Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18554Тема: «Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать. Не светят лампочки и пульт. Поменял с соседнего плату управления, - без результата. Что еще проверить?
Отредактировано: pashadec 22-01-2011 23:40
Профиль
E-Mail
#2
Скачать с сайта mitsubishi-aircon книгу с техническими данными и почитать. Это надо было сделать прежде, чем менять плату.

P.S. Лечу по фотографии, убираю сглаз.:)

А если серьезно, то поиск неисправности в электронике надо начинать с проверки питающих напряжений.
Подсказка: питание на внутренний блок для электроники идет с наружного блока.
Отредактировано: BIS 10-12-2010 20:15
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
ну да, проморгал. Хотя внешний смотрел: 2 лампочки светятся постоянно и моргают раз в 10 сек.
Профиль
E-Mail
#4
С Новым Годом!
Сегодня проверил внешний PUHZ-P250. На входе нету L3-фазы. Ну думаю - вот и вся проблема. Нашел обрыв на автомате. Подсоединил - внутренный все равно не светит, хотя питание точно с ВБ есть. А на внешнем лампочки моргают 2зел-1кр. Вот я думаю: проблема есть из-за обрыва фазы или еще чего-нибудь?
Рисунок
me.JPG (39,51 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
Не пробовали скачать с www.mitsubishi-aircon.ru документацию по полупромышленным кондиционерам? Там очень хорошо расписана диагностика.
Вы даже не написали, какой светодиод сколько раз мигает.
Рисунок
ME.JPG (27,95 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: BIS 03-01-2011 23:16
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
проверяйте компресор. когда пропадает одна фаза запросто сгорают обмотки.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.
Профиль
E-Mail
#8
Предохранители, расположенные за платой управления (в наружке) посмотрели? (слегка откидываете в в правую сторону главную переднюю плату и заглядываете внутрь наружки - там плате в глубине есть предохранители - они целы?)
Отредактировано: Denni 13-01-2011 01:06
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#9
Проверю. Скажите, причем предохранители, если питание на внутрянку поступает по цепи S1-S2? Или предохр. для отдельного напряжения S3?
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
pashadec пишет:
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.

убедитесь для начала в правильности межблочного соединения,(как то раз столкнулся с таким геммороем, провода были одного цвета и монтажники намудрили, но в моем случае включался компрессор просто при включении автомата), не окисленны ли провода. потом, если все нормально, попробуйте замерять напряжение на внутреннем блоке непосредственно на плате управления во внутреннем блоке. там тоже может быть предохранитель. попробуйте отключить ПУ, не исчезнет ли ошибка.
Профиль
E-Mail
#11
Паша, мля...
Тебе ж русским языком написали - wwww.mitsubishi-aircon.ru/документация/технические книги/серая такая книжка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
pashadec пишет:
Скажите, причем предохранители, если питание на внутрянку поступает по цепи S1-S2? Или предохр. для отдельного напряжения S3?

Да... чепуха... вспомнил позже, что в моем случае не было именно напряжения S1-S2... а Вашем случае есть - значит предохранители живы.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#13
Перегорела плата питания внутр. блока. Поменял все, остался импульсный трансформатор TPI. Возможно найти новый или по кулибински перемотать?
p.s. мог-бы быть причиной обрыв одной фазы на наруж. блоке от которого питается внутренний?
Отредактировано: pashadec 22-01-2011 22:43
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
pashadec пишет:
Поменял с соседнего сначала плату управления, потом плату управления - без результата
В смысле питание и управление?
Цитата
pashadec пишет:
остался импульсный трансформатор TPI.
Ещё ни разу не видел дохлый импульсник, ломаный да, но не сгоревший. Попробуй подать 12 на плату управления от независимого источника или какого-нибудь стабилизированного БП, ток не универсалы для зарядки разных хней, и не спутай полярность, хотя проще в радиоателье закинуть, быстро разберутся, простой ибп 220-12. А пока разбираются SWE перекинь (он напротив входа пост питания), блок будет маслать на полную(если управлению хана или пульту). Удачи
Отредактировано: DDAVID 22-01-2011 23:29
Профиль
E-Mail
#15
Да точно импульсный трансформатор полетел. Сверху изоляция потемневшая. Поставил с рабочей платы - все гуд. Попробую сдать на перемотку.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
pashadec пишет:
p.s. мог-бы быть причиной обрыв одной фазы на наруж. блоке от которого питается внутренний?

херовый контакт на клемме питания, либо дрочилово автоматом или превышение напряжения.
Выбирай.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Поставил вместо платы питания блок на 12В от ноута. Работает.