Haier HSU-07 rdo3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Haier HSU-07 rdo3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Haier HSU-07 rdo3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15540Тема: «Haier HSU-07 rdo3, Вырубается при работе на тепло .» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Стоит этот кондей ,на холод работает отменно .А вот на тепло вырубается через 10 секунд .Стоит минуты 3-5 и картина повторяется снова .Отключает плата управления .Вырубается питание и на крыльчатку и на компрессор .Помог бы кто нибудь с электросхемой ....А ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#2
Костя, мля, ты как маленький... Неужели никакой ошибки не выдает?
Может поможет?
Отредактировано: BIS 11-06-2010 14:05
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Спасибочки ,если бы ещё подсказали как пульт в режим диагностики вывести ... Я с ними первый раз сталкиваюсь ...Ни мануалки нет ,ни схем .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
А пульт проводной или ИК?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Интересная тема!!! А компрессор хоть включается. или сразу после переключения с холода на тепло все гаснет?
Профиль
E-Mail
#6
Из практики знаю ,если нехватает фреона - наружник(а соответственно и внутряк) может вообще не включится. Может просто я не дожидался такой "отрубки". Еще раз повторюсь - очень интересная тема.
Хаеов переставил тысячи - такого еще не было.
Профиль
E-Mail
#7
Начни с азов:
1. Проверь давление.
2. Проверь конденсатор наружного блока(отвечает за компрессор и вентилятор)
3. Проверь таблетку на компрессоре

ну а дальше нужно включать мозги или менять компрессор Туплю
Профиль
E-Mail
#8
Константин посмотри в Обмен Файлами ENGINEERING DATA_hsu-07.09.12rd03
Профиль
E-Mail
#9
Пульт ИК .... Запускается и компрессор и крыльчатка . Отключает именно плата .Я с таким тоже сталкиваюсь впервые .Счас полезу всё мерить . В том то и дело ,что морозит идеально ,на выходе 7-8 градусов .При переключении на тепло ,только начинает греть воздух отрубается .. постоит минут десять ,снова включает компрессор , только начинает греть - нагнетает тепло .. и рубит снова. Приходил какой то деятель .. смотрел ,сказал - солиноид . Сниму параметры , включу мозги .. Если ,что отпишусь .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Fix ,спасибо за инфу ...Обязательно посмотрю .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
Соленоид(он наверное имел ввиду клапан) тута не при делах.он бы вобще не холодил бы.А поскольку на холод работает отменно и даже включается на обогрев по видимому что-то с компрессором.Попроверяй всю мелочь для начала(релюшки,разъёмы и т.д.-может где и всплывет
Профиль
E-Mail
#12
Попробую с другого плату кинуть .Отсоединяю компрессор , он всёравно рубит и компрессор и крыльчатку .Ток поступает только на клапан . посмотрю сначала датчик на испарителе , а потом и саму плату . Он теперь и при работе на холод стал рубиться .Но всё равно ,я его гада добью .Ещё ни одна сЦуко не уходила .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#13
Для начала помой испаритель.
По алгоритму работы если температура трубы больше 72 град С, то компрессор и вентилятор наружки отрубаются через 5 секунд.
Датчик температуры трубы на внутреннем блоке. Меняй и не парься.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Потребление тока то не растёт .. правда прыгает 2,1-2,4 ампера - это на компрессоре .Не знаю , допустимый ли перепад в 0,3 ампера .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#15
Испаритель идеальный , конденсатор тоже .Им практически не пользовались .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
Это была печатная плата ....Всё мужики , ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!