страная работа FAN Mator Mitsubishi Electric MUZ 25
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти страная работа FAN Mator Mitsubishi Electric MUZ 25

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «страная работа FAN Mator Mitsubishi Electric MUZ 25»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15252Тема: «страная работа FAN Mator Mitsubishi Electric MUZ 25» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
добрый день. вообще ситуация следующия кондиционер Mitsubishi Electric MUZ 25 при включении в режиме охлаждения, при запуски компрессора кратковремено пускается FAN Mator на несколько секунд и останавливается, после того как компрессор отключается скорей всего из за высокой температуры конденсации, мотор включается и работает минут пять я так предполагаю пока не остудит конденсатор ну а потом всё снова повторяется. может кто сталкивался с подобной ситуацией и даст дельный совет.
Профиль
E-Mail
#2
Чо гадать на кофейной гуще? Внутренний блок какой код ошибки выдает (сколько раз мигает светодиод "Operation")?
Отредактировано: Denni 25-03-2010 10:14
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
внутренний блок работает нормально ни каких ошибок не выдаёт а вот мотор наружного блока работает ка кто не понятно
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
gekast пишет:
Mitsubishi Electric MUZ 25 при включении в режиме охлаждения...

Что с температурами на улице и в помещении? Это серверная?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
gekast пишет:
при запуски компрессора кратковременно пускается FAN Mator на несколько секунд и останавливается

1.Не исправна плата.
2.Не исправен мотор вентилятора.\

А вот писать нужно учиться правильно. Насчитал много ошибок...
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#6
мотор исправен 100%. температура на улице градусов 13 а в помещении градуса 22. это жилая комната в многоэтажном доме.
Профиль
E-Mail
#7
Стоит ли в блоке регулятор оборотов вентилятора.
Профиль
E-Mail
#8
Проверьте датчики температуры в наружном блоке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
gekast пишет:
как компрессор отключается скорей всего из за высокой температуры конденсации

Цитата
gekast пишет:
внутренний блок работает нормально ни каких ошибок не выдаёт

Чо-то мне не верится, что б внутренний блок не замечал совсем, что компрессор останавливается "по ошибке" или что-то случилось с платой управления.
Если же кондиционер с своей задачей справляется, но Вам кажется, что он работает "как-то не так", то он должен работать следующим образом:
Рисунок
Untitled.jpg (328,75 КБ) [ Скачать ]
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
Если "париться" с переводом влом - то:
При работе на охлаждение с температурой "за бортом" 17 градусов и ниже - запускается специальный режим, в котором предусмотрено, что:
1. вентилятор наружки выключен во время работы. Однако, если термодатчик оттайки фиксирует 45 град или более, или же температура теплоотвода (термистр RT64) подымается выше 60 градусов, то вентилятор наружки включается на примерно 5 секунд.
2. для точного определения температуры на улице, компрессор каждый час выключается примерно на 3 минуты и при этом включается вентилятор наружки.

А то, что у Вас после запуска кондиционера включается на некоторое время вентилятор наружки - дык это его тестит самодиагностика... а потом останавливает в связи с выходом на спец режим (ибо на улице +13 и юзаете его на охлаждение)

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#11
спасибо вам Denni за информацию. да на улице была температура ниже 13 а я его тестировал в режиме обогрева всё в норме, а вот работа в режиме охлаждения показалась мне странной а оказывается он работал нормально видимо отключения компрессора по температуре помещения совпала с включением эл. мотором наружного блока. потеплеет понаблюдаю за его работой.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
gekast пишет:
спасибо вам Denni за информацию

Не за что! Договорились...

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
gekast пишет:
да на улице была температура ниже 13 а я его тестировал в режиме обогрева всё в норме, а вот работа в режиме охлаждения показалась мне странной

А вы что хотели ? Митсубиськи , вроде были умненькими машинками ....
По всей видимости машина предохраняет себя от чрезмерного переохлаждения ... типа ЗК , что бы компрессор не хапал жидкаря .А то так и до гидроудара не далеко .
M@LEY из Барнаула