Кассетная сплит-система Panasonic на 410 фреоне выдает ошибку 32 "перегрузка компрессора"
Компрессор включается на 1-1,5минуты откачивает фреон и встает, сопротивление при прозвонке обмоток одинаковое компрессор 3х фазный и данные значение сопротивлений соответствует двум соседним собратьям. На корпус не звонится при пуске происходит следующие значения тока 10А..12..11..14..13..15..16..18 и встает.
Откуда этот рост тока?

На соседних здоровых собратьях значение 10А. Контактор заменили, была мысль может он закоксовался и это причина токов, но нет.