Сплит LG C12LHM проблема с обогревом
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Сплит LG C12LHM проблема с обогревом

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сплит LG C12LHM проблема с обогревом»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4432Тема: «Сплит LG C12LHM проблема с обогревом» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Привет всем

Попался кондиционер LG C12LHM .
На охлаждение работает нормально .
На обогрев -
1) загорается Pre-defrost, пауза
2) потом включается компресор 3 минуты работает , причем дает тепло ,
3) потом компресор отключается , загорается Pre-defrost ,пауза
4) включается опять якобы на обогрев но без включения компресора , дует холодный воздух
5) загорается Pre-defrost пуза
потом 4,5 по циклу
Никаких ошибок не выдает

Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь

Датчики по 11 ком при 17 С
цепи измерения до контролера в норме
Профиль
E-Mail
#2
Либо пайп сенсор, либо "мазерборда"
Профиль
E-Mail
#3
Сори pipe sensor при комнатной температуре 17 С показывает ~6 ком
Профиль
E-Mail
#4
Финиш хим, это он гад муть наводит
Замени на исправный, пайп и рум там должны приблизительно одинаковое сопротивление иметь
Отредактировано: DDAVID 13-10-2010 22:51
Профиль
E-Mail
#5
на rmbt.ru подкинули сервис мануал

--
Check the indoor room temperature is disconnected or not (about
10KΩ/at 25°C).
• Check the indoor pipe temperature is disconnected or not (about
5KΩ/at 25°C)

Был под рукой датчик с холодильника самсунга 5ком - подкидывал вместо пайпа
без изменений
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
chapik пишет:
Был под рукой датчик с холодильника самсунга 5ком - подкидывал вместо пайпа
Блин, ты бы еще датчик температуры воды от машины пхнул, он тож в этом районе "сопротивляется". Добавь к родному датчику рез на 4-5к(последоват) и посмотри как он отреагирует на хирургическое вмешательство, если не поможет, то тут уж скорее "мазерборда" загнулась
Отредактировано: DDAVID 14-10-2010 02:35
Профиль
E-Mail

   

 