Ситуация следующая. На сервис попала вентустановка с щитом автоматики на Siemens RWX 62.7032
Фактическая температура на улице +22С, контроллер показывает +11.
На улице 18С, на контроллере +9. И так далее. В общем делит пополам.
Датчик менялся на аналогичный, показывает то же самое.
Наш автоматчик разобраться не смог, говорит в инструкции на контроллер не написаны значения параметров.
Чего надо менять не понимает. Кто чем может помочь?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Скорее всего в CONF2 стоит тип датчика 2 х Ni (то есть два датчика последовательно), а надо выставить 1 х Ni (один датчик). Как попасть в СONF2 в инструкции описано.
автоматчик говорит, что 2 х Ni на 1 х Ni менял. Сразу уходит в ошибку.
Еще косяк - при входе в CONF2 контроллер все старые данные анулирует и требует сконфигурировать его за ново. Без конфигурирования соответственно работает через Ж.
Народ ХЭЛП! Кто даст подробное описание параметров? Автоматчик говорит, что без этого описания с трудом понимает как конфигурировать. С такими старыми контроллерами говорит не работал.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
human пишет:
Нужен родной датчик от Сименса, если вместо него установлен стандартный PT1000
нипонял, а с каких таких заместо никелевого термистора ставится платина? то что и то другое есть метал и при +25*С имеют килоом, еще не повод менять одно на другое 8)
LordN пишет:
нипонял, а с каких таких заместо никелевого термистора ставится платина? то что и то другое есть метал и при +25*С имеют килоом, еще не повод менять одно на другое
Лев, можно поподробнее плиз. Головняк не то чтоб серьезный, но и не маленький.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
human пишет:
Для меня все что делает сименс, гавно.
Ну не надо так критично-субъективно. Уважаемая фирма. :D
Цитата
BIS пишет:
А если поменять местами с не глючащим, чтобы определиться виноват контроллер или окружение?
Меняли и датчики и контроллеры из имеющихсяисправных. Проблема в этом контроллере.
А как зайти не проблема, проблема в описании параметров. Автоматчик профессиональный, но специализируется больше на Хонивеле и в принципе новой технике и конкретно этих контроллеров не знает :(
Цитата
LordN пишет:
че в мануалке на контроллер писано
Ni. Стоят датчики Regin, PT1000, чего за материал понятия не имею.
14 шт одинаковых работают этот глючит сцуко.
exelente пишет:
Меняли и датчики и контроллеры из имеющихсяисправных. Проблема в этом контроллере.А как зайти не проблема, проблема в описании параметров.
А если тупо установить на нем параметры с работающего нормально?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Невозможно. Посмотреть параметры можно в таблице CONF2, но при входе контроллер все сбрасывает и требует его переконфигурировать. Собственно с чем и накололись. И проблему не решили.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Да ничего уважаемого.
СПК у них еще куда ни шло.
Но все что начинается с RW... - дерьмо. Хуже только КПК от VTS Clima.
1. Тупой ПИ регулятор с DO. Нету DI для аварий. Приходится вешать костыли. Типа Logo, либо как у Remak контроллер-таймер
2. Тупой алгоритм для работы с водяным калорифером.
Приходится дорабатывать напильником (реле времени для задержки работы привода).
Этого достаточно, чтобы сименс RW... вызывал отвращение.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
exelente пишет:
Ni. Стоят датчики Regin, PT1000, чего за материал понятия не имею.
14 шт одинаковых работают этот глючит сцуко.
тады хз. чета нахимичино инсталяторами.. выкинь семена поставь пихсель и пусть пашет. ейбо больше денег потратишь роя косяки. но сперва датчики все проверь путем перестановки на рабочую.
human пишет:
Этого достаточно, чтобы сименс RW... вызывал отвращение.
Ладно уж :D
Не буду спорить, разрез автоматизации не до такой степени знаю.
Но если б новое делал, то тоже не стал бы RWX брать.
Цитата
LordN пишет:
смари и радуйся
:o
Я в ахуе конечно...
То есть хочешь сказать, что инсталеры на всех других контроллерах проблему забороли, а на этом хрень получилась? :o
И не совсем понимаю как вообще оно работает... На всем объекте... Особенно при параметре 2 х Ni...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Попробуй удлинить провода и подключить этот датчик к другому контроллеру. Не исключена ошибка монтажа (чё-то где-то замыкает или наоборот плохой контракт).
да какие провода? на приточку(или ваще на всех) воткнут неправильный датчик. инсталлер на пуск-наладке сделал "на отъебис" лишьбы запустилось, а щас косяк вылез.
p.s. тока не говорите мне что два года все пахало и все было зашибись - пошлю и не поверю. 8)