конец августа-вызов на 24-й samsung. компрессор не запускается,выбивает автомат.замерил ток-50А,прозвонил- обмотки на корпусе. договорились с хозяином поменять компрессор осенью-подешевле. приехал сегодня,проверил просто так обмотки-все нормально.запустил-работает. что могло быть?
жидкарь в картере (это про обмотки на корпусе) + мощщи не хватало.
Хотя странно, что счас запустился...
А вообще удивительно, что он не крякнул.
Модель компрессора напишите.
Или наружного блока...
...возможно перезаправлен и блок висит на солнышке, в момент запуска ротор не может сдвинуться из-за высокого давления в конденсаторе. При наступлении холодов давление спало и ротору стало полегче. Попробуй перезаправит по весам(точно в граммах) с чётом длины трассы и проверь рабочий и пусковой токи и сравни с заводскими(написано на шилдике нар.блока).... Отпишись что получилось...
human, модель наружки UQ24A1QE.
MEL75, кондиционер никто после установки не трогал.сегодня поехал-все нормально работает. по высокому току еще как-то объяснить можно,но обмотки на корпусе точно были,замеряли 2 приборами,а сейчас нет
Может UQT24A1QE?
Компрессор поршень Текумсех. Это его хорошо надо было залить, шоп сопротивление на корпус к нулю упало.
DB95-10351A ASSY-COMP UQT24A1QE AWG5532EXC
А вообще компрессоры гавно.
У них от гидроудара быстро клапан должон был развалится.
Слабые они как и Копланд в этом плане.
Бристоль это весчь. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
MEL75 пишет:
...возможно перезаправлен и блок висит на солнышке, в момент запуска ротор не может сдвинуться из-за высокого давления в конденсаторе.
давление зависит от температуры, туда хоть кило хоть 10 залей - не изменится. Тем более там капилярка и давление выравнивается , для компрессора это по барабану.
В августе какой жидкарь в картере? И почему он собственно должен звониться ?
Первый в истории хладотехники случай непорочного самоиcцеления компрессора, предлагаю начать новое летоиcчисление с этой даты :D:D:D
to roeg а прошлый раз тоже вы его смотрели, или был кто то другой, такие сказочники иногда бывают ....
Nikkar, смотрел первый раз своим прибором,потом взял у напарника.сопротивление в обоих случаях 800-900 ом,ну очень низкое.
dm.i3, клиенту сказал все , как есть. он дал 200грн и остался безумно счастлив,что не попал на сумму в 20 раз больше
roeg пишет:
так точно,модель такая. а компрессор разве не ротоционный?
Да вроде текумсехи на самсунгах лохматых годов стояли поршневые. 8)
Цитата
Nikkar пишет:
В августе какой жидкарь в картере? И почему он собственно должен звониться ? Первый в истории хладотехники случай непорочного самоиcцеления компрессора, предлагаю начать новое летоиcчисление с этой даты Широкая улыбка:D:D
Я уже пару человек так подколол.
Предложил замерить сопротивление изоляции компрессора залитого жидкарем по самые помидоры до стравливания (выпаривания с помощью грелки) и после.
Удивлению их не было предела.
цифры были в начале самые разные от 5 до 1000 Ом...
А потом бесконечность...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human, по возможности обязательно проверю. во всяком случае,клиент мог и не знать о дозаправке или не сказать. я думаю,у всех были споры с хозяйвами по этому поводу,когда ты видишь,что кто-то лазил в кондере,а клиент падает на колени и утверждает,что нет. а кондер 2004г выпуска,совсем не лохматый
human пишет:
Я уже пару человек так подколол.Предложил замерить сопротивление изоляции компрессора залитого жидкарем по самые помидоры до стравливания (выпаривания с помощью грелки) и после.Удивлению их не было предела.цифры были в начале самые разные от 5 до 1000 Ом...А потом бесконечность...
Цитата
human пишет:
Да нет. Один из нх был анверторным в VRV III, ни разу не запускали...
ну если нет пробоя ,нарушения изоляции как он может звонится?
А когда, при какик условиях в картере жидкость - при остановках перетикает?
Цитата
roeg пишет:
а как она образовалась?
влага из воздуха, несоблюдение условий монтажа и тд
Nikkar пишет:
ну если нет пробоя ,нарушения изоляции как он может звонится? А когда, при какик условиях в картере жидкость - при остановках перетикает?
Это я так же прочитал в дайкиновском букваре про компрессоры. А потом убедился на практике.
Типа не стоит звонить обмотки компрессора до прогрева.
Идея такая: смесь масла с жидкарем является отличным проводником, когда их уровень поднимается до внутренней клеммной колодки ;)
Жидкарь всегда перетечет в картер при остановках, если он будет самой холодной частью контура.
Либо банальная перезаправка... и дать постоять наружному блоку.
Возможны различные варианты.
human, все логично,вы правы. возникает другой вопрос-что делать в будущем при таких раскладах? подождать денек,пока весь фреон в газ не превратится? накладно выйдет по времени и бензину. я думаю,что при сопротивлениях значительно больше 0 есть какая-то надежда?
Надо масло проверить на кислотность и цвет. Если гуд, то:
измерить ток компрессора и напругу на корпусе (после заводской заправки и проверки всех параметров). Если ток гуд, то межвиткового нет, зато есть утечка на корпус, компрессор тады на помойку.
У нас был скролл, наглухо пробитый на корпус из-за перегрева, но межвиткового не было, срезали ему башку со спиралями и он благополучно вращал ротор.
Плавающего электрического пробоя не бывает, только если он не вызван заливом.
Как то так.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
1. Тест кислотности. Надо масло сливать из компрессора по любому.
Можно отпаять всасывающую трубку и шприцом сделать забор масла из картера.
2. Измеритель pH Testo. Сам хочу приобрести такой девайс
снова ездил на этот кондер. вентилятор внутреннего блока не набирает обороты. заменил конденсатор на модуле(сел сильно),заработал нормально. а могло так быть,что летом вентилятор не разгонялся,фреон не докипал и жидкий попал в компрессор,из-за этого упало сопротивление изоляции?