добрый день! на операционный стол попали блоки mu-a13vd, серия mr.slim r22. как сказал мне мой дистрибютор в россию они официально не ввозились, а внутрение блоки сгорели(пожар). какие возможны варианты? может блоки других серий можно адаптировать как-то или заказать?
"MU" - это М-серия (бытовая), а не "MrSLIM" (полупром). На вскидку такой модели не припомню, не встречалась дока на нее, и если и вправду не под наш рынок сделана модель - доку найти будет сложно.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Эта модель относилась именно к Mr.Slim. Документация врядли найдешь, но наружка холодная, и стоит открыть ее и посмотреть, если там есть реле на запуск компрессора/вентилятора с катушкой на 12В постоянного тока, то просто ставим в качестве внутреннего MSC-GE(GA)-35VB. А если реле нет, а запуск компрессора/вентилятора от фазы 220В, то любой холодный внутренний на 12kBTU. Ну или ту же MSC, но поставить в наружку автомобильное реле с контактами на 40А.
Бытовая сплит-система А серии. Документации нет. Судя по всему - для Юго-Восточной Азии, только холод. Вентилятор параллельно компрессору.
Прицепить можно к любому внутреннему блоку, имеющему релейное управление наружным блоком.