Hyundai 247
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Hyundai 247

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hyundai 247»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20296Тема: «Hyundai 247, на работает копрессор» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Приехали по вызову, гарантийный кондиционер, установлен год назад, притензии : не холодит
замерили наличие фреона, включили и видим не включается компрессор, открыли верхнюю крышку наружного блока, потрогал компрессор, он горяченький, внешний осмотр проводов ничего не дал, везде чисто.
Вопрос ,что может быть? с чего начинать
Профиль
E-Mail
#2
Замеряем обмотки на компрессоре!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
Для начала остудить. Потом померять обмотки. Попробовать включить. Возможно работа с воздухом и перегрев компрессора из-за этого.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос, какое сопротивление должно быть у обмоток компрессора и не виноват ли здесь конденсатор, вот не посмотрел сколько там микрофарад
Профиль
E-Mail
#5
с пускового конденсатора и надо начинать...
на компрессоре 2,5 кВт около 20 микроФарад
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
palermo пишет:
Вопрос, какое сопротивление должно быть у обмоток компрессора


из трех измерений большее равно сумме других двух, потом звони на корпус,но сначала остуди, дабы термозащита замкнулась.
Отредактировано: Blackfoot 15-09-2009 19:16
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#7
ВОПРОС: Конденсатор обычно становится неисправным на обрыв или к.з.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
palermo пишет:
ВОПРОС: Конденсатор обычно становится неисправным на обрыв или к.з.
вообще лутше его током проверить, если нет клещей то мультеметром на постоянном напряжении - он должен заряжаться (увиличиваться напряжение) если поменять полярность тестера то разряжаться.
Еще он всдувается если плохой, ставиш его на стол и он крутится как юла :D
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
palermo пишет:
ВОПРОС: Конденсатор обычно становится неисправным на обрыв или к.з.


Конденсатор обычно очень редко выходит из строя. Рассматривайте его как причину в последнюю очередь. Первое - токи, второе - обмотки компресора (включая прозвонку на корпус). Кстати померьте напряжение в сети.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Zuk пишет:
Конденсатор обычно очень редко выходит из строя.
я этот сезон заменил два конденсатора, так чтаааа
Профиль
E-Mail
#11
:D На китайезах? Я ни одного. :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Zuk пишет:
На китайезах?
нет на корейцах, но они старые были ...
Профиль
E-Mail
#13
ВОПРОС :
А если конденсатор нормальный и сопротивление обмоток одинаковое и на корпус не звонится, то надо менять компрессор? может он "заклинил" крутнуть его никак нельзя?
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
palermo пишет:
ВОПРОС : А если конденсатор нормальный и сопротивление обмоток одинаковое и на корпус не звонится, то надо менять компрессор? может он "заклинил" крутнуть его никак нельзя?

Сопротивление одинаковое где Вопрос
Крутнуть можно - режете верхню крышку компрессора по кругу и крутите смех
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#15
две обмотки там я так понимаю, рабочая и пусковая
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
palermo пишет:
Приехали по вызову, гарантийный кондиционер, установлен год назад, притензии : не холодит
замерили наличие фреона, включили и видим не включается компрессор

Как вы замерили наличие фреона при выключенном компрессоре?
Если в нём установлен пусковой Кд, то возможно, причина и в нём (80% "выхода из строя компрессора"), это обычная история - они вылетают в независимости от "прожитых " лет. Если же в нём есть пускатель (модель 24-я и выше), то дело может быть и в нём.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
palermo пишет:
может он "заклинил" крутнуть его никак нельзя?

Можно, подставляеш, конденсатор раза в полтора - два мощнее и запускаешь, можешь по компрессору еще чем-нибудь аккуратно приложиться. Если не помогло - в помойку. Если помогло - сколько жить будет неизвестно.
Профиль
E-Mail
#18
Замерил кол-во фреона подсоединив манометр к сервисному клапану, по показаниям и понял что компрессор не включается, а пускатель срабатывает, я это увидел и услышал когда снял верхнюю крышку
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
palermo пишет:
Замерил кол-во фреона подсоединив манометр к сервисному клапану, по показаниям и понял что компрессор не включается, а пускатель срабатывает, я это увидел и услышал когда снял верхнюю крышку

И что ты замерил? Стояночное давление?
Если пускатель срабатывает - смотри компрессор, скорее всего - ему настал кадухес.
Профиль
E-Mail
#20
Померь напряжение на выходе пускателя, может контакты подгорели? Напряжение в сети как?
Профиль
E-Mail
#21
Если при соединении конденсатора в два раза большей ёмкости компрессор заработает, так его и оставить и пусть себе работает? Пока не сдохнет совсем?
Профиль
E-Mail
#22
Сначала заведомо исправный конденсатор 50 мкф, если не пустится то как antileto рекомендовал, только ипануть надо как следует и не забыть при этом матюкнуть от души. Если не поможет, отматерить тварь и заменить горшок
Профиль
E-Mail
#23
можно сдернуть 380 В но не надолго, да и уметь надо, тут где-то еще говорилось о эл, схемке для расклинивания, поищи.
Правда все это не надолго)))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#24
Blackfoot,
можно сдернуть 380 В но не надолго, да и уметь надо


Именно уметь надо, ошибка и внутрянка вмиг сдохнет
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
DDAVID пишет:
Blackfoot,
можно сдернуть 380 В но не надолго, да и уметь надо

Именно уметь надо, ошибка и внутрянка вмиг сдохнет


Зачем тебе внутрянка???
внутрянку вообще надо отключать на таких операциях.
Работаешь с одной наружкой...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#26
Blackfoot,
внутрянку вообще надо отключать на таких операциях.
Работаешь с одной наружкой...


Вот это мужику и надо объяснить, и еще про кондер с более высоким напряж, иначе разорвать может. Есть метод тушения лесных пожаров встречным огнем, если промазать с расчетом *издец полный будет. Так и здесь, как бы чего не напортачил ежели впервые делать будет. Коли клин у горшка, так на свалку, и не надо над трупом измыватся, дефибрилятором его поджаривать
Отредактировано: DDAVID 17-09-2009 01:10
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
palermo пишет:
ВОПРОС :
А если конденсатор нормальный и сопротивление обмоток одинаковое и на корпус не звонится, то надо менять компрессор? может он "заклинил" крутнуть его никак нельзя?

мегометром надо пользоваться тестер только обрыв и на корпус покажет а межвитковое редко показывает если не сахара (в смысле пустыня)
Цитата
palermo пишет:
А если конденсатор нормальный и сопротивление обмоток одинаковое

у однофазного обмотки разные- ес-но и сопротивления!мерять нужно при температуре 25 градусов и суммировать полученнный результат!
исправный кондер+наличие нормального напряжения+сечения проводов ну можно стравить фреончика этого достаточно для пуска - про 380 даже и не думай а у тебя скорее пусковая пробита на себя а греется рабочая если фреон и масло на месте-трасса небольшая клина небудет если только не мех.повреждение-сорвать можно только исправный компрессор который голодал без масла взбил гудрон и встал и прилип-так бывает но редко!
распили непременно компрессор пригодится для самообразования! Пилите, Шура, пилите...
да- ток короткого замыкания НУЖНО МЕРИТЬ только он скажет клин или не клин!