всем привет. уважаемые специалисты поделитесь пожалуйста информацией. взял объект на обслуживание 10 фанкойлов, до этого занимался кондиционерами на фреоновом контуре так что это для меня новое. может у кого мануал какой завалялся или ткнити в ссылку. понятно что их надо мыть и замерять разницу температур как на обычных сплитах ну а как быть с водяным контуром воздухом в нём и тому подобное общем вопросов тыща. буду благодарен за любую информацию.
а какое оборудование
насчет обслуживания просто фанкойлов то просто чистить фильтра унд протечки
а если холодильную машину -то посмотреть кто и чего с ней делал
обслуживать только фанкойлы General. про протечки и чистку всё понятно помимо этого надо ещё фильтра на водяном контуре менять если произошла утечка как восстанавливается былое количество воды что за приводы стоят на обвязки фанкойла и подключённые к самому фанкойлу вообще вопросов гора, проще будет если кто подкинет инфу по обслуживанию этого добра.
Раз в месяц:
1. Внешний осмотр оборудования;
2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
3. Тестирование пульта управления;
4. Контроль состояния фильтров, чистка фильтров;
5. Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа;
6. Чистка корпуса и передней панели блока;
7. Чистка воздушных фильтров;
8. Очистка входных и выходных жалюзи блока;
Раз в квартал:
9. Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений;
10. Диагностика и устранение посторонних шумов;
11. Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания;
Раз в полгода:
12. Химическая чистка дренажа конденсата;
13. Контроль и отладка трехходового клапана и балансировочных кранов;
Раз в год:
14. Химическая очистка теплообменника;
15. Контроль и чистка состояния водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение;
16. Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя;
17. Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений;
18. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов, воздушного теплообменника.
Делать или не делать в таком объеме - другой вопрос.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
допустим идут четыре трубы от чиллера две холодные подача, обратка и две горячие стоят там четыре больших крана которые перекрывают всю магистраль фанкойлов. скажите пожалуйста для чего они? в случаи утечки их перекрывать? просто холодные краны были перекрыты а горячие открыты а клиенты хотят холода, что сделать закрыть горячие и открыть холодные или просто открыть холодные
Для начала надо разобраться с тем, как работает чиллер.
Как организовано отопление и охлаждение. Возможно, как в большинстве случаев, отопление от теплового пункта, а охлаждение от чиллера.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
А где можно узнать ВООБЩЕ как работают , принцЫпы ,алгоритмы .. и т. д. про чиллеры .. Жуть как интересно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Так ,для общего интелектуального развития .В жизни всё пригодится .
Для начала надо разобраться с тем, как работает чиллер
вот с этим проблематично так как всё это хозяйство находится в торговом центре и доступа на крышу нет а чилер который стоит на крыше обслуживает сервисная служба торгового центра ну а связатся с ними пока не получается.
Ну, типа, я совсем ничего не понял...
Чиллер - сам по себе (сервисная служба торгового центра), фанкойлы - сами по себе (gekast)?
Как у Вас там ВСЁ запущено-то...
2 Maleyev72
Есть волшебное слово: ПОИСК.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Из опыта обслуживания пятиэтажного здания с 45-ю фанкойлами на охлаждение, могу сказать следующее;
- требуют пролива дренажа хотя бы 2 раза в год (у буржуев еженедельный пролив дренажа). По мануалам проливка только водой... реально спасает слабый раствор Доместоса. Требуется приспособа для заливки жидкости в поддон фанкойла, лучше использовать что-нибудь типа для поливки цветов с подкачкой и длинным 1-1.5м шлангом. Все эти танцы производятся на лестнице на высоте 1,8-4 м поэтому одному выполняить проблематично. Во время проливки фанкойл выключается настенным пультом, дабы не залить мотор вентилятора. Там же при проливке хорошо бы проверить срабатывание отрытия клапана водного контура. Накрайняк его можно поставить в постояннооткрытое положение.
- в холода очень внимательно смотрим за температурой в помещениях, где находятся фанкойлы на воде...например, если на верхних этажах стоит стеклянный зимний сад и какл\ой-нибудь умник спроектировал там две лилипутские батареи отопления, то при -20С можно заморозить фанкойл. Причём его настройки закроют клапан трохождения воды уже при +6С , ну и дальше при понижении температуры может крякнуть водный контур.