компресор на MUH 30 RV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти компресор на MUH 30 RV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «компресор на MUH 30 RV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19885Тема: «компресор на MUH 30 RV» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
добры вечер. подскажите не обходим компрессор на MUH 30 RV возможно ли приобрести оригинал или какой нибудь аналог и примерно его стоимость. старый компрессор заклинило, при замене на новый надо ли промывать систему и возможно её промыть без промывочной станции Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
Есть, наружный на 410 фреоне MUH-GA25VB Mitsubishi electric и 35 есть.
Клинит и новые компрессора,по глупости.Смотреть надо образив и на кислотность.Впаяйте фильтр на трассу.
Меняли, на эконом фирмах компрессора сгоревшие, без промывки.Работают уже 3 года.R-12 промойте. Он хорошо растворяет. Construction
Отредактировано: durovsan 02-02-2010 17:21
Профиль
E-Mail
#3
http://www.barrens.ru/articles/replace/
Должен подойти Matsushita Серия J, но надо смотреть по расположению ОЖ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
durovsan пишет:
Есть, наружный на 410 фреоне MUH-GA25VB Mitsubishi electric и 35 есть

MUH 30 RV это как нынешняя MUH GA80VB производительностью киловатт 8 ну насчёт промывки 12 фреоном можно немного поподробней как бес промывочной станции мне это всё сделать Вопрос
Профиль
E-Mail
#5
На http://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...mpressor:0 дана маркировка компрессора. Можно подобрать аналог.

Статью из предыдущего поста читал?
Отредактировано: BIS 02-02-2010 21:34
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
gekast пишет:
Цитата durovsan пишет:

Есть, наружный на 410 фреоне MUH-GA25VB Mitsubishi electric и 35 есть

MUH 30 RV это как нынешняя MUH GA80VB производительностью киловатт 8 ну насчёт промывки 12 фреоном можно немного поподробней как бес промывочной станции мне это всё сделать

Промывочная станция flush-1 стоит 870 евро и промывочные жидкости 60.
-Дорого. Копируйте из подручных средств- станцию Пилите, Шура, пилите... .Или вливайте жидкий фреон в трубки высокого давления и принимайте в большой балон или в несколько пустых с зоны низкого давления,предварительно впаяйте фильтр для грязи.Продуйте потом азотом.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
durovsan пишет:
R-12 промойте. О

сначала найдите его :D

Цитата
durovsan пишет:
Промывочная станция flush-1 стоит 870 евро и промывочные жидкости 60.


А вы в курсе, что эта станция по сути тупой баллон, который азотом надавливается? Плюс надо купить волшебную жидкость (скорее всего типа R141b, называется по другому и стоит в 5 раз дороже)
Такую промывочную станцию можно на коленке из пустого баллона сгавнякать :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
Ставь компрессор LG SQ042 он не хуже Мацушиты и стоит 1,5 раза дешевле. ОБЯЗАТЕЛЬНО удали ЭРВ! Скорее всего из-за него и сгорел горшок. Поставь капиллярку (из двух-трех витков). Ничего промывать не надо. Ну уж если очень хочется, продуй конденсатор жидким R22. Все!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
human пишет:
Такую промывочную станцию можно на коленке из пустого баллона сгавнякать Широкая улыбка

- Вот и подскажи,как сгавнякать....
-
Отредактировано: durovsan 03-02-2010 16:04
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
den223 пишет:
ОБЯЗАТЕЛЬНО удали ЭРВ! Скорее всего из-за него и сгорел горшок. Поставь капиллярку (из двух-трех витков). Ничего промывать не надо.
И ситуация ОБЯЗАТЕЛЬНО повторится в скором времени. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
BIS, дружище, я с 2003 года занимаюсь сервисом и только месяц назад купил себе промыв.станцию. И то из-за того, что совесть грызет и станция по дешевке досталась. :D А так, вся эта херня про грязь в системе решается одним простым словом - Фильтр!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
den223 пишет:
Ставь компрессор LG SQ042 он не хуже Мацушиты и стоит 1,5 раза дешевле.

и как он по посадочному месту подходит или придется переделывать крепёж и трубки перигенать
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
den223 пишет:
грязь в системе решается одним простым словом - Фильтр!

Вот и я,того же мнения.На линии низкого давления. bravo
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
gekast пишет:
и как он по посадочному месту подходит или придется переделывать крепёж и трубки перигенать
Может и не подходит. (Хотя там полно свободного места). Однако, пересверлить три отверстия, вставить болты М8х50 и впаять пару углов - это для настоящего джедая как два пальца об асфальт!
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
den223 пишет:
(Хотя там полно свободного места)

в том то и дело что там места не много
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
gekast пишет:
в том то и дело что там места не много
Ну это мелочи жизни! Припоминаю, что лыжевский горшок повыше сантимов на пять. Вообще, я бы на твоем месте поставил 24-ю мацушиту, ежели конечно помещение позволяет. Получишь запас по надежности и менять полегче.
Профиль
E-Mail
#17
ставь китайский хитачи -хигли дешевле не бывает- очень компактные на рынке давно на гришках 3 года гарантии дают!
http://www.cpsholod.ru/catalog/equipm...ndex.html#
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
TAIIIKOB пишет:
ставь китайский хитачи -хигли дешевле не бывает- очень компактные на рынке давно на гришках 3 года гарантии дают!
http://www.cpsholod.ru/catalog/equipm...ndex.html#

спасибо постараюсь в Краснодаре поискать
Профиль
E-Mail

   

 