Есть система vrv опресовывалась мылилась нашли два места утечек (все это на стадии монтажа т.е. фреон в систему не запускался), система на 20 внутренних блоков. гдето по тихому течет. Вопрос друзья: что еще можно загнать в систему что бы найти локальную утечку. Я имею ввиду вонючий газ какой нибудь. потому как было обмылено практически все... . У меня на уме пропан может что то еще из опыта имеется?
Перекрыть наружку, загнать обычный 22, найти утечку, устранить, все (включая наружку) отвакуумировать. 22 загонять только газом, чтобы не попало возможно имеющееся во фреоне масло. И будет тебе СЧАСТЬЕ! :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Кстати R22 не так уж и много надо. Заполнил отвакуумированное до атмосферного, а остальное азотом.
Кстати, еще не пробовал, но обсудить уже хочется. Простенький девайс для заправки в газовой фракции.
Между манометрическим коллектором и сервисным вентилем поставить модифицированный балон из под фреона с впаяным в стенку дополнительным штуцером. Должно существенно ускорить процес заправки в газовой фазе.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Не только в газовой, но и в жидкой без боязни подать жидкость на вход компрессора, т.к. жидкость испарится в этом баллоне и в систему пойдет газ. При этом из баллона с фреоном идет жидкость, т.е. компонентный состав не нарушается.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Пропан? Не рискованно? Сам пропан не воняет, неповторимый аромат ему придает МЕТИЛМЕРКАПТАН (конденсат), так эта гадость относится к группе ТИОЛОВ. Забей в гугл и посмотри иха свойства, сразу расхочется эту гадость в систему пихать
Мужики, а какая разница 22 хоть жидким плесни, 300гр за глаза хватит, а масла в нем нет, если конечно свежий из балона, а не стравленный с какого-нибудь дохлого девайса
Спс познавательно! НО лутше продавить азотом в 29 атм и все услышиться!
А про мап газ. Сколько его там надо если система большая и каким безопасным давлением давить что бы не рвануло. Потому как дашь меньшее давление малая утечка не проясниться..!