ИМХО, непродолжительное время, т.к. параметры элементов, СТОЯВШИХ и УСТАНОВЛЕННЫХ могут, и, как правило, отличаются.
НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ ЗАКАЗЧИКА, ТРАТЯ СВОЕ ВРЕМЯ И ЗАРАБАТЫВАЯ НА СЪЭКОНОМЛЕННУЮ ЗАКАЗЧИКОМ СУММУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СЕБЕ НА З...ДНИЦУ.
Погонщик электронов пишет:
А кто мешает купить 6 транзисторов по 200 рублей, прикрутить на кусок алюминиевого профиля через изолятор? Хочешь буду тебе продавать по 10000? Широкая улыбка
И куда вы эти транзисторы будете вставлять Для особо продвинутых Погонщиков электронов объясняю, конкретная IGBT сборка помимо транзисторов имеет на своём борту логику которая этими транзисторами управляет не имея принципиальной схемы и типов используемых элементов думаю вы так и останетесь с 6 транзисторами на куске алюминиевого профиля - поэтому эта сборка стоит не
Цитата
Погонщик электронов пишет:
6 транзисторов по 200 рублей
В мануале образная схема. На самом деле в блоке транзисторов ещё находится и импульсный блок питания . Но этот блок живой. А вот второй блок навёрнут.
Второй черный залитый кирпичик - это блок корректора, тут в структурной схеме он называется ACTIVE FILTER. Там транзистор, быстрый диод, микросхема и несколько деталек в обвязке. Проверить его можно, как я писал выше.
Ты писал, что вынимая один из проводов, идущий к корректору у тебя появляется питание на всей остальной схеме? Может быть корректор просаживает 13В? Это можно проверить врезав в этот провод сопротивление около 100-200 Ом.
Если после включения запустятся мозги, появится 5В, а на этом резисторе появится напряжение 13В, значит в блоке корректора короткое замыкание по питанию. Если все это так, то получается, что все включается, потом процессор не видит напряжения 400В на основном конденсаторе и отказывается включать компрессор.
Процессор можно попробовать обмануть: прозвони четыре провода между корректором и блоком транзисторов, скорее всего окажется, что один из них звонится с 10-м проводом шлейфа, который идет от блока транзисторов к мозгу. Если это так, то можно подать 5В через резистор 300 Ом на десятый провод и компрессор должен закрутиться.
Только не включай на долго!!!! Это можно делать для диагностики а не для работы! При этом на основном конденсаторе у тебя будет около 300В.
Остальным - желающим меня попинать скромно отвечу: С моими схемами летал "Буран", многие из вас смотрят мои телевизоры (не зная об этом), 12 лет работает Московский Метрополитен и все довольны.
Погонщик электронов пишет:
С моими схемами летал "Буран", многие из вас смотрят мои телевизоры (не зная об этом), 12 лет работает Московский Метрополитен и все довольны.
Цитата
Погонщик электронов пишет:
Потом разряди конденсатор на всякий случай отверткой.
Да нечего сказать - такими методами работают только фаршеровщики "Буранов" и позволяющие смотреть свои телевизоры честному народу, ну и конечно крышующие Московский Метрополитен 12 последних лет
Уважаемый valve, я ничего не «крышую» и не «фаршерую». Я делаю свою работу. Делаю уже давно.
От своих слов я не отказываюсь, если это нужно, то моя фирма может выпускать такие силовые модули. Но этим имеет смысл заниматься, если потребность наберется более ста штук в месяц. Кстати, приведенная схема не от Шарпа.
Так как есть некоторый опыт в разработке, ремонте и наладке инверторов, могу поделиться. Если надо, приезжайте помогу. Я в Москве на Ярославке не далеко от МКАД.