Климатическая камера.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Климатическая камера.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Климатическая камера.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7836Тема: «Климатическая камера., Heraeus VOTSCH VLK 08/150» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В ремонте климатическая камера Heraeus VOTSCH VLK 08/150.
Год выпуска 1988. Место выпуска Германия, Balingen.

Двухкаскадная ХМ. Диапазон температур в боксе -80 ... +180.

Конструктив:

В боксе - фреоновый испаритель низкого каскада
- водяной теплообменник (фактически два т/о включенные параллельно по воде, работают на воде, которая готовится в баке, расположенном ниже бокса)
- электрический водонагреватель
- верхний увлажнитель (брызгалка)
- нижний увлажнитель (брызгалка)

В баке - фреоновый испаритель первого каскада
- электрический нагреватель

Не могу сообразить, каким образом при работе на отрицательные температуры удаляется вода из водяного теплообменника?

Схему климатической камеры прилагаю:
Отредактировано: coldfire 11-03-2011 12:54
Профиль
E-Mail
#2
насчет -80 град вам лучше зайти на ХК. Здесь в основном 0...+5 град
Отредактировано: human 11-03-2011 13:15
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Т. к. водяные т/о в боксе разморожены и конструктивно выполнены как единое целое с испарителем низкого каскада, то придется разгерметизировать холодильный контур низкого каскада.

В связи с этим есть вопрос по заправке. Фреон R13, на шильдике не указана масса фреона, а указано давление 20 bar. Каким образом производить заправку R13?
Профиль
E-Mail
#4
ХК - это Холод-консультант?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
coldfire пишет:
ХК - это Холод-консультант?

Да, он самый
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.