Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать. Не светят лампочки и пульт. Поменял с соседнего плату управления, - без результата. Что еще проверить?
Скачать с сайта mitsubishi-aircon книгу с техническими данными и почитать. Это надо было сделать прежде, чем менять плату.
P.S. Лечу по фотографии, убираю сглаз.:)
А если серьезно, то поиск неисправности в электронике надо начинать с проверки питающих напряжений.
Подсказка: питание на внутренний блок для электроники идет с наружного блока.
С Новым Годом!
Сегодня проверил внешний PUHZ-P250. На входе нету L3-фазы. Ну думаю - вот и вся проблема. Нашел обрыв на автомате. Подсоединил - внутренный все равно не светит, хотя питание точно с ВБ есть. А на внешнем лампочки моргают 2зел-1кр. Вот я думаю: проблема есть из-за обрыва фазы или еще чего-нибудь?
Не пробовали скачать с www.mitsubishi-aircon.ru документацию по полупромышленным кондиционерам? Там очень хорошо расписана диагностика.
Вы даже не написали, какой светодиод сколько раз мигает.
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.
Предохранители, расположенные за платой управления (в наружке) посмотрели? (слегка откидываете в в правую сторону главную переднюю плату и заглядываете внутрь наружки - там плате в глубине есть предохранители - они целы?)
pashadec пишет:
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.
убедитесь для начала в правильности межблочного соединения,(как то раз столкнулся с таким геммороем, провода были одного цвета и монтажники намудрили, но в моем случае включался компрессор просто при включении автомата), не окисленны ли провода. потом, если все нормально, попробуйте замерять напряжение на внутреннем блоке непосредственно на плате управления во внутреннем блоке. там тоже может быть предохранитель. попробуйте отключить ПУ, не исчезнет ли ошибка.
Перегорела плата питания внутр. блока. Поменял все, остался импульсный трансформатор TPI. Возможно найти новый или по кулибински перемотать?
p.s. мог-бы быть причиной обрыв одной фазы на наруж. блоке от которого питается внутренний?
pashadec пишет:
Поменял с соседнего сначала плату управления, потом плату управления - без результата
В смысле питание и управление?
Цитата
pashadec пишет:
остался импульсный трансформатор TPI.
Ещё ни разу не видел дохлый импульсник, ломаный да, но не сгоревший. Попробуй подать 12 на плату управления от независимого источника или какого-нибудь стабилизированного БП, ток не универсалы для зарядки разных хней, и не спутай полярность, хотя проще в радиоателье закинуть, быстро разберутся, простой ибп 220-12. А пока разбираются SWE перекинь (он напротив входа пост питания), блок будет маслать на полную(если управлению хана или пульту). Удачи