Просмотров: 19852Тема: «Самсунг ASG18RBA/AOG18RMEL не холодит и не греет., Нипонятки с напряжением на колодке межблочки.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Включили зимой. Сработал автомат.
Сейчас.
С пульта внутренний запускается на холод и на тепло, но не холодит и не греет.
К внешнему блоку доступ с альпухой. Так что пока померил напряжение на клеймах колодки, при работе на холод. Смутило то, что между 1 и 5 152 вольта,
между 2 и 5 373 вольта, между3 и 5 147 вольта, между 5 и 6 369 вольт.
Кондиционер питается от розетки 220 вольт.
Что может это значить?
это может значить что компрессор или вентиллятор пробиты на корпус, или межблочка.у вас откуда сплит запитан? внутренний блок или наружний? отключите межблочку, и прозвоните изнутри. а лучше б было схемку увидать...
да они почти все на 5 проводов если считать заземление).просто если б электронику увидать, то еще можно было б о чемто судить, а так-тока домыслы. не понимаю, почему он меряет напряжение относительно 5ой клеммы. это что ,нетраль? если прибор исправен, похоже на то что где то ноль отлетел, потому и напряжение завышено(межфазное напр. )
freezer41 пишет:
да они почти все на 5 проводов если считать заземление
Не-е, тута с землей 6 :) Как на старых самцах
Цитата
human пишет:
двухскоростной вентилятор
Цитата
Alexandr пишет:
внутренний запускается на холод и на тепло, но не холодит и не греет.
Оч интересно как запускается, дует но не греет?
Цитата
Alexandr пишет:
Смутило то, что между 1 и 5 152 вольта,
между 2 и 5 373 вольта, между3 и 5 147 вольта, между 5 и 6 369 вольт.
Кондиционер питается от розетки 220 вольт.
Действительно какие-то подозрительные показания, заходит 220, а выходит целая куча и все разные :)
al_7 пишет:
Alexandr можно увидеть фотографии Вашего зверька а то что-то маркировка на Fujitsu General похожа, а это не как не самсунг.
Может китайцы с маркировкой напутали когда этикетки клеили???
Может меня «коротнуло». :oops: На счёт названия, посмотрю. Ехал смотреть один кондиционер, а походу ещё «подсунули» не успел переключиться.
Но судя по схеме, которая была на металлической крышки внутреннего блока, посмотрел мануал, Вы правы это Fujitsu General.
Я искал мануал на Самсунг, а мне Fujitsu General подсовывает. Думаю: - Во не могли по-разному модели назвать.
Измерения проводил M266F.
если на клеммы 2 и 3 подать 220В(включить Реле), то между клеммами 1 и 2 можно прозвонить рабочую обмоту компрессора с квартиры. если ж есть подозрение что реле не работает, по току через обмотку можно судить о работоспособности реле...ну да еще можно прозвонить компрессор на корпус.
А лучше вешать туда куда можно добратся и не компосировать мозги, а теперь оплатите услуги альпиниста и сервисника что бы всё что вы сломали заработало.
Чего гадать? Включили зимой, зимника наверняка нет, компрессор думал-думал да и сдох. Теперь и не холодит и не греет.
А из 220 можно 380 получить через конденсаторы, это не фантазия, это мне такая завеса однажды попалась, в теорию вдаваться не стал, но принял к сведению.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.