замерзает samsung на 410
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти замерзает samsung на 410

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «замерзает samsung на 410»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15404Тема: «замерзает samsung на 410» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
с кондиционера перед заправкой никаких параметров не снимали. могу сказать только что,
на выходе с внутреннего блока поток воздухабыл неравномерным в правой частипотох воздуха был более сильным и холдным, по центру потока воздуха практически не ощущалось, влевой части аналогично середине.
после заправки по весам, через жидкостную трубу, при запуске обмерзают оба крана теплообменник покрывается инеем

че с ним?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
ctrl пишет:
перед заправкой
а почему его заправляли?
Цитата
ctrl пишет:
че с ним?
да кто бы знал, вам виднее...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
ctrl пишет:
через жидкостную трубу
а что у бытовухе есть порт на жидкостном кране? какая мощность сплита?
Профиль
E-Mail
#4
Тупанули, конец рабочего дня, решили что фреончика нет,
и перезаправили.

через жидкостную потому что 410 фреон, заправляли в жидкой фазе
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ctrl пишет:
через жидкостную потому что 410 фреон, заправляли в жидкой фазе
угу а порт только на газовой трубе :D
Цитата
ctrl пишет:
Тупанули, конец рабочего дня, решили что фреончика нет,и перезаправили.

через жидкостную потому что 410 фреон, заправляли в жидкой фазе
детский сад какой то...
нахуа весы, не могу сообразить...
стравить до нуля, заправить по весам по шильдику!
Профиль
E-Mail
#6
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=36051
То же относится и к начинающим монтажникам. На виртуальном фреоне не гадаем.

Заправили бы по перегреву может и спрашивать было бы нечего.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#7
прошу прощения "перезаправили" в смысли стравили, отвакумировали, и заправили по весам, а не залили дохрена
Профиль
E-Mail
#8
ctrl, на выходе с внутреннего блока поток воздухабыл неравномерным в правой частипотох воздуха был более сильным и холдным, по центру потока воздуха практически не ощущалось, влевой части аналогично середине.



Белку проверь, засрана будет, а уж потом фреон херячте
Профиль
E-Mail
#9
белка - это что?
Профиль
E-Mail
#10
Белка это крыльчатка вентилятора, но думаю врядли
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Белка это крыльчатка вентилятора внутреннего блока,из твоего поста видно, что нет расхода воздуха. Причины разные, от грязи до електроники(не вых на обороты фан), но если справа дует, а слева нет, то скорее всего грязь. Заправь по весам, ибо чудо работало нормально, можно конечно по перегреву, но это дело надо ЗНАТЬ, не все так просто как тут пишут. При отсуствии расхода воздуха, заправка по перегреву ведет в *опу. Заправка по весам много быстрее, да и временами точнее.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
DDAVID пишет:
но если справа дует, а слева нет, то скорее всего грязь.
Поддерживаю мнение
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
DDAVID пишет:
Заправка по весам много быстрее, да и временами точнее

Не ну куда точнее то?)) Все понимаем, что во всем есть нюансы и спорить начинаем. Ну детский сад блин..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#14
Перед подключением манометра и планируемой перезаправки нужно проверить отсутствие грязи на теплообменниках.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Спасибо. Все проверю напишу.
Профиль
E-Mail
#16
1.Воздух в системе
2.Было на испарителе Samsung запаяны трубы - заводской брак
3. Самсунг - гавно
4.Успехов
Профиль
E-Mail
#17
В общем, крыльчатка оказалась очень сильно засорена, помыли, почистили и все ОК.
Профиль
E-Mail
#18
А ларчик то просто открывался :D На будущее, сначала все осмотри, и внутр и внеш на предмет грязи, заедания масляных пятен тд и тп и ток потом уже приступай к решительным действиям. Ты эт, если шо заходи м\ф"Пес и волк" ;)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.