Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
есть наружный блок MHI SRK40HA.
работает минут 25 и останавливается по ошибке: лампочка Timer мигает 5 раз ---> неисправность во внешнем блоке;
заправка фреона в норме, давление испарения 4,5 бар;
перегрев тоже в порядке,
давление конденсации замерить не удается, т.к. отсутствует клапан Шредера,
температура трубки после конденсатора 32 град,
температура компрессора 58 град,
сопротивление обмоток вроде в норме, замыкания нет,
конденсатор тоже рабочий,
есть подозрения что неисправен датчик защиты компрессора,
но найти его не удалось, из компрессора выходит только три контакта (C, S, R), и дальше провода идут на клеммную коробку.
Вопрос: может в этой модели датчик встроен в компрессор или все таки отдельно где-то должен быть? и какие еще причины могут вызывать эту ошибку?
наверно уже и сами полечимся :D
там не открытый, а закрытый перелом....
хитрецы пользователи вроде датчик температуры внутреннего блока вытянули и заменили простым сопротивлением,
вот через 25 минут работы и вырубается блок, думая что температура так и не опустилась ниже 25 град :(
теперь поставим нормальный датчик и думаю все заработает....