| Цитата |
|---|
gosman1 пишет:
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3. |
L5 общая ошибка перегрузки в транзисторной сборке(инверторе), возможно и компрессор виноват...
вот что написано про L5 в мануале :
Supposed Causes
" Overcurrent due to faulty power transistor.
" Overcurrent due to faulty internal wiring.
" Overcurrent due to supply voltage abnormality.
" Overcurrent due to faulty P_C_B.
" Overcurrent due to closed stop valve.
" Overcurrent due to faulty compressor.
" Overcurrent due to improper installation condition.
так что причин много, вам предстоит в них разобраться и подучить английский Ж)
У меня L5 срабатывало когда конденсатор был сильно забит...