Ошибка 32 на Panasonic
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка 32 на Panasonic

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка 32 на Panasonic»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14771Тема: «Ошибка 32 на Panasonic» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кассетная сплит-система Panasonic на 410 фреоне выдает ошибку 32 "перегрузка компрессора"
Компрессор включается на 1-1,5минуты откачивает фреон и встает, сопротивление при прозвонке обмоток одинаковое компрессор 3х фазный и данные значение сопротивлений соответствует двум соседним собратьям. На корпус не звонится при пуске происходит следующие значения тока 10А..12..11..14..13..15..16..18 и встает.
Откуда этот рост тока? hammer На соседних здоровых собратьях значение 10А. Контактор заменили, была мысль может он закоксовался и это причина токов, но нет.
Профиль
E-Mail
#2
см.дроссель и фильтр. короче нагнетание. и внутренний.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Угу, нет циркуляции фреона. Давление на всасе должно падать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
на сервис ездил электрик! :D
Цитата
a-i-r пишет:
откачивает фреон и встает
что-то здесь не так- в ноль? или не откачивает?
а вентилятор работал?при затыке такие токи будут при перезаправке!(или всетаки не откачивает?) может 4хходовой дурить а может эрв а может вентиль кто то перекрыл или враги трубу заплющили.
лучше бы вместо 11....18 давления температуры указал.
Профиль
E-Mail
#5
Точнее время работы всего 10-15сек и сразу сробатывает защита по току.
Если был бы засорен дроссель либо ТРВ или закрыт вентиль на нагнетании
То все равно он хотя бы до 0 откачивал, а он никак.
Профиль
E-Mail
#6
Если там фреона больше, чем помещается в конденсатор, то так и должно быть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
можно поподробнее, что делали с оборудованием перед тем, как он так стал себя вести?
Профиль
E-Mail
#8
Оборудование было с монтировано в 2008 году и 2009 год проработало хорошо. в этом году ему делали сервис который свелся к мойке внутреннего и наружного блока. фреоновый контур решили не трогать т.к. предпосылок на нехватку фреона не было.
Оборудование нами не заправлялось.
Профиль
E-Mail
#9
зачем делали ТО? плановое или сильно были грязные? если было сильное загрязнение теплообменника наружного блока, скорее всего погиб компрессор. в блоке стоит Daikin (я почти уверен), который имеет очень маленькие зазоры в спиральном механизме. при перегреве циркулирующего по контуру масла (марка Daphne fv68d) происходит медленное его разложение на кислоту и спирт. процесс дальнейшего гидролиза описывать не буду. результат - омеднение стальных спиралей (самых горячих мест холодильного цикла) и СТАЛЬНОГО ЖЕ (конкретно у этого компрессора) ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА. как следствие, ещё большее уменьшение зазоров. далее - смерть с геометрической прогрессией. вывод: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧИСТИТЬ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАНАСОНИКИ.
Профиль
E-Mail
#10
Ну вот у меня две теории было
либо подклинивание подшипников, либо межвитковое. Но что первое, что второе диагностируется косвенно.
Профиль
E-Mail
#11
Наш вердикт заказчику замена компрессора. Он вызвал другую компанию для подтверждения диагностики чуть позже отпишусь об их диагнозе. ТО заказчик решил сделать по мере возможности, ну и оребрение было в плотной шубе. Ну Вот почему он сдох сразу через месяц после ТО? случайность или есть взаимосвязь.
Профиль
E-Mail
#12
Закономерность. Кондиционер помыли, дозаправили до нормы и фреоном вымыло все *овно, которое образовалось в холодильном контуре в самые узкие места - подшипники компрессора и капиллярку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
принципиально!монтаж делали при какой температуре наружного воздуха?
обмотки мегометром проверить не сложно.
подшипники-пилить надо!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.