Здравствуйте.
Ситуация: позвонил знакомый и попросил проверить ME SUZ-KA35. Внутрянка кассетная PLA RP35. Небольшая серверная на 3 стойки. Говорит слабо холодит. История: три года назад установили 2 конд (этот ME и Samsung 18). Samsung со стены дул так, что и не обращал внимания на потолок с МЕ (высота 3м). Где-то 2 мес. назад доставили еще 1 стойку, стало горячее, ну и методом "палец-рот-высоко" почувствовал с МЕ теплый ветерок.
Наружные стоят без перепада через 10м в закрытом междуэтажном уровне 1000м2 темп. 20 С. За 3 года хрен кто чистил. После чистки пошел холодок, но как-бы не на полную.
Что я заметил: после включения вентилятор НБ крутит на макс. оборотах, после 1-2 минут работы переключается на минимальные. И начинает моргать лампочка 3 раза. Фильтры помыл, перезаправил. Все то-же.
Весь прикол в том, что не знаю когда это случилось? Возможно он с самого начала так работал?
Может ошибку надо удалить, только не нашел как.
Еще заметил: стоит очень близко к задней стене 8см. под плитой. Самсунг так-же но работает отлично.
Подскажите, в чем проблемка?