Замена фреона R507
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Замена фреона R507

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Замена фреона R507»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12616Тема: «Замена фреона R507, необходима замена на аналогичный по свойствам» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
всем добрый........
прорабатывается замена R507 фреона на взаимозаменяющий(из-за цены, баллоно оного стоит 6000рублей-10 кг.)......
для заправки осушительной установки необходимо менее 1 кг.

возможно ли....или не стоит заморачиваться??

Заправка необходима, так как перетёрлась от колебания капиллярка.Никогда не паял капиллярку.......её надо менять(так как существует риск запаять наглухо) или всё-таки имеет смысл попробовать?
Профиль
E-Mail
#2
скорее всего также как и я до этого , никто с маркой этого фреона не сталкивался......
Профиль
E-Mail
#3
А капилярка.......её меняем или легко запаять???????
Отредактировано: panadol 01-09-2009 08:57
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
panadol пишет:
А капилярка.......её меняем или легко запаять???????

Если не пережжёшь капилярку, то легко запаивается....
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
штирлиц пишет:
Цитата panadol пишет:
А капилярка.......её меняем или легко запаять???????
Если не пережжёшь капилярку, то легко запаивается....

рад слышать..........побольше серебра и вперёд......
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
panadol пишет:
побольше серебра и вперёд......

Никакого серебра, у серебра с флюсом очень хорошее смачивание, в капилярку может затечь
Отредактировано: штирлиц 01-09-2009 10:42
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
штирлиц пишет:
Цитата panadol пишет:
побольше серебра и вперёд......
Никакого серебра, у серебра с флюсом очень хорошее смачивание, в капилярку может затечь


ты очень даже прав камрад....человеческое спс
Профиль
E-Mail
#8
система используется для осушки воздуха.......нет инструкций....какие температуры испарения необходимы для отвода конденсата из воздуха???
Профиль
E-Mail
#9
Поставь на капиллярку муфту из трубы большего диаметра, тогда не затечет
Профиль
E-Mail
#10
как вариант, обмотать виток к витку сверху место, где протерлось медной проволокой и опаять (вариант предыдущего совета) +
http://www.transcool.ru/upload/listov...morrow.pdf
Отредактировано: BIS 04-09-2009 17:51
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
несколько раз в кондерах посредине протиралась капилярка. делал так: вываривал с теплообменника(наружного радиатора) , надевал трубку 6 на капилярку, так чтобы протертое место было посредине, проваривал трубку и заваривал капилярку в теплообменник. працюет по сей день.
Профиль
E-Mail
#12
Х.З., я просто завариваю и всё, никакого гемора
,
Цитата
akom пишет:
Поставь на капиллярку муфту из трубы большего диаметра, тогда не затечет

я так делаю когда капилярке ваще писец, но такое у меня было раза два.....
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.