после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG
Главная
|
О сайте
|
Реклама
|
Помощь
.: Мой Aircon
.: Технические ресурсы
.: Обучение и карьера
.: Полезные ресурсы
.: Об'явления
.: Форум
.: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация
инструкции
технические каталоги
Cервис-мануалы
стандарты и СНиПы
программное обеспечение
вакансии
семинары
резюме
книжная полка
статьи производителей
наши пишут
журналы и издания
файлы
Выставка "Мир Климата"
расшифровка моделей
поиск оборудования (29)
поиск зип
поиск информации (5)
спец.предложения
Новости производителей
События российского рынка
Лента новостей
Специальные предложения!
Разместить баннер на своих условиях
Главная
Форум
Ремонт оборудования и запчасти
после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG
Поиск по сайту
.: Форум AIRCON.RU – Тема «после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG»
ТРЕЙД ГРУПП - Официальный Дистрибутор TICA в Российской Федерации - TicaRussia.Ru
Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация:
Просмотров: 8410
Тема: «
после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG
» в форуме:
Ремонт оборудования и запчасти
rn6
Сообщений:
2
Регистрация:
02-06-2010
Создано:
02-06-2010 19:56
#1
после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG, т.е. вент внутреннего блока дует компрессор не включается( вообще питание на внешний блок не идет),а в режиме обогрев все работает
Профиль
E-Mail
pusander
Сообщений:
288
Регистрация:
01-03-2008
Создано:
02-06-2010 20:31
#2
4way valve залип?
Профиль
E-Mail
TAIIIKOB
Сообщений:
281
Регистрация:
09-05-2007
Создано:
02-06-2010 20:50
#3
отключи 4хходовой- 3или 4 контакт и включай на тепло :D
или меняй плату!
Профиль
E-Mail
aluk
Сообщений:
432
Регистрация:
12-04-2010
День добрый
Создано:
02-06-2010 21:24
#4
И что ошибок не показал?
С уважением...
Профиль
E-Mail
DDAVID
Сообщений:
1508
Регистрация:
01-07-2009
Ща спою
Создано:
02-06-2010 22:58
#5
Проверь воздушный сенсор, зажигалкой подкопти что-ли или воткни вместо него резус на 5 кило, а с пульта дай минимальную температуру
Отредактировано:
DDAVID
02-06-2010 22:59
Профиль
E-Mail
rn6
Сообщений:
2
Регистрация:
02-06-2010
Создано:
03-06-2010 06:10
#6
спасибо попробую,ошибок никаких не показал,
воздушный сенсор это тот который перед испарителем? какое у него должнобыть сопротивление?
Профиль
E-Mail
aluk
Сообщений:
432
Регистрация:
12-04-2010
День добрый
Создано:
03-06-2010 08:31
#7
Цитата
rn6 пишет:
воздушный сенсор это тот который перед испарителем? какое у него должнобыть сопротивление?
Да, и его сопративление при 25градусах 10 кОм
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...202965.pdf
там есть в сервеснике таблица с данными термистора....
Отредактировано:
aluk
03-06-2010 08:50
С уважением...
Профиль
E-Mail
dsa
Сообщений:
253
Регистрация:
21-01-2003
Создано:
05-06-2010 06:52
#8
Цитата
TAIIIKOB пишет:
отключи 4хходовой- 3или 4 контакт и включай на тепло
Жаль только вентилятор внутреннего блока работать не будет :D