всем добрый........
прорабатывается замена R507 фреона на взаимозаменяющий(из-за цены, баллоно оного стоит 6000рублей-10 кг.)......
для заправки осушительной установки необходимо менее 1 кг.
возможно ли....или не стоит заморачиваться??
Заправка необходима, так как перетёрлась от колебания капиллярка.Никогда не паял капиллярку.......её надо менять(так как существует риск запаять наглухо) или всё-таки имеет смысл попробовать?
штирлиц пишет:
Цитата panadol пишет:
побольше серебра и вперёд......
Никакого серебра, у серебра с флюсом очень хорошее смачивание, в капилярку может затечь
несколько раз в кондерах посредине протиралась капилярка. делал так: вываривал с теплообменника(наружного радиатора) , надевал трубку 6 на капилярку, так чтобы протертое место было посредине, проваривал трубку и заваривал капилярку в теплообменник. працюет по сей день.